PDA

Zobacz pełną wersję : wentylacja grawitacyjna - wspomagana mechenicznie



xyzo
02-08-2020, 22:40
Cześć drodzy forumowicze,

Mam taki problem, otóż w mieszkaniu mam łazienkę 298cm x 178cm, kanał wentylacji gwaritacyjnej jest umieszczonych bardzo blisko od wejscia ok 30cm, mam obawy czy sama wentylacja grawitacyjna poradzi sobie z odrpowadzeniem wilgoci z pomieszczenia ponieważ wanna i źródło wilgoći będzie na drugim końcu łazienki. Myślałem nad zamontowaniem wentylatora który by tylko wspomagał co jakis czas wyciąg z łazienki.
Kolejną kwestią jest chęć postawienia szafki łazienkowej zabudowanej do sufitu i szer 60cm, która zasłoni oryginalny kanał wentylacy. Przypuszcam, że rozwiązaniem będzie przedłużenie kanału rurą wewnątrz szafki i w szafce zamontowanie kratki.

I tutaj głowne pytanie montująć wspomniany wcześniej wentyator zamontować go w piertownym kanale i dostawić rurę przedłużającą wentylację czy też najpierw przedłuzyć kanał i zamontować wentylator na szafce.
446807

Dołączyłem rysunek poglądowy, kolorem czerowny zaznaczyłem potencjalne umiejscowienie wentylatora.

SzymonKc
03-08-2020, 00:45
Jeżeli chcesz zamontować wentylator wewnątrz szafki i przedłużyć rurą, to potrzebujesz wentylator kanałowy, a najmniejsze jakie znam mają wydatek grubo ponad 100m3/h, więc trochę za duży do łazienki. Lepiej będzie przedłużyć kanał i zamontować wentylatorek (taki z kratką) na zewnątrz szafki. Możesz go włączać razem z oświetleniem łazienki i zastosować wyłącznik zwłoczny, żeby wentylator działał jeszcze przez 5-15 minut po zgaszeniu światła.
Są też wentylatorki z czujnikiem wilgotności i włączają się kiedy ta jest powyżej określonego poziomu.

mistalova
03-08-2020, 12:18
Teoretycznie skoro to jest kanał WG to wstawienie do niego jakiegokolwiek wentylatora jest nielegalne.
Jeżeli to Twój dom to wstawiaj, najwyżej zaburzysz ciąg w pozostałych kanałach, ale jeśli to blok to nie możesz, bo zaszkodzisz prawdopodobnie sąsiadom.

xyzo
03-08-2020, 21:44
To mieszkanie na parterze w bliźniaku, sąsiad z gory ma osobny kanał wentylacyjny wiec ryzyka zaburzenia wentylacji u innych nie ma. A w przypadku zastosowania wentylatora czy wyciag grawitacyjny bedzie działał gdy wentylator będzie wyłączony czy to ustrojstwo zupełnie zatyka naturalny przepływ powietrza?

SzymonKc
03-08-2020, 21:55
Będzie działał (może minimalnie gorzej), wyłączony wentylator nie jest specjalną przeszkodą dla grawitacji.

Robinson74
03-08-2020, 22:08
Jeżeli chcesz mieć dobrze, to zleć zaprojektowanie takiej instalacji kompetentnej osobie.
Bez projektu łatwo można zaburzyć wentylację i spowodować cofkę w którymś kanale.

Kaizen
03-08-2020, 22:09
To mieszkanie na parterze w bliźniaku, sąsiad z gory

Co to za bliźniak ,co masz sąsiada na górze, a nie obok?

A co do meritum - nie ma legalnej możliwości mieszania w tej samej przestrzeni wentylacji mechanicznej z grawitacyjną. Musisz zmienić całą wentylację na hybrydową albo mechaniczną, żeby włączenie "wspomagania" w kuchni nie mogło spowodować ciągu wstecznego w łazience (albo odwrotnie).

xyzo
06-08-2020, 10:49
Obok też mam sasiada, bliźniak podzielony na 4 mieszkania, 2 na dole i dwa na górze. A jak wyglada sytuacja podpinania okapu pod wentylacje, tzn. ze podczas działania okapu moze byc zaburzona wentylacja grawitacyjna.
To moze narazie sie wstrzymam z montazem wentylatora i zobaczę jak bedzie dzialaja grawitacja, choc mam obawy czy umiejscowienie kanalu poradzi sobie z wyciągnięciem wilgoci z obaszaru wanny.

mistalova
06-08-2020, 14:25
Jeżeli tylko będzie ciąg w tym kanale, to spokojnie on sobie poradzi z usunięciem wilgoci - powietrze cały czas się miesza i to znacznie.

xyzo
09-08-2020, 21:48
Ok, dzięki za porady, czyli zostaję na ta chwilę to co jest czyli grawitacyjna, jeśli będę widział problem z wilgocią to wtedy będę myślał nad wspomaganiem i dołożeniem wentylatora.

mistalova
11-08-2020, 10:38
Dokładnie.
Tylko jesli będziesz musiał dodać ten wentylator, to dobrze by było dac w pozostałych kanałach zawory zwrotne, które zabezpieczą kanały przed cofką podczas pracy wentylatora.