PDA

Zobacz pełną wersję : Porotherm dryfix - brak przewiązania ściany wewnętrznej



busso
09-08-2020, 12:44
Dzień dobry Społeczności!
Bardzo proszę o poradę czy taki brak przewiazania muru grozi pękaniem ścian po zatynkowaniu? Fachowcy twierdzą ze nic się nie będzie działo z tym, ale mam spore wątpliwości. Proszę o poradę.

Dodatkowo mam pytanie - czym najlepiej wypełnić szczeliny w pustakach? Przy murowaniu powstało ich kilka i fachowcy załatwiają to pianka do porothermu.

Zdjęcie muru :
https://foty.eu/3mh/14324BD6-B7D2-4800-9CFC-3C4E738040D2.jpeg

CityMatic
09-08-2020, 15:27
Tak, będzie pękało, przy tak długiej spoinie bez przewiązania niewielki ruch spowoduje zarysowanie ściany.

busso
09-08-2020, 17:16
Dzięki za odpowiedz.
Jest jakieś wyjście z tej sytuacji poza rozbiórka tego?

Mógłbyś polecić coś do wypełniania spoin? Fachowcy to robią pianka porothermu ale jakoś nie jestem do tego przekonany bo nie wypełniona jest cała spoina.

boconek03
09-08-2020, 18:55
Ja bym rozebrał i postawił na nowo. Wiele roboty z tym nie ma.

busso
09-08-2020, 18:59
Dziękuje za podpowiedzi.

Spoiny jak myślicie, lepiej pianka porothermu czy zaprawa murarska? Jest tez kiła ubytków w pustakach i chciałbym to sensownie wypełnić.

CityMatic
09-08-2020, 21:18
Dziękuje za podpowiedzi.

Spoiny jak myślicie, lepiej pianka porothermu czy zaprawa murarska? Jest tez kiła ubytków w pustakach i chciałbym to sensownie wypełnić.
Spoiny na zewnątrz pianka wewnątrz zaprawa.;)

Pytajnick
09-08-2020, 22:18
Z jakich powodów zrobili coś takiego, zamiast normalnie wymurować ?

busso
10-08-2020, 04:00
Dzięki CityMatic :)

@Pytajnick - dobre pytanie - szczerze to nie wiem, tez mnie to dziwi.