Zdaje sobie sprawę że powinno być 100 ale na ile skuteczna jest metoda "usztywnienia" podłogi poprzez zastosowanie zbrojenia np. 10x10 o grubości 3mm. I jak to wygląda od strony organizacyjnej na budowie?

Di.
19-08-2020, 16:54
Zdaje sobie sprawę że powinno być 100 ale na ile skuteczna jest metoda "usztywnienia" podłogi poprzez zastosowanie zbrojenia np. 10x10 o grubości 3mm. I jak to wygląda od strony organizacyjnej na budowie?

dlaczego powinno byc 100? 80 kPa/m2 to za malo pod niewielki czolg? :)

maaszak
21-08-2020, 16:38
dlaczego powinno byc 100? 80 kPa/m2 to za malo pod niewielki czolg? :)

Rzecz w tym, że czołg dziś przyjedzie a jutro pojedzie. A co będzie ze styropianem po 20, 30, 40 i więcej latach stałych obciążeń? EPS100 osiądzie mniej niż 80... bezpieczniej jest sotosować EPS150 albo 200.

Kaizen
21-08-2020, 17:57
Rzecz w tym, że czołg dziś przyjedzie a jutro pojedzie. A co będzie ze styropianem po 20, 30, 40 i więcej latach stałych obciążeń? EPS100 osiądzie mniej niż 80... bezpieczniej jest sotosować EPS150 albo 200.

I co się stanie, jak zamiast o 0,5mm osiądzie o 2mm?
Trzeba pamiętać, że ten parametr mówi, pod jakim naciskiem styropian siądzie o 10%. Tylko jaki nacisk będzie realnie? Wylewka rozłoży go na dużą powierzchnię uśredniając. Więc 80kPa czyli 8t/m2 to kosmos - jak postawisz piec akumulacyjny na oddylatowanej posadzce (żeby nie rozkładał obciążeń na większą powierzchnię) to wyciągniesz z 10-20% tego obciążenia.

LukaszP66
21-08-2020, 19:10
I co się stanie, jak zamiast o 0,5mm osiądzie o 2mm?
Trzeba pamiętać, że ten parametr mówi, pod jakim naciskiem styropian siądzie o 10%. Tylko jaki nacisk będzie realnie? Wylewka rozłoży go na dużą powierzchnię uśredniając. Więc 80kPa czyli 8t/m2 to kosmos - jak postawisz piec akumulacyjny na oddylatowanej posadzce (żeby nie rozkładał obciążeń na większą powierzchnię) to wyciągniesz z 10-20% tego obciążenia.

Jestem tego samego zdania.

Robinson74
21-08-2020, 20:00
No to wszyscy zadowoleni i każdy zostaje przy swoim zdaniu.

agb
21-08-2020, 21:04
Tylko, że dla EPS podaje się Dop. obciążenie użytkowe: 2400 kg/m2

Kaizen
21-08-2020, 23:27
No to wszyscy zadowoleni i każdy zostaje przy swoim zdaniu.

Jakie masz zdanie?
Umiesz liczyć?
Jakie masz obciążenia? Największe pewnie w kuchni, gdzie na kilkunastu metrach kwadratowych masz z tonę - góra dwie...
No, jak masz małe pomieszczenie techniczne i bufor 1000l+ to przebijesz kuchnię (pomijam przykład z piecem akumulacyjnym). Rogi pomieszczeń z płytkami opadły mi z 1-2 mm (po środku ścian śladu osiadania brak, w pomieszczeniach z podłogami z drewna, gdzie parkieciarz po pomiarze wilgotności wylewki zarządził powtórne wygrzewanie w momencie, gdy fliziarz kończył układanie płytek też śladu osiadania brak - ale tu bym pewnie nie zauważył nawet, jakby z 5mm osiadły).
I tak, mam EPS 80. Przy kominie dałem EPS200 na zapas na okoliczność stawiania pieca akumulacyjnego (oddylatowane od reszty wylewki i bez podłogówki). I to, co zauważyłem, to EPS80 jest bardziej sprężysty. Owszem - łatwiej się odkształca, ale wraca. 200 była w nieuczęszczanym miejscu - a miała dużo trwałych wgnieceń od chodzenia po niej.