PDA

Zobacz pełną wersję : Problem z termostatem



dave88
19-08-2020, 21:18
Witajcie. Mam baterie prysznicową Deante z termostatem od ponad 2 lat. Od samego początku miałem problem z termostatem aż w końcu leciała tylko lodowata albo letnia woda. Serwis próbował naprawić, działało przez chwilę ale gdy ustawiłem całkiem zimną wodę i później chciałem dać gorąco to leciała max letnia. Serwis wymienił termostat na nowy i po niecałym roku mam ten sam problem. Leci max letnia. Termostat wyjąłem, wyczyściłem wymoczyłem całą noc w occie coś tam pogrzebałem i działał dobrze dopóki nie ustawiłem na Najniższą temperaturę i jakby coś się w nim przestawiło i zaś leci tylko letnia. Co może być przyczyną? serwis Deante się wypiął na mnie ale to już staram się załatwić z UOKiK.

CityMatic
20-08-2020, 08:25
W takim przypadku są dwie , może trzy przyczyny:
- bardzo zanieczyszczona woda - mechanicznie - jakieś cząstki zanieczyszczeń mechanicznych, rdza piasek - brak filtra mechanicznego przed baterią.
- piec na paliwo stałe , albo gorzej terma gazowa jako źródło ciepłej wody użytkowej
- bardzo zły - niesprzyjający odczyn zasadowy wody - sole wapnia i magnezu rozpuszczone w wodzie(brak uzdatniania wody) - osad z kamienia blokuje mechanizm mieszka regulatora baterii termostatycznej.

Zastanawia mnie jeszcze Twoje działanie - z tego co piszesz bez przerwy regulujesz temperaturę wypływu wody? po co ? w jakim celu?:rolleyes:

dave88
20-08-2020, 11:04
1. Woda nie jest zanieczyszczona , leci z wodociągów, był zastosowany filtr z polipropylenu a teraz mam węglowy. Gdyby była zanieczyszczona to pewnie inne baterie w domu także sprawiały by problemu a działają bez zarzutu

2. Mam piec gazowy i woda ciepła idzie z zasobnika

3. Z tego co sprawdzałem u siebie w wodociągach to twardość wody <5

Nie pisałem nigdzie że co chwilę zmieniam temp. Przez większość czasu jest ustawiona stała temp ale wiadomo, że od czasu do czasu potrzebuję zimnej wody no ale to już by było mega dziwne, że np raz na tydzień włączenie zimnej wody powoduje awarię termostatu.

Wczoraj go wyjąłem, przepłukałem, zdjąłem uszczelki i założyłem ponownie i po zamontowaniu znowu leciała normalnie gorąca woda. Specjalnie puściłem lodowatą na chwilę, żeby sprawdzić czy będzie tak samo jak z pierwszym termostatem i tak się stało, ciepłej wody już nie dało się ustawić. Ktoś w innym wątku pisał, że u niego winne były właśnie te uszczelki. Spróbuję dzisiaj znowu go wymontować

CityMatic
20-08-2020, 11:43
Wczoraj go wyjąłem, przepłukałem, zdjąłem uszczelki i założyłem ponownie i po zamontowaniu znowu leciała normalnie gorąca woda. Specjalnie puściłem lodowatą na chwilę, żeby sprawdzić czy będzie tak samo jak z pierwszym termostatem i tak się stało, ciepłej wody już nie dało się ustawić. Ktoś w innym wątku pisał, że u niego winne były właśnie te uszczelki. Spróbuję dzisiaj znowu go wymontować
To winny jest materiał z którego zrobiona jest bateria, a nie uszczelki, przecież to działa na zasadzie rozszerzalności termicznej czynnika w zbiorniczku i wysuwaniu lub wsuwaniu tłoka sterującego zaworem ciepłej wody.

dave88
20-08-2020, 12:28
no ale jak materiał z którego wykonana jest bateria ma wpływ na działanie termostatu ? chyba większość baterii na rynku jest wykonana z podobnego ?

CityMatic
20-08-2020, 12:51
no ale jak materiał z którego wykonana jest bateria ma wpływ na działanie termostatu ? chyba większość baterii na rynku jest wykonana z podobnego ?

Nie materiał....to płyn w siłowniku/zbiorniku- on się rozszerza lub kurczy pod wpływem temperatury- stopniem zanurzenia tego zbiornika w czynniku ustawiamy zakres temperatury na termostacie. Sposób "obmywania" tego zbiornika przez CWU jest chroniony patentem przez wiele firm produkujących baterie i zawory termostatyczne. W środku jest parafina, alkohol lub gaz szlachetny(albo inne związki które w sposób znaczący reagują na zmiany temperatury w niskim zakresie).Pierwsze baterie tego typu były z rtęcią:)

dave88
20-08-2020, 12:52
rozmawiałem właśnie z ich serwisem i gościu powiedział, że termostat może nie działać poprawnie gdy w instalacji mam zbyt niską temp ciepłej wody i że powinna byc ok 55 stopni...ja mam ustawione na 43 bo nie widzę sensu tak mocno grzać wody...czy to rzeczywiście może być problem ? nigdy tak nie grzałem mocno i termostat jakoś działał przez rok

CityMatic
20-08-2020, 13:04
Tak to może być problem, tak jak Ci napisałem powyżej materiał który się rozszerza dopuszcza tylko niewielką cześć wody ciepłej do zimnej utrzymując temperaturę proporcjonalnie do nastawionej.
Spróbuj jeszcze przekręcić głowicę na max - czyli na najcieplejszą na wyjściu i delikatnie zmniejszać w dół.
A zapytam jeszcze czy Twoja bateria ma blokadę - zapadkę która informuje że regulacja termostatyczna nie działa?
Możesz jeszcze przeprowadzić terapię szokową dla głowicy po jej wymontowaniu (ale to robi się, gdy już nie jest na gwarancji info tylko na priv)

dave88
20-08-2020, 13:37
no jest taka blokada na temp 38

Kaizen
20-08-2020, 15:19
Witajcie. Mam baterie prysznicową Deante z termostatem od ponad 2 lat.

Deante to tandetna chińszyzna.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?132534-Polecam-Firme-DEANTE&p=7362398&viewfull=1#post7362398
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?132534-Polecam-Firme-DEANTE&p=7362731&viewfull=1#post7362731

dave88
21-08-2020, 12:24
Deante to tandetna chińszyzna.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?132534-Polecam-Firme-DEANTE&p=7362398&viewfull=1#post7362398
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?132534-Polecam-Firme-DEANTE&p=7362731&viewfull=1#post7362731

no ale z tego co widzę to termostat Made in France za 300 zeta.