Zobacz pełną wersję : Ściany szczytowe - nadproża na słupie z porotermu
pawelk81
30-08-2020, 20:29
Dzień dobry,
Proszę o opinie wykonania nadproży na ścianie szczytowej.
Zauważyłem że nie są podmurowane cegłą pełną i dwa nadproża 200cm opierają się na słupie z porotermu 25cm.
Szerokość otworów 163cm.
L-ki cofnięte są o 5 cm na izolację.
447682
447683
pawelk81
31-08-2020, 11:28
Dzień dobry,
Proszę o opinie czy jest ok. taki słup z porotermu.
Kiepsko wykonane i kiepsko zaprojektowane.
Filarek z porotermu. Nie powinno tak się wykonywać ale pewnie "majstry" mówię że zawsze tak robią i nigdy nie było problemu :)
Filarek liczy się i wtedy masz odpowiedź czy będzie stać czy nie będzie stać.
Niektórzy robią filarki z cegły pełnej ale lepszym rozwiązaniem jest filarek żelbetowy kotwiony w stropie (w wieńcu).
Słup jak kolega pisał słaby, a gdzie wieniec na tej ścianie? Tak chyba są już podcięcia pod płatew. ? Jężeli tak słaba ta ściana
pawelk81
31-08-2020, 12:42
Co sądzicie powinni rozbierać czy odpuścić
Co sądzicie powinni rozbierać czy odpuścić
Poczekaj na trochę lepszy wiaterek. Samo się rozbierze.
Tylko zabezpiecz teren budowy.
(żart)
PS W projekcie był filarek 25x25 z Porothermu ??
pawelk81
31-08-2020, 20:12
W projekcie był 60x25, został zmniejszony na 38x25 ze względu na poszerzenie okien. Nadproża zostały cofnięte o 5cm na ocieplenie. Również podejrzewam że l-ki nie zostały dozbrojone i zalane betonem bo nie widać aby cokolwiek między nimi pociekło.