Zobacz pełną wersję : Słupki ściany kolankowej
Próbuję rozgryźć jak powinno się mocować pręty słupków ściany kolankowej. Patrzę na to zdjęcie i tu wynika z tego że powinny być zakotwione jakoś w stropie?
https://receptynadom.pl/wp-content/uploads/2015/01/sciana_kolankowa_Rys_2-730x813.jpg
Myślałem że kotwi się tylko do dolnych prętów wieńca, tak:
https://images92.fotosik.pl/415/2ec9ede4b5122caegen.jpg (https://images92.fotosik.pl/415/2ec9ede4b5122cae.jpg)
lub tak:
https://images89.fotosik.pl/415/eb00f18e471926d8med.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/eb00f18e471926d8)
Czy kotwy dachu mocowane są tylko do słupków a nie w wieńcu?
Zbrojenie słupków musi być kotwione w stropie - prostopadle do ścianki kolankowej !!
Zbrojenie słupków nie może być kotwione w wieńcu - równolegle do ścianki kolankowej.
Kotwy do wieńca ale wieniec musi być solidnie połączony ze słupkami kotwionymi do stropu !!
PS Ewidentnie brakuje Tobie dobrego kierownika budowy :)
Czyli dodajemy przy słupkach pręty za mocowane w górze stropu jak zaznaczone na czerwono? A nogi słupków też w kierunku stropu czy proste pręty?
https://images92.fotosik.pl/415/849d826e715cff4egen.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/849d826e715cff4e)
A jeśli mam słup żelbetonowy idący z dołu, przechodzi przez wieniec i idzie aż do wieńca pod dach? On też ma być w stropie czy po prostu przechodzi prosto przez wieniec bez żadnych eLek?
A co do kierownika, kierownik może i by podpowiedział ale czas goni a zanim on przyjedzie to ja już bym to pokręcił.
Slawko123
04-09-2020, 11:11
w projekcie w części opisowej masz dokładnie rozrysowane jak powinno być. jak przewidział konstruktor i to policzył
dziad.bordowy
04-09-2020, 21:02
Czyli dodajemy przy słupkach pręty za mocowane w górze stropu jak zaznaczone na czerwono? A nogi słupków też w kierunku stropu czy proste pręty?
Podepnę się pod pytanie ze swoim przypadkiem. U mnie zbrojenie słupków (trzpieni) nie zostało powiązane z wieńcem, nie było zagięcia ani równoległego, ani prostopadłego - po prostu zostało w ten wieniec, świeżo zalany betonem wsadzone. Od strony wewnętrznej (domu) trzy pręty fi 16, od zewnętrznej też trzy pręty fi 12-16. Wieniec u góry (pod murłatą) ze zbrojeniem trzpienia został powiązany. I pytania są następujące:
1. Jak duży jest to błąd i czy się go bać?
2. Czy ewentualnie jest możliwość naprawy tego? Rozkuwanie i wzmacnianie? Kotwy chemiczne? W ogóle warto to ruszać?
Ściana kolankowa ma wysokość 1 m + wieniec i murłata, dach dwuspadowy krokwiowi-kleszczowy, z płatwiami pośrednimi
Proszę nie nabijać sobie postów. Znam projekt na pamięć i jakby było to opisane to bym nie pytał. Do tej pory byłem świecie przekonany że słupki kolankowej montuje się Lkami w kierunku wieńca lub tak jak kolega nademna po prostu umieszczone pręty w betonie jak to można zrobić w przypadku słupów wspierający strop. Ale jak się okazuje kolankowe odgrywają dość istotna rolę więc chciałbym wiedzieć jak to zrobić poprawnie
Slawko123
05-09-2020, 21:01
to masz dziwny projekt, u mnie jest dokładnie rozrysowany, opisany i zwymiarowany każdy element konstrukcyjny.
Musi być zbrojenie w stropie, prostopadle do ściany. To co narysowałeś, jest źle, równie dobrze mógłbyś w ogóle nie dawać trzpieni w ścianie kolankowej. Ten sam efekt.
Mam projekt indywidualny. Dodatkowo widziałem projekt tego domu u kolegi który ma z biura, i u niego jest jeszcze inaczej, mianowicie rdzeń składa się tylko z jednego pręta zagiętego w U i na tym strzemiona 15x3 cm a sam rdzeń ma średnice 10x25 cm. Oczywiście domyślam się że może to zależy od pokrycia dachu czy rodzaju, U mnie będzie ceramika. To pokaż zdjęcie swojego projektu jak możesz. Bo ja już nie mam pomysłu. Kierownik sugerował by nóżki prętów trzpienia zakotwiać w dolnym zbrojeniu.
Ja mam tylko pręty związane drutem zbrojeniowym do zbrojenia wieńca, w projekcie nic nie miałem A tak kazał zrobić kierownik.
Coś takiego? Znalazłem w jakimś artykule
https://receptynadom.pl/wp-content/uploads/2017/03/scianka_kolankowa_dozbrojenie_Rys_1.jpg
Slawko123
07-09-2020, 09:57
Coś takiego? Znalazłem w jakimś artykule
https://receptynadom.pl/wp-content/uploads/2017/03/scianka_kolankowa_dozbrojenie_Rys_1.jpg
to jest ok.
Aga_budowa
12-10-2021, 11:49
Podepnę się pod pytanie ze swoim przypadkiem. U mnie zbrojenie słupków (trzpieni) nie zostało powiązane z wieńcem, nie było zagięcia ani równoległego, ani prostopadłego - po prostu zostało w ten wieniec, świeżo zalany betonem wsadzone. Od strony wewnętrznej (domu) trzy pręty fi 16, od zewnętrznej też trzy pręty fi 12-16. Wieniec u góry (pod murłatą) ze zbrojeniem trzpienia został powiązany. I pytania są następujące:
1. Jak duży jest to błąd i czy się go bać?
2. Czy ewentualnie jest możliwość naprawy tego? Rozkuwanie i wzmacnianie? Kotwy chemiczne? W ogóle warto to ruszać?
Ściana kolankowa ma wysokość 1 m + wieniec i murłata, dach dwuspadowy krokwiowi-kleszczowy, z płatwiami pośrednimi
Cześć, czy udało Ci się uzyskać odpowiedź na Twoje pytanie? Mam dokładnie ten sam problem
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin