Zobacz pełną wersję : Ugięcie stropu TERIVA I a bezpieczeństwo.



Dexter1985
07-09-2020, 07:55
Witam serdecznie.

W pomieszczeniu o szerokości 6,4 m został zastosowany strop Teriva I (4.0/1) lub Teriva I Nova (4.0), niestety na tę chwile nie da się dokładnie ustalić który dokładnie to strop, na stropie tym wzdłuż dwóch połączonych belek Teriva ze zbrojeniem w postaci dwóch prętów między nimi, na poddaszu użytkowym postawiona jest ściana z betonu komórkowego 24 cm plus drzwi tarasowe 150 x 250 (3 szybowe), strop nie posiada żadnego dodatkowego zbrojenia i posiada tylko jedno żebro rozdzielcze na całej szerokości 6.4 m.

Strop ugina się pod ciężarem ściany, na suficie pojawiają się rysy na tynku, a na postawionej ścianie pęknięcia (na ścianę nic dodatkowo nie napiera), samo wygięcie optycznie jest jeszcze nie widoczne.

Całość będzie jeszcze konsultowana z konstruktorem ale chciałbym znać wasze zdanie na ten temat, pomijając walory estetyczne czy takie rozwiązanie jest bezpieczne ?

Z tego co do tej pory przeczytałem stropy Teriva I nie powinny przekraczać 6m a jeśli już to powinny być projektowane jako dwuprzęsłowe. Dodatkowo przy 6m dwa żebra rozdzielcze powinny być chyba obowiązkowe plus dodatkowe zbrojenie.

Czy na belkach Teriva można stawiać ściany z bloczków 24 cm ??

Dziękuję za każdą odpowiedź. W miarę możliwości postaram się dziś wstawić zdjęcia.

jajmar
07-09-2020, 09:16
Ściana działowa z 24 ??? I drzwi tarasowe w niej ? Skoro w ścianie jest wyjście na taras to raczej to nie jest działowa.

Wrzuć może projekt tzn układ ścian pod stropem i na stropie.

Na jakim etapie jest budowa, czy to już zamieszkany budynek.

Dexter1985
07-09-2020, 11:25
Tak, oczywiście mój błąd, to nie jest ściana działowa tylko zewnętrzna, później wrzucę zdjęcia bo z projektem może być w tej chwili ciężko (strop nie jest zrobiony zgodnie z projektem, w nim była wylewka żelbetowa pod tą ścianą), budynek jest zamknięty po tynkach, lada chwila wchodzi hydraulik, i tu się rodzi kolejne pytanie, na ile taki strop będzie w stanie wytrzymać dodatkowe obciążenie ogrzewania podłogowego z wylewką.

jajmar
07-09-2020, 11:59
Tak, oczywiście mój błąd, to nie jest ściana działowa tylko zewnętrzna, później wrzucę zdjęcia bo z projektem może być w tej chwili ciężko (strop nie jest zrobiony zgodnie z projektem, w nim była wylewka żelbetowa pod tą ścianą), budynek jest zamknięty po tynkach, lada chwila wchodzi hydraulik, i tu się rodzi kolejne pytanie, na ile taki strop będzie w stanie wytrzymać dodatkowe obciążenie ogrzewania podłogowego z wylewką.

Z tego opisu wynika że nie wytrzyma ten strop. Jeżeli już na tyle zapracował że pęka tynk, posadzka + obciążenie użytkowe da jakieś 250-350 kg/m2

d7d
07-09-2020, 12:05
W pomieszczeniu o szerokości 6,4 m został zastosowany strop Teriva I (4.0/1) lub Teriva I Nova (4.0), niestety na tę chwile nie da się dokładnie ustalić który dokładnie to strop, na stropie tym wzdłuż dwóch połączonych belek Teriva ze zbrojeniem w postaci dwóch prętów między nimi, na poddaszu użytkowym postawiona jest ściana z betonu komórkowego 24 cm plus drzwi tarasowe 150 x 250 (3 szybowe), strop nie posiada żadnego dodatkowego zbrojenia i posiada tylko jedno żebro rozdzielcze na całej szerokości 6.4 m.

Takie rozwiązanie jest niebezpieczne, niedopuszczalne i grozi katastrofą budowlaną.
Należy natychmiast podstemplować strop i rozebrać ścianę postawioną na stropie.

Ta ściana 24cm na stropie jest ściną zewnętrzną ale nie jest ścianą nośną?
O ile cm jest ta ściana cofnięta względem ściany poniżej?

Dexter1985
07-09-2020, 16:15
Ściana nie jest ścianą nośną, między więźbą dachową a ścianą jest styropian.
Jest cofnięta o 2,6 m, mierzone od krawędzi.

Tak to wygląda na zdjęciach, widać zaprawę murarską w piance na spoinach poziomych bo ściana się troszkę rozeszła.

https://zapodaj.net/843470d915775.jpg.html
https://zapodaj.net/842d9b3adfcd9.jpg.html
https://zapodaj.net/4887e59713350.jpg.html
https://zapodaj.net/faee43b5639ff.jpg.html
https://zapodaj.net/9a172c91ed392.jpg.html

Tuż przed zalaniem, tutaj widać po prawej stronie jedno żebro rozdzielcze na środku:
https://zapodaj.net/7374074533d9e.jpg.html

Tutaj belki na których wymurowana jest ściana:
https://zapodaj.net/2978b36cf10c9.jpg.html

d7d
07-09-2020, 16:30
Trzeba to przeliczyć.
Może uda się zrobić jakieś wzmocnienie.
Pod tą ścianą powinien być podciąg.

jajmar
07-09-2020, 17:13
Strzelam że to nie jest rozwiązanie zgodne z projektem ? Pytanie kolejne kto zdecydował o takiej zmianie, i co na to kierownik.

Wygląda to słabo, ściana już się rysuje czyli strop siada, jak dojdą warstwy posadzki dopiero wtedy dostanie obciążenia, więc są powody do obaw.

Tak jak wspomina d7d, trzeba to policzyć. Jak wyjdzie że jest za słabe (a spore są na to szanse) ,szedłbym w stronę rozbabrania tej ściany, i dołożenie stalowego wzmocnienia pod oknem po całej długości, masz tam z 12-15 cm miejsca , stal powinna dać radę i tak teraz myślę , poszedłbym w szkielet drewniany zamiast muru.