PDA

Zobacz pełną wersję : Pęknięcia stropu



Robinson74
22-09-2020, 22:48
Mam chyba spory problem.
Otóż strop nad piwnicą (15cm grubości) jest pęknięty "na wylot" w narożniku domu.
Poniższe zdjęcie pokazuje przebieg pęknięć (czerwone linie).

448392

Tutaj zbliżenie na pęknięcie:

448393

Co o tym sądzicie?
Beton C20/25, zbrojenie raczej zgodne z projektem, ale mam wątpliwości, czy stemple nie były zbyt rzadko ułożone w piwnicy.

jajmar
22-09-2020, 23:11
A jak łączysz pękniecie z rozstawem stempli - ciekawe.

Strop krzyżowo zbrojony ?
Pokaż zbrojenie projekt i co wykonano.

Robinson74
22-09-2020, 23:37
To jest z projektu. Na czerwono linie pęknięcia.
Postaram się odszukać zdjęcie z wykonania.

448394

Robinson74
22-09-2020, 23:41
Na razie takie zdjęcia.

448395

448396

jajmar
22-09-2020, 23:46
To jest z projektu. Na czerwono linie pęknięcia.
Postaram się odszukać zdjęcie z wykonania.



Zamalowałeś tym czerwonym opis prętów.

Robinson74
23-09-2020, 08:37
OK. Zasłonięte pozycje opisane są tak:
Poz. 24 - 29 # 10/25 cm, L=160
Poz. 17 - 6 # 12/10 cm, L=150

KDWJ
23-09-2020, 12:39
Masz gdzieś dokładne zdjęcie co robili z prętami ze ścian na łączeniu ze stropem i rzut jak to było w projekcie? Jako startery bardzo krótkie, pewnie około 30d ale równocześnie po połączeniu robi się bardzo sztywna konstrukcja. Jaką masz całkowitą długość stropu? Może pękło od zalania na raz całości?

jajmar
23-09-2020, 12:43
Ja też miałem pisać o sztywności tego stropu, te pręty wystające ze ściany ją powiększyły, strop wg mnie ma bardzo delikatne zbrojenie górne podporowe.

Robinson74
23-09-2020, 13:27
Jaką masz całkowitą długość stropu? Może pękło od zalania na raz całości?
Na razie odpowiem tylko na to jedno pytanie.
Strop w części mieszkalnej (bo część garażowa jest położona niżej) ma około 9,5 x 12,0 m. Do tego jest jeszcze wykusz. Pęknięcie jest blisko wykuszu.
Zdjęcia postaram się odszukać wieczorem.

Robinson74
23-09-2020, 13:28
Ja też miałem pisać o sztywności tego stropu
Czyli może być tak, że ten strop jest zbyt sztywny?
Jest to projekt typowy - Dom w Werbenach 8 G2PN.
W jaki sposób naprawia się takie pęknięcia?

Robinson74
23-09-2020, 14:05
Jeszcze znalazłem taki rysunek dla ścian piwnicy.

448409

jajmar
23-09-2020, 14:15
Czyli może być tak, że ten strop jest zbyt sztywny?
Jest to projekt typowy - Dom w Werbenach 8 G2PN.
W jaki sposób naprawia się takie pęknięcia?

Sztywne jest połączenie stropu ze ścianą a sam strop jest mniej sztywny.

Robinson74
23-09-2020, 14:22
A czy np. zbyt wczesne obciążenie stropu paletami z bloczkami może mieć z tym coś wspólnego?
Chociaż nie wydaje mi się, żeby bloczki zbyt szybko tam postawiono.

jajmar
23-09-2020, 14:27
A czy np. zbyt wczesne obciążenie stropu paletami z bloczkami może mieć z tym coś wspólnego?
Chociaż nie wydaje mi się, żeby bloczki zbyt szybko tam postawiono.

Zbyt wczesne rozszalowanie i obciążenie jak najbardziej, ale jak np została część stempli i obciążono strop to już nie powinno mieć znaczenia.

pandzik
23-09-2020, 14:27
Nikt tu nie jest wróżką. Kiedy go zalano, obciążono, rozszalowano?

Robinson74
23-09-2020, 14:37
Zbyt wczesne rozszalowanie i obciążenie jak najbardziej, ale jak np została część stempli i obciążono strop to już nie powinno mieć znaczenia.
Tak, część stempli została, więc chyba można to wykluczyć.

pandzik, postaram się dotrzeć do tych informacji, ale na 99% wszystko było zgodnie ze sztuką. Tu raczej nic nie było robione w zbytnim pośpiechu.

Robinson74
23-09-2020, 14:50
Jeszcze jedno przyszło mi do głowy.
W projekcie jest beton C16/20, a my daliśmy C20/25.
Czy to mogło wpłynąć negatywnie?

Robinson74
23-09-2020, 20:28
Obiecałem, że jak znajdę jeszcze jakieś zdjęcia, to dam znać.
Oto zdjęcie tego feralnego narożnika po wylaniu ścian piwnicy.

448419


I jeszcze jedno.

448420

Na tym zdjęciu pod ścianą w tym narożniku widać takie czarne mazidło. To pomyłkowo zastosowana hydroizolacja typu flex zamiast sztywnej jak w pozostałej części, ale to raczej niemożliwe, żeby to mogło spowodować pęknięcie.


448421

Tu widać zbrojenie tego narożnika - 19 września 2019.


448422

Strop zalany 20 września 2019.


448423

Jeszcze w ten sam dzień gdzieniegdzie nad strzemionami pojawiły się rysy.

Robinson74
23-09-2020, 20:53
448424

Strop tydzień później, niczym nie obciążany i w miarę możliwości pielęgnowany.


448425

2 października 2019 - hydroizolacja pod przyszłymi ścianami parteru.


448426

6 października 2019 strop obciążony bloczkami z betonu komórkowego (16 dni po wylaniu stropu), ale w piwnicy większość stempli nadal stoi.


448427

Ściany parteru, 12 października 2019.