PDA

Zobacz pełną wersję : Niskie ciśnienie wody w mieszkaniu w kamienicy - hydrofor ?



d4r0
20-10-2020, 13:07
Witam,
Mam mieszkanie w ponad 100 letniej kamienicy, gdzie piony wodne nie były prawdopodobnie nigdy wymieniane i prawdopodobnie są zakamienione. Wszyscy mieszkańcy zmagają się ze słabym ciśnieniem wody, łącznie ze mną. Z jednego kranu jeszcze jakoś "leci", ale podczas gdy w użyciu są 2, czy 3 odbiorniki to już ciśnienie jest bardzo niskie. Co więcej w mieszkaniu robię remont z przystosowaniem pod wynajem na pokoje - chciałbym wydzielić dodatkową łazienkę.
Wnioskowaliśmy do wspólnoty o wymianę pionów, ale zanim się do tego zabiorą zajmie to pewnie co najmniej kilka miesięcy.

Jakie rozwiązanie mogę zastosować, aby podnieść ciśnienie wody w mieszkaniu ?
Mieszkanie zamieszkałe będzie przez 4-6 osób.
Czy tego typu hydrofor rozwiąże sprawę ?
https://allegro.pl/oferta/hydrofor-50l-pompa-jet-100a-waz-zestaw-gratis-9102122827

A może lepszym rozwiązaniem będzie pompa ?

https://allegro.pl/oferta/grundfos-pompa-bezobslugowa-hydrofor-scala2-3-45-a-9782793513

Urządzenie planuję wpiąć do instalacji wody zimnej zaraz za licznikiem.

Z góry dzięki za pomoc.

Bertha
20-10-2020, 16:20
Co ci ta pompa dopompuje, jeśli wody braknie przed pompą? Bez wymiany pionu czarno to widzę.

d4r0
20-10-2020, 22:41
Chodzi bardziej o urządzenie które będzie gromadziło wodę która spływa pod małym przepływem i nadawało jej wewnętrznie ciśnienie. Czy coś takiego istnieje ?

Pozdrawiam

Kaizen
20-10-2020, 23:33
Przed odkręceniem wody jakie masz ciśnienie?

kulibob
21-10-2020, 07:23
Jeśli ciśnienie na stracie jest duże dać zbiornik hydroforowy. Zakumuluje"ciśnienie " w momencie chwilowego wzrostu ciśnienia kiedy nikt nie pobiera wody.
Dodatkowo wyczyść perlatory :)

Mam nadzieje że przed wejściem do mieszkania jest zawór zwrotny. lub antyskarzeniowy .

d4r0
21-10-2020, 12:01
Dzięki za odpowiedzi. Mam wątpliwości czy sam zbiornik wystarczy. Przydała by się jakaś pompa aby nabudować ciśnienie np. do prysznica. Nie ma mowy o perlatorach, aktualnie wymieniamy całą hydraulikę i przepływ jest słaby już na wejściu do mieszkania. Jest zawór główny, nie ma zaworu antyskażeniowego ani zwrotnego.

Kaizen
21-10-2020, 12:14
Jak masz dobre ciśnienie, a tylko przepływy małe - to wystarczy duże naczynie przeponowe.


Wodę grzejesz w mieszkaniu, czy potrzebujesz rozwiązania dla wody ciepłej i zimnej?

Kaizen
21-10-2020, 12:14
Jak masz dobre ciśnienie, a tylko przepływy małe - to wystarczy duże naczynie przeponowe + zawór zwrotny.


Wodę grzejesz w mieszkaniu, czy potrzebujesz rozwiązania dla wody ciepłej i zimnej?

d4r0
25-10-2020, 09:53
Wodę grzeję w mieszkaniu bojlerem. Obawiam się, że samo naczynie i zawór zwrotny może aż tak nie podbić ciśnienia, aby dało się wziąć prysznic np. kiedy napełnia się spłuczka czy pralka pracuje. Potrzebuję do tego jeszcze pompę w mieszkaniu. Musi być cicha i wydajna, coś polecacie ?

d4r0
28-10-2020, 09:36
Co myślicie o takim rozwiązaniu ?
https://obrazki.elektroda.pl/5019767800_1603833395.png

qbek17
29-10-2020, 10:16
Co myślicie o takim rozwiązaniu ?
Raczej pompa wyzwalana spadkiem ciśnienia (potrzebny czujnik ciśnienia i zawór zwrotny), a nie przepływomierzem... chyba, że przepływ się pojawia od samego odkręcenia kranu a zbiornik będzie ponad miejscem poboru...