Witam , mam problem ze skraplaniem z wentylacji w domku jednorodzinnym .
Mianowicie dom składa się z parteru oraz poddasza użytkowego które w tym roku zrobiłem .
Na poddaszu jest lekka zabudowa gk . Nad poddaszem strych nieużytkowy gdzie własnie wyciągnałem z dołu i góry rury spiro, które są podłączone bezpośrednio do kominków dachowych . Niestety wczoraj zauważyłem że po zewnętrznej stronie rury leci woda i spada na wełne , jest tego sporo i nie wiem co dalej robić .
Dodam, że rur spiro nie mam niczym ocieplonych . Czy ocieplenie rur wełną wystarczy ? Boję się że to nic nie da bo po prostu wełna którymi rura będzie ocieplona będzie tylko tą wodą nasiąkać
Bardzo proszę o radę .

henrykow
27-10-2020, 09:33
Dodam, że rur spiro nie mam niczym ocieplonych . Czy ocieplenie rur wełną wystarczy ? Boję się że to nic nie da bo po prostu wełna którymi rura będzie ocieplona będzie tylko tą wodą nasiąkać
Bardzo proszę o radę .

Ocieplenie rur wełna rozwiąże problem. Nie masz co się martwić że wełna będzie zamakać bo jak ocieplisz rurę nie będzie występowała kondensacja.

Kaizen
27-10-2020, 09:48
Nie wystarczy wełna, bo ma bardzo mały opór dyfuzyjny i para wodna przez nią przemknie i skropli się na rurze i zamoczy welnę.
Trzeba jeszcze dokładnie zablokować przepływ powietrza i pary wodnej - folia stretch może być. Ale trzeba się postarać, żeby bylo szczelnie.

Kaizen
27-10-2020, 10:29
Dziękuję za szybką odpowiedź . Folia stretch czy może folia paroizolacyjna? taka jak na ścianki i sufit .

Stretchem łatwiej szczelnie owinąć. Ale może być cokolwiek, co nie przepuszcza pary wodnej.

Som3k
27-10-2020, 10:29
Nie wystarczy wełna, bo ma bardzo mały opór dyfuzyjny i para wodna przez nią przemknie i skropli się na rurze i zamoczy welnę.
Trzeba jeszcze dokładnie zablokować przepływ powietrza i pary wodnej - folia stretch może być. Ale trzeba się postarać, żeby bylo szczelnie.

Dziękuję za szybką odpowiedź . Folia stretch czy może folia paroizolacyjna? taka jak na ścianki i sufit .

henrykow
27-10-2020, 10:37
Nie wspominałem o foli bo dla mnie to oczywiste, ale jak już zostało wspomnę to można zamiast strecha użyć foli srebrnej.

Stermaj
27-10-2020, 10:40
Potwierdzam powyższe, czyli ocieplić wełną i owinąć szczelnie folią stretch. Dziwne, że skrapla Ci się na zewnątrz pewnie masz wsteczny ciąg, czyli zimne powietrze wchodzi tymi rurami. No ale ocieplić i tak trzeba. Przy odwrotnym przepływie skraplać się będzie wewnątrz rury i woda będzie spływać w dół, przy ociepleniu tego zjawiska nie będzie.

_John
27-10-2020, 11:24
Po pierwsze.
Woda na zewnątrz rury to prędzej nieszczelność przejścia dachowego.
Albo wywiewka ma konstrukcję nieprzystosowaną do wentylacji i skraplająca się na niej woda, spływa nie tam gdzie trzeba.

Ocieplić musisz.
Zamiast kombinować z wełną i foliami kup solidną (nienasiąkliwą) izolację z kauczuku spienionego i szczelnie owiń rury.
Izolacje są w matach samoprzylepnych, do uszczelnienia połączeń stosuje się taśmy.
Wszystko można kupić w sklepach internetowych.

Som3k
27-10-2020, 11:36
Po pierwsze.
Woda na zewnątrz rury to prędzej nieszczelność przejścia dachowego.
Albo wywiewka ma konstrukcję nieprzystosowaną do wentylacji i skraplająca się na niej woda, spływa nie tam gdzie trzeba.

Ocieplić musisz.
Zamiast kombinować z wełną i foliami kup solidną (nienasiąkliwą) izolację z kauczuku spienionego i szczelnie owiń rury.
Izolacje są w matach samoprzylepnych, do uszczelnienia połączeń stosuje się taśmy.
Wszystko można kupić w sklepach internetowych.

Czyli rozumiem,że jak ocieple to i tak problem nie minie ?
Średnio się na tym znam przyznaję się bez bicia . Chodzi mi po prostu o to, że lada moment na sufit pójdzie płyta gk i muszę koniecznie jakoś rozwiązać ten problem bo wełne póki co mogę dość łatwo wymienić , ale jak to zabuduję to wiadomo już później w razie mokrej wełny i dalej płyty wesoło nie będzie .

Som3k
27-10-2020, 11:38
Kominki mam dokładnie takie jak poniżej :
https://www.ivt.pl/page107.html
BV Profil VENECJA

olo75
27-10-2020, 13:29
Zamiast spiro w części nieogrzewanej daj coś z PCV i owiń wełną i jakąś folią. PCV nie przewodzi tak bardzo ciepła jak aluminium ze spiro więc woda nie powinna się skraplać.

_John
27-10-2020, 14:03
Kominki mam dokładnie takie jak poniżej :
https://www.ivt.pl/page107.html
BV Profil VENECJA