PDA

Zobacz pełną wersję : Buderus Logamatic Rc35 - wasze ustawienia



brandowaw
31-10-2020, 16:53
Witam,
Czy użytkownicy w/w sterownika mogli by podpowiedzieć jak mają ustawione parametry w menu serwisowym, żeby działało wszystko ekonomicznie i przyjemnie.
Obecnie mam ustawione pilnowanie temperatury po zmianach zewnętrznych, temp minimalna zasilania na 30st a maksymalna na 75.
Nie wiem co to jest offset temperatury, natomiast wpływ pomieszczenia mam ustawiony na 3k.
Temperatura od 5 do 22 ustawiona jest na 22st a w nocy na 21.
Temperaturę dla krzywej ustawiona mam przy -20 na 75st.
Mam jeden obieg grzewczy/2 kondygnacje ok 150m.
W chwili obecnej zużycie gazu to jakieś 12-15m3 na dobę.
Jest też dość duża rozbieżność w utrzymywaniu temperatury zadanej w pokoju.
Przy zadanej 22 - dość często wbija temperaturę na 22,8 i tak ja utrzymuje a w dni cieplejsze /ok 8-15st/ zatrzyma się na 21,5 i nie włączy grzania. Przejście miedzy progiem lato/zima mam ustawione na 15st.
Woda użytkowa to 50st ustawiona na działanie automatyczne.
Za wszelkie informacje pomocne w wyregulowaniu z góry dziękuje.

BrodowskiG
01-11-2020, 09:42
te 75 stopni to nie za wysoko? możesz na niższym parametrze sprobowac, jak się nie poprawi to zwiększ wpływ temp. pomieszczenia.
Offset o ile pamiętam dotyczył krzywej grzewczej, przesuwa krzywą w górę lub dół (patrząc na wykres)