PDA

Zobacz pełną wersję : Ocena projektu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła



piotrek1985
01-11-2020, 11:06
Witam forumowiczów,
bardzo proszę Was o ocenę projektu wentylacji mechanicznej. Czy nie lepiej byłoby rekuperator umieścić na parterze w pomieszczeniu technicznym? Czerpnia i wyrzutnia byłaby od strony północnej czy wschodniej a nie jak obecnie od południowej. Czy ma to jakieś znaczenie? Druga sprawa czy Mistral 600 będzie w tym wypadku ok, przepływ powietrza do obliczeń 425m3/h.

Rodzina 4 osobowa,
167m2 powierzchnia użytkowa,
kubatora 814,88m3.

z góry dziękuję za pomoc

Kondensat
01-11-2020, 11:47
To jeszcze ktoś robi WM w domu jednorodzinnym na kanałach sztywnych hm...Ewidentnie policzono dla kubatury a nie dla ludzi co = duża wartość 425m3/h

piotrek1985
01-11-2020, 13:18
Będę miał podwieszane sufity dlatego może tak zaprojektowane. Jakie byłoby w tym wypadku najlepsze rozwiązanie?

pandzik
01-11-2020, 13:36
A ta kubatura 800m3 to z czego wzięta? Masz pokoje 4.5m wysokie? Bedzie pewnie w okolicach 450m3.
Realnie bedziesz puszczał 100m3/h. Wiecej nie potrzeba.

piotrek1985
01-11-2020, 14:50
Taka kubatura podana w projekcie :) ale faktycznie będzie ok 450 m3. Czyli wystarczyłby mniejszy rekuperator?