o ile w pompach ciepła jest kilka "gęstych" wątków doboru o tyle przy rekuperatorach przeczesałem i znalazłem tylko kilka ogólnych reguł np 0.5-0.8.

A pytanie proste:
metraż 177m2 x wysokość 2.7mb (2 pełne piętra) = 477m3, zamieszkują 3 osoby

z obliczeń projektu wentylacji mechanicznej wyszło 365 nawiew m3/h wywiew 355 m3/h

i tu ciekawostka instalator uważa że rekuperator 491 m³/h przy 100Pa wystarczy,
a sprzedawca twierdzi że wystarczy ale przy ok 250 metrach peflexa 75 beda mocno obciążone wentylatory i beda wyższe koszty za energię więc rekomenduje 584m3/h

Zakładam że te same pytania beda przy innych producentach - ja rozważam R450V a R600H Komfoventa

pandzik
22-11-2020, 23:46
250 metrów peflexa? Mam niewiele mniejszy dom, a metrów mniej o więcej niż połowę. Dla 3 osób potrzebujesz wymiany ok 90m3/h. Reku 300 -350m3, aby chodził "na pierwszym biegu" normalnie by wystarczył. Tylko te metry....

Owczar
23-11-2020, 00:10
Mniej nie znaczy lepiej.. wręcz przeciwnie - aby uzyskać niższe opory czasem trzeba dać więcej rur do jednego punktu aby obniżyć prędkość przepływu powietrza.

Tak czy inaczej szkoły są różne... Ja mam kubaturę 460m3 a reku 600. Bardzo sobie cenię możliwość szybkiego wietrzenia bez otwierania okien i ciszę wentylatorów pracujących na niskich obrotach.

Odnośnie zużycia energii - czy to będzie mała centrala, czy duża to będą to podobne wartości. Energia potrzebna na pokonanie oporów instalacji jest taka sama. Zostaje tylko kwestia sprawności w danym punkcie pracy.

Kaizen
23-11-2020, 04:03
i tu ciekawostka instalator uważa że rekuperator 491 m³/h przy 100Pa wystarczy,
a sprzedawca twierdzi że wystarczy ale przy ok 250 metrach peflexa 75 beda mocno obciążone wentylatory i beda wyższe koszty za energię więc rekomenduje 584m3/h

Weźmy te 250mb po połowie na nawiew, i wywiew - czyli po 125mb.
Może to oznaczać 10 anemostatów nawiewnych po 2 rury do każdego i odległość od skrzynki rozdzielczej po 6,25m
Może to oznaczać 10 anemostatów nawiewnych po 3 rury do każdego i odległość od skrzynki rozdzielczej po 4,16m.
Różnice w oporach obydwu rozwiązań znaczące - ale dalej to w zależności od przepływów okolice kilkunastu Pa. Więc tyle co nic. Ważniejsze opory na wymienniku i filtrach.

Wydajność trzeba liczyć trochę inaczej, niż zazwyczaj podają "profesjonaliści".
Ponieważ w domach jednorodzinnych automatyka i przepustnice nie mają sensu ekonomicznego trzeba liczyć tak, jakby w każdym pomieszczeniu była maksymalna liczba osób jednocześnie.
O ile strefa dzienna nie jest problemem, bo zazwyczaj komplet tam nie przesiaduje długo i ma dużą kubaturę, to tym się specjalnie nie przejmujemy. Za to przejmujemy się sypialniami. Jak mamy czterech domowników w trzech sypialniach, to liczymy 4x30 - 120m3/h. Ale w tym samym czasie przelatuje też powietrze przez pozostałe anemostaty nawiewne. Kwestia do policzenia ile tam puścimy - przyjmijmy dla przykładu, że to 100m3/h. Ale to zależy od układu domu - co innego, jak poza sypialniami mamy nawiew tylko w salonie, a co innego, jak mamy jeszcze z nawiewami kilka innych pomieszczeń, bo np. mamy gabinet w którym pracują dwie osoby, siłownię, sypialnię gościnną w której często nocują np. dziadkowie czy jeszcze inne pomieszczenia.

Więc w tym moim przykładzie razem w nocy będzie 220m3/h. Do tego przydałby się jakiś zapas - ale reku o wydajności 300m3/h@150Pa powinien wystarczyć.



Tak czy inaczej szkoły są różne... Ja mam kubaturę 460m3 a reku 600. Bardzo sobie cenię możliwość szybkiego wietrzenia bez otwierania okien i ciszę wentylatorów pracujących na niskich obrotach.

Ale dodaj, że przez przewymiarowany reku zbiera Ci się przy normalnej pracy woda w wymienniku znacząco obniżając jego sprawność. Ty sobie radzisz autorską automatyką, która to przedmuchuje (jak już spadnie sprawność - więc też na tym trochę tracisz) - ale przeciętny użytkownik opłaci przewymiarowany reku znacznie niższą sprawnością odzysku ciepła (chyba, że wybierze ERV).

kanson
23-11-2020, 08:21
Tutaj akurat wybieram pomiędzy rekuperatorami obrotowymi w których problem skraplania wody teoretycznie nie występuje(kosztem mniejszej sprawności).
Wracając do tematu - przeglądałem jeszcze kilka ofert od instalatorów (różne firmy) i każdy dobiera moc rekuperatora pod siebie (rozstrzał był od 350 do 600) - mówimy o tej samej kubaturze.

Owczar
23-11-2020, 08:30
Kazien, szczerze mówiąc, to na ten moment - bez nawilżacza, nie rozważałbym nawet reku bez entalpii, a tam problem wody w wymienniku nie występuje. Ale mimo wszystko polimerowy bardziej mnie przekonuje aniżeli obrotowy.

kanson
23-11-2020, 08:47
Najlepiej dobór został opisany tutaj:
https://www.fachowyinstalator.pl/rekuperator-do-domu-jak-dobrac-na-co-zwrocic-uwage-kiedy-rekuperator-spelni-nalezycie-swoja-role/



Bardzo upraszczając całą procedurę doboru: należy sprawdzić kubaturę powierzchni mieszkalnej budynku, pomnożyć ją przez 0,6 lub 0,7 (dla domów powyżej 150 m2) lub 0,8 (dla domów poniżej 150 m2). Otrzymany wynik należy porównać z wykresem wydajności wybranego przez nas wcześniej rekuperatora dla określonego sprężu: na krzywej przedstawiającej charakterystykę przepływu powietrza przez rekuperator (podawanej zazwyczaj przez producenta) należy sprawdzić, czy otrzymany przez nas wynik mieści się w zakresie sprężu pomiędzy 100 a 150 Pa. Jeśli tak – to istnieje duże prawdopodobieństwo, że dobraliśmy urządzenie które spełni nasze oczekiwania wydajnościowe jeśli chodzi o komfort wentylacyjny.


w tym przypadku 480*0,7 = 336m3/h ale nic nie mówia o ilosci peflexów i sprężu, chyba że bufor między 100 a 150 Pa ma to zapewnić.

To jak jeszcze zrozumiem czytanie tych wykresów to dam znać :)