Zobacz pełną wersję : Na zewnątrz -3*C , jaka macie temperature wyrzucanego powietrza z rekuperatora?
operator17
26-11-2020, 20:50
Jak w temacie
Na zewnątrz -3*C , na polnocy kraju troche cieplej +4*C , jaka macie temperature wyrzucanego i zasysanego powietrza z rekuperatora + model/firma
gregos11
26-11-2020, 21:14
450630
https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=450631
Izzifast 300.
Zwracaj uwagę na wszystkie temperatury - wystarczy zwiększyć wywiew względem nawiewu i ślicznie sprawność reku rośnie. Tylko, że wszelkimi nieszczelnościami dom zaciąga zimne powietrze.
Na wykresie widać też, jak zmiana przepływów wpływa na sprawność. No i że mam do uzupełnienia termoizolację kanałów.
https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=450631
Izzifast 300.
Zwracaj uwagę na wszystkie temperatury - wystarczy zwiększyć wywiew względem nawiewu i ślicznie sprawność reku rośnie. Tylko, że wszelkimi nieszczelnościami dom zaciąga zimne powietrze.
Na wykresie widać też, jak zmiana przepływów wpływa na sprawność. No i że mam do uzupełnienia termoizolację kanałów.
z czego zaciągasz te wykresy? To jest arduino z DS18B20 czy jakieś inne rozwiązanie?
u mnie
- pomieszczenia 22°C
- czerpnia 3°C
- wyrzutnia 6°C
- wew. pobier 20°C
- nawiew 18°C
- natężenie 135m3/h
z czego zaciągasz te wykresy? To jest arduino z DS18B20 czy jakieś inne rozwiązanie?
BME280 i Domoticz (wrzucam też czasami z Grafany).
Teraz teoretyzuję ale gdyby tak wyrzutnię z rekuperacji zlokalizować za powietrzna pompą ciepła (wychodzącą bezpośrednio ze ściany). Patrząc na temperatury wyrzutni to taka powietrzna pompa ciepła mogłaby jeszcze coś z powietrza z rekuperacji "łyknąć" na wymiennik i wrzucić z powrotem do budynku. Ktoś nad tym już się zastanawiał?
Teraz teoretyzuję ale gdyby tak wyrzutnię z rekuperacji zlokalizować za powietrzna pompą ciepła (wychodzącą bezpośrednio ze ściany). Patrząc na temperatury wyrzutni to taka powietrzna pompa ciepła mogłaby jeszcze coś z powietrza z rekuperacji "łyknąć" na wymiennik i wrzucić z powrotem do budynku. Ktoś nad tym już się zastanawiał?
Było nie raz - więcej stracisz na odszranianianiu, niż zyskasz na różnicy temperatur, bo powietrze z rekuperacji ma 90%+ wilgotności.