PDA

Zobacz pełną wersję : Klimatyzacja kanałowa zamiast SPLIT



ARTYone
01-12-2020, 16:52
Wytłumaczy mi ktoś dlaczego klimatyzacja kanałowa jest tak mało popularna w Polsce? Dzwoniłem do 6 firm to wszystkie odradzają taką klimatyzację albo się nie zajmują. Tylko SPLITy ścienne.

Specjalnie robię sufity podwieszane, aby rozprowadzić rekuperację to dlaczego nie mogę tym samym sposobem rozprowadzić klimatyzacji obok rur rekuperacji i zrobić ładne wywiewki szczelinowe na sufitach podwieszanych zamiast jednostek SPLIT na ścianach?

Któraś z firm powiedziała, że taka klimatyzacja się nie sprawdza, gdyż śmierdzi. A czym się to różni od rekuperacji? Nie można wykorzystać rurek antybakteryjnych z systemów rekuperacji?

gawel
01-12-2020, 18:30
Wytłumaczy mi ktoś dlaczego klimatyzacja kanałowa jest tak mało popularna w Polsce? Dzwoniłem do 6 firm to wszystkie odradzają taką klimatyzację albo się nie zajmują. Tylko SPLITy ścienne.

Specjalnie robię sufity podwieszane, aby rozprowadzić rekuperację to dlaczego nie mogę tym samym sposobem rozprowadzić klimatyzacji obok rur rekuperacji i zrobić ładne wywiewki szczelinowe na sufitach podwieszanych zamiast jednostek SPLIT na ścianach?

Któraś z firm powiedziała, że taka klimatyzacja się nie sprawdza, gdyż śmierdzi. A czym się to różni od rekuperacji? Nie można wykorzystać rurek antybakteryjnych z systemów rekuperacji?

Niczym dlatego montowanie wm i kanałówek to łosiactwo sorry.

gnago
01-12-2020, 18:58
Podobnie wydziwiali ongiś przy podłogówce , a teraz odsądzają od zmysłów odmiany tego ścienne i sufitowe. Ot ludzkie przyzwyczajenie

gregos11
01-12-2020, 19:03
Bo nie mają doświadczenia, bo im się nie opłaca, bo nie... Zrób sam i niech spier... :rolleyes:

gawel
01-12-2020, 19:11
Podobnie wydziwiali ongiś przy podłogówce , a teraz odsądzają od zmysłów odmiany tego ścienne i sufitowe. Ot ludzkie przyzwyczajenie

:p

isom
01-12-2020, 19:22
Najbardziej to chyba dlatego , że jest mniejszy zarobek na sprzęcie . Mam kanałówkę i nic nie śmierdzi, a dobrze zrobiona z przepustnicami elektrycznymi sprawdza się doskonale , jest cicha i nie ma w każdym pomieszczeniu klamota na ścianie ( jedn wew) .

gawel
01-12-2020, 19:35
Najbardziej to chyba dlatego , że jest mniejszy zarobek na sprzęcie . Mam kanałówkę i nic nie śmierdzi, a dobrze zrobiona z przepustnicami elektrycznymi sprawdza się doskonale , jest cicha i nie ma w każdym pomieszczeniu klamota na ścianie ( jedn wew) .

Jeden z forumowiczów ma kanały w podłodze i to daje barzdo dobry rozkałd temperatur

bartus01
01-12-2020, 20:18
Isom, jak masz sterowanie rozwiazane? Przepustnice regulują przepływ czy jakoś inaczej ?

isom
01-12-2020, 21:37
Kolego @bartus01 Miałem regulowany przepływ od 0 d 100% , ale po jakimś czasie doszedłem do wniosku że w zupełności wystarczy trzy stopnie 0/45/90 stopni .
do tego czujniki temp w pomieszczeniach.

isom
01-12-2020, 21:44
Jeden z forumowiczów ma kanały w podłodze i to daje barzdo dobry rozkałd temperatur

Pewnie jest to fajne rozwiązanie ale trzeba o tym myśleć na etapie fundamentów .

gawel
01-12-2020, 21:57
Pewnie jest to fajne rozwiązanie ale trzeba o tym myśleć na etapie fundamentów .

No ba ja o tym nie pomyślałem :bash:

kryzys
02-12-2020, 06:07
Bo nie mają doświadczenia, bo im się nie opłaca, bo nie... Zrób sam i niech spier... :rolleyes:

Otuż to :yes:

Owczar
02-12-2020, 09:03
O wiele łatwiej założyć splita. Zamotnować paskudztwo na ścianie, podłączyć przewody, nabić czynnik i jazda na kolejny montaż :)

Wentylacja kanałowa to projekt, obliczenia przepływów, strat, zysków, prędkości. Nie każdy to potrafi, a po co się wysilać jak amatorów na splity nie brakuje i jest z tego kasa.

gregos11
02-12-2020, 12:29
Owczar, absolutnie się z tym zgadzam ! ;)

swierol
02-12-2020, 12:54
No dobrze. To teraz który z Panów wytłumaczy mi dlaczego jeden z instalatorów próbował mi wmówić ze jak jeden Split na 70m2 to o mocy 5kw a jak kanalowka to 7kw. Mówił coś o stratach itd. Z tego co się orientuje samego urządzenia kanałowe są tez droższe a do tego trzeba zrobić instalacje. Czy split to paskudztwo to zależy od indywidualnego podejścia. Ponad to przy kanalowce tracimy sterowalność całego systemu tzn dmucha wszędzie ta sama temperatura.

ARTYone
02-12-2020, 16:53
Ma ktoś namiary na kogoś kto zrobi albo pomoże zrobić, doradzić odpłatnie przy kanałowej klimie w okolicach Katowic, Mysłowic, Jaworzna?

gawel
02-12-2020, 17:08
No dobrze. To teraz który z Panów wytłumaczy mi dlaczego jeden z instalatorów próbował mi wmówić ze jak jeden Split na 70m2 to o mocy 5kw a jak kanalowka to 7kw. Mówił coś o stratach itd. Z tego co się orientuje samego urządzenia kanałowe są tez droższe a do tego trzeba zrobić instalacje. Czy split to paskudztwo to zależy od indywidualnego podejścia. Ponad to przy kanalowce tracimy sterowalność całego systemu tzn dmucha wszędzie ta sama temperatura.

Może ten Pan przespał w trumnie ostatnie 30 lat i dlatego wali takie boby. Mój split ogarnia ok 70m 2 parteru i trochę poddasze więc do 5kw to jeszcze daleko

isom
02-12-2020, 17:15
No dobrze. To teraz który z Panów wytłumaczy mi dlaczego jeden z instalatorów próbował mi wmówić ze jak jeden Split na 70m2 to o mocy 5kw a jak kanalowka to 7kw. Mówił coś o stratach itd. Z tego co się orientuje samego urządzenia kanałowe są tez droższe a do tego trzeba zrobić instalacje. Czy split to paskudztwo to zależy od indywidualnego podejścia. Ponad to przy kanalowce tracimy sterowalność całego systemu tzn dmucha wszędzie ta sama temperatura.

Wszystko zależy od długości kanałów i ich ilości , chociaż przy sterowaniu z przepustnicami elektrycznymi ta ilość ma mniejsze znaczenie . Długie kanały słabo izolowane powodują straty i dlatego potrzebna jest większa moc , przynajmniej w teorii . Dobrze dobrane średnice i dobra izolacja niwelują te straty a odpowiednie sterowanie nawet taką samą temperaturą ale z inną intensywnością pozwala uzyskać różne temperatury w każdym pomieszczeniu .
Przykładowo na pokój 25 m2 średnica kanału to 160 , a pokój 12 m2 wystarczy fi 100 . Co do splita i wyglądu to indywidualna sprawa ale hałasu wentyla nie unikniesz przy kanale masz tylko odczuwalny chłód z anemostatu , a wygląda to jednak znacznie lepiej 450811

ARTYone
02-12-2020, 17:18
Jakie stosuje się kanały wentylacyjne? Rury spiro? Czy plastikowe kanały wentylacyjne? Czy mogę zrobić taką samą instalacje jak pod rekuperacje z PE FLEX?

isom
02-12-2020, 17:35
Ja mam zastosowane takie kanały https://www.iwentylatory.pl/kanal-wentylacyjny-spiro-o-160-mm-do-100-c-dlugosc-3000-mm-x11225?gclid=Cj0KCQiAk53-BRD0ARIsAJuNhptTes7fpLuURE-hxxvC7vUDkIoyowPNY4YJYbfHMuYSiw85FBthpiYaAiuYEALw_ wcB
a zaizolowane są wełną i folią alu

Owczar
02-12-2020, 18:14
Ja bym poszedł w climaver. Można robić na miarę. Są programy do liczenia. Wystarczą nożyki, taśma i można robić.

swierol
02-12-2020, 19:02
Wszystko zależy od długości kanałów i ich ilości , chociaż przy sterowaniu z przepustnicami elektrycznymi ta ilość ma mniejsze znaczenie . Długie kanały słabo izolowane powodują straty i dlatego potrzebna jest większa moc , przynajmniej w teorii . Dobrze dobrane średnice i dobra izolacja niwelują te straty a odpowiednie sterowanie nawet taką samą temperaturą ale z inną intensywnością pozwala uzyskać różne temperatury w każdym pomieszczeniu .
Przykładowo na pokój 25 m2 średnica kanału to 160 , a pokój 12 m2 wystarczy fi 100 . Co do splita i wyglądu to indywidualna sprawa ale hałasu wentyla nie unikniesz przy kanale masz tylko odczuwalny chłód z anemostatu , a wygląda to jednak znacznie lepiej 450811

To jest Twój sufit? Skądś znam to zdjęcie. Szczególnie rzuca się w oczy ten anemostat. Ok, ale mniejsze średnicę montujesz ze względu na kubaturę. Jak przepustnica zmniejszysz przepływ to ta reszta powietrza nie zniknie tylko "poplynie' do innego pomieszczenia.

isom
02-12-2020, 20:52
To jest Twój sufit? Skądś znam to zdjęcie. Szczególnie rzuca się w oczy ten anemostat. Ok, ale mniejsze średnicę montujesz ze względu na kubaturę. Jak przepustnica zmniejszysz przepływ to ta reszta powietrza nie zniknie tylko "poplynie' do innego pomieszczenia.

To nie jest mój sufit , ale od tego producenta mam anemostaty , na życzenie mogę wstawić fotkę swojego . jak zmniejszę przepływ w jednym kanale to reszta powietrza rozłoży się na pozostałe to chyba oczywiste. Nie wiem co to zmienia ? Przecież jak zamknę wszystkie kanały to klima się wyłączy

swierol
03-12-2020, 09:00
Wiec na to wychodzi, że jednostka wewnętrzna musi być wyposażona w jakiś czujnik sprężu czy ciśnienia (umieszczony gdzieś na instalacji). Skoro (jak sam napisałeś) jak pozamykasz kanały i klimatyzator się wyłączy to musiałby wcześniej odebrać z czujnika informacje o wzrastającym ciśnieniu w kanałach. Masz kanałówke to wyjaśnij z łaski swojej jak to działa.

kryzys
03-12-2020, 09:02
Nie tyle ciśnieniu co czujnika temperatury bo skoro nie ma odbioru ciepła to baaa.

isom
03-12-2020, 10:06
Wiec na to wychodzi, że jednostka wewnętrzna musi być wyposażona w jakiś czujnik sprężu czy ciśnienia (umieszczony gdzieś na instalacji). Skoro (jak sam napisałeś) jak pozamykasz kanały i klimatyzator się wyłączy to musiałby wcześniej odebrać z czujnika informacje o wzrastającym ciśnieniu w kanałach. Masz kanałówke to wyjaśnij z łaski swojej jak to działa.

Tak jak słusznie zauważył kolega @kryzys do sterowania używane są czujniki temperatury , po osiągnięciu zadanej w pomieszczeniu kanał jest zamykany , przy prostym sterowaniu z jednym czujnikiem wystarczy podobnie jak przy termostacie pokojowym umieścić czujnik albo regulator klimy z czujnikiem w pomieszczeniu które najszybciej się wychładza przy grzaniu , czy nagrzewa przy chłodzeniu. Ja mam czujniki w każdym pomieszczeniu i po osiągnięciu zadanej w ostatnim pomieszczeniu ( wszystkie kanały zamknięte ) klima dostaje sygnał stop . Po otwarciu dowolnego kanału jest sygnał do załączenia . Przepustnice i czujniki obsługuje niezależny nazwijmy to sterownik zbudowany na bazie raspberry . Wszystkie komendy do sterownika klimy Gree ( ubogi sterownik ścienny bez wifi ) wysyłane są przez IR ( raspberry z dodatkowym modułem który ma w pamięci wszystkie kody pilota , zastępuje pilota).
Takie rozwiązanie daje też możliwość sterowania klimatyzacją zdalnie z telefonu czy laptopa.
Jak już pisałem wcześniej przepustnice dzięki zastosowaniu serwomechanizmów https://pl.banggood.com/SPT-Servo-SPT5425LV-25KG-90-Large-Torque-Digital-Metal-Gear-Servo-For-1-8-1-10-RC-Robot-Car-Boat-p-1383206.html?rmmds=detail-left-hotproducts__4&cur_warehouse=CN
mają możliwość płynnej regulacji od 0 do 90 stopni , ale w praktyce okazało się że wystarczają trzy położenia do uzyskania zadowalających efektów.
Te serwa współparacują z tradycyjnymi przepustnicami mechanicznymi , czyli całość przypomina elektroniczną przepustnicę kominkową https://allegro.pl/oferta/przepustnica-elektroniczna-fi-150-rozprowadzenie-9028624964?reco_id=b75e8c23-354e-11eb-9c55-b02628485a70&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14 ee7421a14291fbf951
tylko zastosowane serwa mają znacznie większy moment obrotowy.

swierol
03-12-2020, 16:23
Ok, dzięki. A jak często się zdarza że wszystkie przepustnice się zamykają? I przy Twojej izolacji na jak długo klimatyzator się wyłącza?? Jaka masz ustawiona temperaturę w pokojach?

isom
03-12-2020, 17:10
Ok, dzięki. A jak często się zdarza że wszystkie przepustnice się zamykają? I przy Twojej izolacji na jak długo klimatyzator się wyłącza?? Jaka masz ustawiona temperaturę w pokojach?

Rozumiem że bardziej chodzi o funkcję grzania , więc klimą grzeję tylko w okresach przejściowych , dom w technologii szkielet , drewniana elewacja pół bal.
W okresach przejściowych wystarczą dwa cykle po 2 - 3 godziny rano przed wstaniem domowników i po południu . Temperatura 22 stopnie. W zimę - teraz ogrzewam jeszcze pelletem . Być moze w przyszłym roku na dach trafi PV i zamaist pelletu PC , ale dużo zależy od rozwoju tego dziadostwa , które dotyczy nas wszystkich.
W lato chłodzę pomieszczenia w zależności od potrzeb np sypialnia w ciągu dnia nie jest schładzana w to miejsce więcej idzie na otwartą przestrzeń parteru .
Generalnie staram się żeby cykle pracy nie były krótsze niż 2-3 godziny

swierol
03-12-2020, 17:30
Może ten Pan przespał w trumnie ostatnie 30 lat i dlatego wali takie boby. Mój split ogarnia ok 70m 2 parteru i trochę poddasze więc do 5kw to jeszcze daleko

Powiem Ci ze wielu nawet znajomych instalatorów ma takie podejście. Jak mały Split to tylko 3,5 bo te 2,5 tylko do zestawów multi. Kanalowki 3,2 nie wiadomo po co robią bo najmniejsze jakie instalują to 5kw i jeszcze mógłbym wymieniać więcej takich zebranych opini. Z jednej strony im się nie dziwie bo to głównie firmy działające na obiektach przemysłowych a tam maja wytyczne z projektów które czasami są robione tylko pod umowy projektowe czyli im więcej tym drożej a co za tym idzie więcej „projektowego”

gawel
03-12-2020, 18:16
Powiem Ci ze wielu nawet znajomych instalatorów ma takie podejście. Jak mały Split to tylko 3,5 bo te 2,5 tylko do zestawów multi. Kanalowki 3,2 nie wiadomo po co robią bo najmniejsze jakie instalują to 5kw i jeszcze mógłbym wymieniać więcej takich zebranych opini. Z jednej strony im się nie dziwie bo to głównie firmy działające na obiektach przemysłowych a tam maja wytyczne z projektów które czasami są robione tylko pod umowy projektowe czyli im więcej tym drożej a co za tym idzie więcej „projektowego”

Ja bazowałem na doświadczeniach kuliboba opisanych na FM i jego uprzejmości, podstawą doboru klimy jest zdrowy rozsądek i tabela mocy klimy w pełnym zakresie temperatur. Mam najmniejszego kaisaja fly 2,9 kw bo moc ma od +7 identyczną jak 3,5 kw ale pobiera średnio 0,5 kw mniej i jest cichszy. Dla przykładu choć to ekstremalne i niewystępujące temperatury kaisai 2,9 kw ma moc przy -20 *C 2,07kW a kaisay o mocy 5,3 kw tylko 2,7kw a więc nieproporcjonalnie mniej pomijam że jest 3 razy głośniejszy. górne katalogowe moce są do +10* wtedy kiedy dom potrzebuje 25% nominalnej mocy grzewczej.


Dodam jeszcze jedno spostrzeżenie duże klimy mają bardzo duże przepływy powietrza w jednostkach wewnętrznych to jest mało komfortowe i głośne, małe jednostki nie i to jest ich atut oraz warto rozważyć 2 mniejsze jednostki wewnętrzne lub więcej to nie tylko kwestia rozłożenia temperatur ale i komfortu.

Ja bym chyba kupił 2 małe mono splity takie jak mam. przy -5 *C i silnym wietrze klima jeszcze nie działała z pełną mocą a w ekstremalne dni można albo coś włączyć dodatkowego albo w końcu się ubrać jak normalny człowiek a nie siedzieć jak to kulibob mwi na gaciach czyli w letnim stroju t shirt+krótkie spodenki :)


w kasisau masz fajną jednostkę zew 5,3 kw za 3300 i kanałówkę 5,6 kw za 2100 razem 5400 netto. chociaż ty masz katedralny sufit i nie za wielki dom chyba kupiłbym splita do salonu, maty do łązienki i kowektory do sypialni tak mam i polecam

swierol
03-12-2020, 19:01
Ja bazowałem na doświadczeniach kuliboba opisanych na FM i jego uprzejmości, podstawą doboru klimy jest zdrowy rozsądek i tabela mocy klimy w pełnym zakresie temperatur. Mam najmniejszego kaisaja fly 2,9 kw bo moc ma od +7 identyczną jak 3,5 kw ale pobiera średnio 0,5 kw mniej i jest cichszy. Dla przykładu choć to ekstremalne i niewystępujące temperatury kaisai 2,9 kw ma moc przy -20 *C 2,07kW a kaisay o mocy 5,3 kw tylko 2,7kw a więc nieproporcjonalnie mniej pomijam że jest 3 razy głośniejszy. górne katalogowe moce są do +10* wtedy kiedy dom potrzebuje 25% nominalnej mocy grzewczej.


Dodam jeszcze jedno spostrzeżenie duże klimy mają bardzo duże przepływy powietrza w jednostkach wewnętrznych to jest mało komfortowe i głośne, małe jednostki nie i to jest ich atut oraz warto rozważyć 2 mniejsze jednostki wewnętrzne lub więcej to nie tylko kwestia rozłożenia temperatur ale i komfortu.

Ja bym chyba kupił 2 małe mono splity takie jak mam. przy -5 *C i silnym wietrze klima jeszcze nie działała z pełną mocą a w ekstremalne dni można albo coś włączyć dodatkowego albo w końcu się ubrać jak normalny człowiek a nie siedzieć jak to kulibob mwi na gaciach czyli w letnim stroju t shirt+krótkie spodenki :)


w kasisau masz fajną jednostkę zew 5,3 kw za 3300 i kanałówkę 5,6 kw za 2100 razem 5400 netto. chociaż ty masz katedralny sufit i nie za wielki dom chyba kupiłbym splita do salonu, maty do łązienki i kowektory do sypialni tak mam i polecam

Na takim zestawie najprawdopodobniej się skończy. Namawiają mnie znajomi instalatorzy na PC PW ze zrobią w dobrej cenie ale jak pytam jaka to „dobra” to zapada cisza i ze się dogadamy ;) Jeszcze biorę pod uwagę jakaś kanalowke ale z obserwacji i recenzji innych użytkowników grzejących splotem ta zabawa z kanałami chyba nie jest warta świeczki. Dzisiaj pytałem o rabat na konwektory Atlantica i jestem dobrej myśli.

gawel
03-12-2020, 19:20
Na takim zestawie najprawdopodobniej się skończy. Namawiają mnie znajomi instalatorzy na PC PW ze zrobią w dobrej cenie ale jak pytam jaka to „dobra” to zapada cisza i ze się dogadamy ;) Jeszcze biorę pod uwagę jakaś kanalowke ale z obserwacji i recenzji innych użytkowników grzejących splotem ta zabawa z kanałami chyba nie jest warta świeczki. Dzisiaj pytałem o rabat na konwektory Atlantica i jestem dobrej myśli.

Sprzęt atlantica mam i jestem mega zadowolony, zerknij u nich na ceny PC od 24 k za 4kw do 58k za 16kw i to bez watu i montażu, Osławiony panasonic przy tym to cheap shit. Masz wysoki salon zerknij na promienniki, ja moje pierwsze atlantici odkupiłem od forumowicza bo mu powietrze zwiewało z salonu

Jak możesz to zrezygnuj z układu wodnego na prawdę to jest przestarzałe i bez sensu obchodzę się bez tego od 17 lat z powodzeniem.

swierol
03-12-2020, 19:31
Pompa na 99% odpada. Kilka dni temu złożyłem wniosek do PGE o zmianę przyłącza a za kilka dni zaczynam dłubać instalacje elektryczną.

Justyna_KK
21-01-2022, 19:27
Tyle tu mądrych głów, może uzyskam pomoc. Posiadam klimatyzacje kanałowa Rotenso 7.5kW. rozprowadzenie rurami z perforacja. Problem jaki mam, to zapach 'mokrej' wełny w kanale wentylacyjnym. Rury były wymieniane na nowe, skropliny dobrze wyprowadzane są na zewnątrz. Nieprzyjemny zapach jest zarówno przy chłodzeniu, jak i grzaniu. Przede wszystkim w 1 pokoju, natomiast przy dłuższym użytkowaniu nieprzyjemny zapach rozchodzi się w reszcie pomieszczen. Nie mam pojęcia, co może być przyczyną?

Owczar
21-01-2022, 20:04
Jakie rury z perforacja?

_John
22-01-2022, 04:47
Tyle tu mądrych głów, może uzyskam pomoc. Posiadam klimatyzacje kanałowa Rotenso 7.5kW. rozprowadzenie rurami z perforacja. Problem jaki mam, to zapach 'mokrej' wełny w kanale wentylacyjnym. Rury były wymieniane na nowe, skropliny dobrze wyprowadzane są na zewnątrz. Nieprzyjemny zapach jest zarówno przy chłodzeniu, jak i grzaniu. Przede wszystkim w 1 pokoju, natomiast przy dłuższym użytkowaniu nieprzyjemny zapach rozchodzi się w reszcie pomieszczen. Nie mam pojęcia, co może być przyczyną?

Rury elastyczne - popularne flex najczęściej mają perforowaną warstwę wewnętrzną.
Do klimatyzacji stosuje się rury bez perforacji wewnętrznej.
Np: https://www.decinternational.com/uk/thermally-insulated-ducting.html
W sprzedaży są rury typowo pod klimatyzację:
Np. https://mastersan.pl/
Lub takie izolowane kauczukiem:
https://www.prowent-bialystok.com/produkt/przewod-izolowany-pianka-rubber/

Aczkolwiek sam rodzaj rury może nie być przyczyną problemu.
Wrzuć zdjęcia lokalizacji jednostki kanałowej i jak prowadzone są rury

goguś
22-01-2022, 07:37
Kup jakiś pierwszy lepszy ozonator z aliexpres to koszt około stówki i zapodaj ozonu na pół godziny a świeżość zapanuje nad twoim domem a zwłaszcza rurami .

Owczar
22-01-2022, 08:35
Naprawdę uważasz ozonator z aliexpress za 100zł w pół godziny załatwi sprawę?

goguś
22-01-2022, 08:52
Za mojego bez obudowy tylko z wentylatorem o wydajności 15 gram dałem 95 zł , jak w pomieszczeniu 20m2 go załączysz to po 1 godzinie tam jest siwy dym jak w horrorze i wybite wszystko co mogłoby żyć .

Owczar
22-01-2022, 08:57
Pytanie tylko ile wilotlenków azotu wytworzy razem z tym ozonem. Ja sceptycznie podchodzę do tych ozonatorów z ali - choć kupuję tam dużo różnych rzeczy.

Kaizen
22-01-2022, 09:32
Za mojego bez obudowy tylko z wentylatorem o wydajności 15 gram dałem 95 zł , jak w pomieszczeniu 20m2 go załączysz to po 1 godzinie tam jest siwy dym jak w horrorze i wybite wszystko co mogłoby żyć .

Ciągnie 300W + wentylator? Na 1g/h trzeba 20W. W praktyce te chińczyki z dwoma płytkami mają z 5g/h albo mniej.
Ale z rurami będzie ten problem, że trudno podnosić w nich stężenie w obiegu zamkniętym.

goguś
22-01-2022, 10:39
Ciągnie 300W + wentylator? Na 1g/h trzeba 20W. W praktyce te chińczyki z dwoma płytkami mają z 5g/h albo mniej.
Ale z rurami będzie ten problem, że trudno podnosić w nich stężenie w obiegu zamkniętym.

Ja nie rozważam nie teoryzuję ja to mam i wiem że robi robotę , mam z trzema płytkami , wiem jak to działa , a co za problem zrobić kawałek rury i od strony wypływu dać zasilanie ozonatorem ? kilka minut roboty 100 zł i po sprawie , tu nie trzeba wzorów debat i teori czy to kosztuje złotej obudowie z napisami po Angielsku ,

Kaizen
22-01-2022, 11:02
co za problem zrobić kawałek rury i od strony wypływu dać zasilanie ozonatorem ? kilka minut roboty 100 zł i po sprawie , tu nie trzeba wzorów debat i teori czy to kosztuje złotej obudowie z napisami po Angielsku ,

Jak to sobie wyobrażasz? W domu wszystkie nawiewy podpiąć rurami do "czerpni" klimatyzacji? Ani to proste, ani 100zł.

Bo jak ozon o nędznym stężeniu wpuścisz na jednym końcu a drugim wypuścisz to nie zrobi roboty. Musi pracować w obiegu zamkniętym, żeby osiągnąć stężenie które wytłucze życie.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?342806-Ozonator-w-domu-mieszkaniu-praktyczny&p=7574287&viewfull=1#post7574287

goguś
22-01-2022, 12:25
Mało wiesz i chyba mało potrafisz tyle wywnioskowałem ,

Justyna_KK
12-02-2022, 13:44
Tak, miałam rury perforowane. Ale jak się okazało, od samego początku czuć było nieprzyjemny zapach w rurze. Jakby mokra wata. Wymienimy na bez performacji. Zobaczymy czy to coś zmieni. Maksymalna długość rury to 7m do jednego pomieszczenia, minimalne 1.5m do innego.

Justyna_KK
13-02-2022, 20:40
Rury elastyczne - popularne flex najczęściej mają perforowaną warstwę wewnętrzną.
Do klimatyzacji stosuje się rury bez perforacji wewnętrznej.
Np: https://www.decinternational.com/uk/thermally-insulated-ducting.html
W sprzedaży są rury typowo pod klimatyzację:
Np. https://mastersan.pl/
Lub takie izolowane kauczukiem:
https://www.prowent-bialystok.com/produkt/przewod-izolowany-pianka-rubber/

Aczkolwiek sam rodzaj rury może nie być przyczyną problemu.
Wrzuć zdjęcia lokalizacji jednostki kanałowej i jak prowadzone są rury

Wymieniliśmy rury na nowe, nieperforowane. Po zdjęciu starych (perforowanych), okazało się, że część rur jest dosłownie mokra. Sama jednosta jest sucha, skropliny odprowadzane poprawnie na zewnątrz. Poprzednim razem, gdy w ramach gwarancji serwis wymieniał rury (perforowane), niedługo po uruchomieniu jednostki było już czuć nieprzyjemny zapach mokrej wełny. Teraz, gdy sami wymieniliśmy rury na nieperforowane, tego zapachu, póki co, nie ma.

_John
15-02-2022, 12:37
Wymieniliśmy rury na nowe, nieperforowane. Po zdjęciu starych (perforowanych), okazało się, że część rur jest dosłownie mokra. Sama jednosta jest sucha, skropliny odprowadzane poprawnie na zewnątrz. Poprzednim razem, gdy w ramach gwarancji serwis wymieniał rury (perforowane), niedługo po uruchomieniu jednostki było już czuć nieprzyjemny zapach mokrej wełny. Teraz, gdy sami wymieniliśmy rury na nieperforowane, tego zapachu, póki co, nie ma.

Mokra izolacja wewnątrz to najczęściej skutek poprzecieranej/podziurawionej rury zewnętrznej.
Sam montaż jest również istotny, jeśli rury zostaną nieprawidłowo podłączone (należy zachować szczelność izolacji) to dalej może być problem z wykraplającą się wodą wewnątrz.

Justyna_KK
21-02-2022, 08:29
Mokra izolacja wewnątrz to najczęściej skutek poprzecieranej/podziurawionej rury zewnętrznej.
Sam montaż jest również istotny, jeśli rury zostaną nieprawidłowo podłączone (należy zachować szczelność izolacji) to dalej może być problem z wykraplającą się wodą wewnątrz.

Dziękuję bardzo za wszystkie instrukcje! Mam nadzieję, że teraz będzie już spokój! :)

Janki19
06-01-2024, 20:33
Hejka,
chciałem poprosić o podpowiedź odnośnie klimatyzacji kanałowej.

Zamierzam przygotować instalację sam bo jednostkę to chyba już musi zamontować ktoś z papierami.
W domu będzie rekuperacja a klimatyzacja będzie na delikatnie ocieplonym strychu i ma chłodzić tylko pokoje na piętrze (3pokoje po około 10m2).POwierzchania całego piętra to około 50m2.

467655

Pytania:
1. Jakiej wielkości klimatyzator się tu najlepiej sprawdzi - dodam że chcę mieć możliwość dogrzania w okresach przejściowych. Osobiście myślałem o 5kW.
Jak znacie jakiś sprawdzony i cichy klimatyzator to proszę podajcie jakie.
2. Jakiej średnicy kanały rozprowadzające tutaj zastosować? Będą dwa kanały około 9m i jeden koło 6m. Jakiej średnicy kanały do wyciągu z nad klatki schodowej(one będą bardzo krótkie)?

Janki19
21-01-2024, 20:00
Hejka ktoś coś może w tym temacie podpowiedzieć ?

Looodek
30-03-2024, 06:48
Tak jak słusznie zauważył kolega @kryzys do sterowania używane są czujniki temperatury , po osiągnięciu zadanej w pomieszczeniu kanał jest zamykany , przy prostym sterowaniu z jednym czujnikiem wystarczy podobnie jak przy termostacie pokojowym umieścić czujnik albo regulator klimy z czujnikiem w pomieszczeniu które najszybciej się wychładza przy grzaniu , czy nagrzewa przy chłodzeniu. Ja mam czujniki w każdym pomieszczeniu i po osiągnięciu zadanej w ostatnim pomieszczeniu ( wszystkie kanały zamknięte ) klima dostaje sygnał stop . Po otwarciu dowolnego kanału jest sygnał do załączenia . Przepustnice i czujniki obsługuje niezależny nazwijmy to sterownik zbudowany na bazie raspberry . Wszystkie komendy do sterownika klimy Gree ( ubogi sterownik ścienny bez wifi ) wysyłane są przez IR ( raspberry z dodatkowym modułem który ma w pamięci wszystkie kody pilota , zastępuje pilota).
Takie rozwiązanie daje też możliwość sterowania klimatyzacją zdalnie z telefonu czy laptopa.
Jak już pisałem wcześniej przepustnice dzięki zastosowaniu serwomechanizmów https://pl.banggood.com/SPT-Servo-SPT5425LV-25KG-90-Large-Torque-Digital-Metal-Gear-Servo-For-1-8-1-10-RC-Robot-Car-Boat-p-1383206.html?rmmds=detail-left-hotproducts__4&cur_warehouse=CN
mają możliwość płynnej regulacji od 0 do 90 stopni , ale w praktyce okazało się że wystarczają trzy położenia do uzyskania zadowalających efektów.
Te serwa współparacują z tradycyjnymi przepustnicami mechanicznymi , czyli całość przypomina elektroniczną przepustnicę kominkową https://allegro.pl/oferta/przepustnica-elektroniczna-fi-150-rozprowadzenie-9028624964?reco_id=b75e8c23-354e-11eb-9c55-b02628485a70&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14 ee7421a14291fbf951
tylko zastosowane serwa mają znacznie większy moment obrotowy.

Chciałbym zrobić podobne sterowanie, jak u ciebie. Czyli czujnik w każdym pokoju i starowanie przepustnicą. Nie wiem tylko jakie muszę kupić czujniki i jak to spiąć z klimatyzacją. Czy mógłbyś opisać, jaki sprzęt użyłeś i jak to jest połączone?

Planowałem kupić czujniki które będą działały na zasadzie włącz / wyłącz - czyli w lecie jak temperatura rośnie powyżej zadanej, to przepustnica otwiera się. A jak spada poniżej ustawionej na czujniku, to zamyka się. Ty pisałeś o płynnej regulacji (lub 3 stopniowej). Nie wiem też, jak spiąć to ze sterownikiem klimatyzacji (wybrałem Innova igzdup71).
Będę wdzięczny za informacje