PDA

Zobacz pełną wersję : Optymalne ustawienie trybów pracy rekuperatora



krzywyplytek
04-12-2020, 20:36
Cześć,

Mam w domu rekuperator Zendher 450 i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. Bawiłem się chwilę ustawianiem trybów ale może doradzicie mi coś sensowniejszego.

Mój rekuperator ma 4 tryby:

0. Nieobecność 75m3/h
1. Niski 175m3/h
2. Średni 260m3/h
3. Wysoki 360m3/h

Poniżej wrzucam jak mam ustawione tryby oraz rzuty projektu żeby wiadomo było o jakie pomieszczenia chodzi. Link do projektu:
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-orliczkach-g2-m62c22021bab51

Ogólnie wyszedłem z założenia, że większość dnia rekuperator pracuje na 1. biegu, w najcieplejszym momencie dnia wrzucam szybkie przewietrzenie, a w godzinach 7-9 oraz oraz 19:30-21:30 wrzucony jest bieg średni na zebranie wilgoci po myciu się. Czy nie wystarczyłoby gdyby rekuperator przez cały dzień chodził na 1. biegu?

450868
450869
450870

Czy takie coś ma sens? Jak to jest ustawione u Was?

Z góry dzięki :)

kroles
04-12-2020, 21:39
Ustaw i sprawdź.
U mnie wyższe biegi przydają się tylko w dwóch sytuacjach - jak w domu jest więcej ludzi i jak chcę szybko przewietrzyć albo wspomóc wietrzenie żeby chłodzić nocą.

krzywyplytek
04-12-2020, 21:43
A jak masz to u siebie ustawione? Cały czas masz na jedynce?

kroles
04-12-2020, 22:38
Zimą tak, latem na wyższym biegu.

Owczar
04-12-2020, 23:24
Tej wilgoci zimą bym się tak nie pozbywał. Przy takiej wymianie masz pewnie wilgotność 32-35%.

Kaizen
04-12-2020, 23:40
Czy takie coś ma sens? Jak to jest ustawione u Was?


Pożycz albo kup czujnik CO2 i przyzwoity wilgotności i sprawdź w poszczególnych pomieszczeniach.
Jak nikogo nie ma w domu, to w sezonie grzewczym daj najniższe możliwe obroty. Jak jest część domowników i przemieszczają się między pomieszczeniami - to 2. Jak są wszyscy albo nawet część, ale siedzą w jednym pomieszczeniu to przetestuj, czy wystarczy 2 czy trzeba 3. 4 jak są goście albo przy wietrzeniu.

Jest jednak pewna pułapka przy rekuperatorze bez odzysku wilgoci - jak chodzi na niskich obrotach, to w wymienniku zbierają się skropliny i znacznie spada jego wydajność. Najprawdopodobniej Twój sterownik nie potrafi co godzinę wejść na dwie-trzy minuty na wysokie obroty. Więc będziesz miał dylemat, czy w ogóle korzystać z najniższego biegu (za to sprawność rekuperatora będzie większa - ale dom przesuszony), czy pogodzić się z niską sprawnością reku i tracić energię. Przetestuj po powrocie do domu, jak reku chodził na najniższych obrotach jaką ma sprawność, puść na trzy minuty wietrzenie, wróć do minimum i po odczekaniu kwadransa, dla ustabilizowania sprawdź, jak się zmieniła sprawność.

kulfi82
05-12-2020, 07:26
Pożycz albo kup czujnik CO2.

a tak przy okazji macie coś sensownego z CO2 do polecenia, widełki są widzę od 150 do tysiaka+

pandzik
05-12-2020, 07:40
Jest jednak pewna pułapka przy rekuperatorze bez odzysku wilgoci - jak chodzi na niskich obrotach, to w wymienniku zbierają się skropliny i znacznie spada jego wydajność. Najprawdopodobniej Twój sterownik nie potrafi co godzinę wejść na dwie-trzy minuty na wysokie obroty. Więc będziesz miał dylemat, czy w ogóle korzystać z najniższego biegu (za to sprawność rekuperatora będzie większa - ale dom przesuszony), czy pogodzić się z niską sprawnością reku i tracić energię.

Zehnder nie traci sprawności nawet na najniższych obrotach. Przy -8 wspomaga sie wtedy sporadycznie grzałką.

Co do autora 20-30m3'h na osobę. 260 lub wyżej to w urodziny. Biegi możesz sobie zaprogramować w serwisowym. Ja mam 50, 75, 110 i 200m3/h

Owczar
05-12-2020, 08:46
To nie kwestia rekuperatora a wymiennika.

Nawet zehnder stosuje ogólnodostępne wymienniki i nie chce mi się wierzyć, że nie ma problemu z wodą. Chyba że powietrze w domu jest suche jak wiór.

Kaizen
05-12-2020, 11:16
Zehnder nie traci sprawności nawet na najniższych obrotach. Przy -8 wspomaga sie wtedy sporadycznie grzałką.

I to powoduje, że woda nie skrapla się w wymienniku? Czy ma zwiększyć siłę dmuchania, że przy niskich obrotach ta woda wyleci?

Jakoś nie widzę tu możliwości, żeby ten sam wymiennik działał inaczej, niż w innych rekuperatorach. Tu nie chodzi o zamarzanie, a o skraplanie - które występuje również przy znacznie dodatnich temperaturach.

Łatwo to przetestować, jak ktoś może sprawdzić ilość skroplin - wystarczy przełożyć odpływ do wiaderka i sprawdzić, ile poleci przez np. pół godziny pracy na minimalnych obrotach, wylać, i sprawdzić ile wyleci po kilku minutach na maksymalnych obrotach.

No i oczywiście można, jak pisałem, sprawdzić sprawność na minimalnych obrotach przed i po wietrzeniu.

Temat spadku sprawności z powodu zalegania wody w wymienniku nie raz pojawiał się na FM.

Tu dowód empiryczny kolegi Owczara (https://forum.muratordom.pl/showthread.php?233458-Rekuperator-ThesslaGreen-AirPack-400V-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page122&p=7993222#post7993222)

Kaizen
05-12-2020, 14:50
a tak przy okazji macie coś sensownego z CO2 do polecenia, widełki są widzę od 150 do tysiaka+

Sensor
https://www.aliexpress.com/item/4001004277952.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22a26 5c2l4KoHM&algo_pvid=8b3af296-d919-4884-acc5-1cc9dd021291&algo_expid=8b3af296-d919-4884-acc5-1cc9dd021291-2&btsid=2100bdd016071795850382893e2902&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb 201603_

Obudowa i opis reszty potrzebnych drobiazgów, i jak to pospinać (ale jak zechcesz mierzyć temperaturę i wilgotność, to czujnik wyciągnij na zewnątrz, bo wewnątrz robi się ciepło od elektroniki i wskazania przekłamuje):
https://www.thingiverse.com/thing:3385002