Zobacz pełną wersję : Kanałówka - jakie przepływy ustawić w anemostatach



mlesiakalb
08-12-2020, 10:02
Cześć,

Na strychu posiadam klimatyzator kanałowy Mitsubishi SEZ-KD50VAQ. Kanały mam rozprowadzone do 4 pokoi na poddaszu. W każdym pomieszczeniu po 2 sztuki (nawiew / wyciąg).
Czy ustawienie anemostatów powinienem robić "na czuja" czy jakoś to przeliczać w zależności od kubatury?

Obecnie instalacja działa tak, że mam jeden sterownik (PAR-40MAA) co oczywiście powoduje, że temperatura w innych pomieszczeniach jest wynikowa. Da się to jakoś lepiej zrobić? Rozumiem, że raczej oddzielne sterowanie per pomieszczenie jest praktycznie niemożliwe z takim klimatyzatorem?

_John
08-12-2020, 18:02
Da się.
Przełącz odczyt temperatury na czujnik wewnątrz klimatyzatora - dzięki temu będzie pracował od uśrednionej temperatury.
Anemostaty wszystkie rozkręć na maksa.
Jak komuś za zimno, niech sobie we własnym zakresie stopniowo przymyka.