Zobacz pełną wersję : Brak wentylacji piętra. Wentylator centralny mechaniczny.



Grzesiek-170
24-12-2020, 10:25
Witam,

Jestem totalnie zielony w kwestiach budowlanych.

Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu z wentylacją na poddaszu mieszkalnym, 86m2.

Do rzeczy. Dom parter + piętro. Dom z 2000 roku.
Podzielony na dwie rodziny. Parter z dostępem do kanałów wentylacyjnych w kominie. Problemów brak.

Piętro bez dostępu do kanałów wentylacyjnych. Ściany skośne.
Mieszkam w domu od około 2 miesięcy. Kompleksowy remont robiłem rok temu, tynki, hydraulika, ocieplenie wełną, sufity, elektryka itp.

Na piętrze występuje problem z wodą na dole okien, teraz w sezonie zimowym jest to na tyle problematyczne że dwa razy dziennie wycieram okna.
W łazience wentylator bezpośrednio podłączony do komina wentylacyjnego dachowego, około 2-3 metrów rury 125. Podczas kąpania woda skrapla się po oknie na tyle intensywnie że kapie po ramie na podłogę. Okno z nawiewnikiem.
W kuchni opak również bezpośrednio podłączony do komina wentylacyjnego dachowego 150, około 3 metrów rury.

Wentylacji pomieszczeń pozostałych brak.
Strych z dwoma nawiewnikami 125 na ścianach bocznych aby był przelot + komin dachowy wentylacyjny w najwyższym punkcie dachu.

Wpadłem na pomysł że dokonam zakupu wentylatora centralnego CVU400HT i podłączę do niego każde z 6 pomieszczeń, a wentylator do komina dachowego wentylacyjnego. Czy to dobry pomysł ? Coś to da ? Co z nawiewaniem pomieszczeń ?

Na rekuperacje mnie nie stać bo remont pochłonął ogromne kwoty.

Może jakieś propozycje ? jak to rozwiązać tanim kosztem.


Proszę o pomoc.

Pozdrawiam.

Lew2
01-01-2021, 21:26
Witam,

Jestem totalnie zielony w kwestiach budowlanych.

Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu z wentylacją na poddaszu mieszkalnym, 86m2.

Do rzeczy. Dom parter + piętro. Dom z 2000 roku.
Podzielony na dwie rodziny. Parter z dostępem do kanałów wentylacyjnych w kominie. Problemów brak.

Piętro bez dostępu do kanałów wentylacyjnych. Ściany skośne.
Mieszkam w domu od około 2 miesięcy. Kompleksowy remont robiłem rok temu, tynki, hydraulika, ocieplenie wełną, sufity, elektryka itp.

Na piętrze występuje problem z wodą na dole okien, teraz w sezonie zimowym jest to na tyle problematyczne że dwa razy dziennie wycieram okna.
W łazience wentylator bezpośrednio podłączony do komina wentylacyjnego dachowego, około 2-3 metrów rury 125. Podczas kąpania woda skrapla się po oknie na tyle intensywnie że kapie po ramie na podłogę. Okno z nawiewnikiem.
W kuchni opak również bezpośrednio podłączony do komina wentylacyjnego dachowego 150, około 3 metrów rury.

Wentylacji pomieszczeń pozostałych brak.
Strych z dwoma nawiewnikami 125 na ścianach bocznych aby był przelot + komin dachowy wentylacyjny w najwyższym punkcie dachu.

Wpadłem na pomysł że dokonam zakupu wentylatora centralnego CVU400HT i podłączę do niego każde z 6 pomieszczeń, a wentylator do komina dachowego wentylacyjnego. Czy to dobry pomysł ? Coś to da ? Co z nawiewaniem pomieszczeń ?

Na rekuperacje mnie nie stać bo remont pochłonął ogromne kwoty.

Może jakieś propozycje ? jak to rozwiązać tanim kosztem.


Proszę o pomoc.

Pozdrawiam.
To rozwiązanie ma kilka wad. Ale jest to na pewno lepsze niż obecny brak wentylacji. Odpowiedź jest: na pewno coś da. Przede wszystkim to, że wentylacja będzie działać zawsze kiedy Ty potrzebujesz, a nie kiedy pogoda ma kaprys.

Cjapek
07-02-2021, 14:29
Witam,

Jestem totalnie zielony w kwestiach budowlanych.

Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu z wentylacją na poddaszu mieszkalnym, 86m2.

Do rzeczy. Dom parter + piętro. Dom z 2000 roku.
Podzielony na dwie rodziny. Parter z dostępem do kanałów wentylacyjnych w kominie. Problemów brak.

Piętro bez dostępu do kanałów wentylacyjnych. Ściany skośne.
Mieszkam w domu od około 2 miesięcy. Kompleksowy remont robiłem rok temu, tynki, hydraulika, ocieplenie wełną, sufity, elektryka itp.

Na piętrze występuje problem z wodą na dole okien, teraz w sezonie zimowym jest to na tyle problematyczne że dwa razy dziennie wycieram okna.
W łazience wentylator bezpośrednio podłączony do komina wentylacyjnego dachowego, około 2-3 metrów rury 125. Podczas kąpania woda skrapla się po oknie na tyle intensywnie że kapie po ramie na podłogę. Okno z nawiewnikiem.
W kuchni opak również bezpośrednio podłączony do komina wentylacyjnego dachowego 150, około 3 metrów rury.

Wentylacji pomieszczeń pozostałych brak.
Strych z dwoma nawiewnikami 125 na ścianach bocznych aby był przelot + komin dachowy wentylacyjny w najwyższym punkcie dachu.

Wpadłem na pomysł że dokonam zakupu wentylatora centralnego CVU400HT i podłączę do niego każde z 6 pomieszczeń, a wentylator do komina dachowego wentylacyjnego. Czy to dobry pomysł ? Coś to da ? Co z nawiewaniem pomieszczeń ?

Na rekuperacje mnie nie stać bo remont pochłonął ogromne kwoty.

Może jakieś propozycje ? jak to rozwiązać tanim kosztem.


Proszę o pomoc.

Pozdrawiam.

Cześć kolego,
czy możesz podzielić się swoim wrażeniem po montażu wentylatora centralnego?
Pozdrawiam