PDA

Zobacz pełną wersję : Brak startera na slup zelbetowy



Piotrek_wroclaw
02-01-2021, 17:41
Witam, buduje dom według projektu APS 234. Wykonawca wykonał stan 0 wraz z zaleniem chudziaka ale zapomniał o wprowadzeniu zbrojenia na slupy. Posiadam trzy sztuki które umiejscowione są w obrębie wykusza oraz jeden na narożniku sciany. Jak teraz mogę to poprawić zanim zacznę wznosić sciany nośne ? :
1. Wywiercic otwory w fundamentach (np. Na głębokość 30cm), wstawić zbrojenie, oszalowac i zalać betonem?
2. Wyciąć kawałek sciany fundamentowej i zrobić otwory w lawie fundamentowej, wstawić zbrojenie, oszalowac i zalać betonem ?

Dodam że buduje z ceramiki phoroterm.

Dziękuję z góry za pomoc i wszelkie podpowiedzi

Uparty
02-01-2021, 17:50
Jeśli wina wykonawcy to kazałbym mu to poprawić tak jak w projekcie.
Jaki masz warunki gruntowe? Co na to kierownik budowy?

Piotrek_wroclaw
02-01-2021, 18:02
Warunki są ok, piach. Kierownik sugeruje nawiercic otwory w fundamencie.
Chciałbym właśnie żeby to wykonawca poprawił tylko nie wiem jak najlepiej żeby nie rozgrzebac powstałych już fundamentów.

MiśYogi
02-01-2021, 18:32
Wywiercić otwory, wkleić klejem do kotwienia np. z popularne kotwy chemiczne firmy Hilti, po przedmuchaniu otworów, oczywiście. Głębokość otworów i grubość prętów i liczbę, uzgodnić z kierownikiem. Wziąć na to kwit.

Piotrek_wroclaw
02-01-2021, 18:42
Ok dziękuję za pomoc tak zrobię. A tak z ciekawości takie rozwiązanie jest dużo gorsze od tradycyjnego połączenia z lawa fundamentów , mogę spać spokojnie ?

MiśYogi
02-01-2021, 21:03
Przede wszystkim, jest droższe :) Trzyma normy, nie można się do tego przyczepić.
Ale od tego jest kierownik. Powinien dostać porządny ochrzan, bo ma obowiązek odebrać zbrojenie, wtedy by zauważył.

Andrzej733
02-01-2021, 21:25
Masz wieniec na tych ścianach fundamentowych?

Andrzej733
02-01-2021, 21:26
Czy to jest ściana lana bez zbrojenia?

Piotrek_wroclaw
03-01-2021, 09:47
Ściana fundamentów wykonana jest z bloczków monolitycznych. Tak się właśnie zastanawiam czy wystarczy otwór w ścianie czy trzeba wiercic głębiej aż do lawy

Andrzej733
03-01-2021, 11:12
Jak nie masz wieńca to do ławy. Ścianę w tym miejscu rozbierasz, wklejasz pręty, ścianę domurowujesz ze sztrabami, szalunek z dwuch stron, zalewasz betonem.

MiśYogi
03-01-2021, 11:47
Andrzeju, dobrze, że zapytałeś, nie pomyślałem, że tak to może wyglądać :-)

Ja dopiszę dla jasności, że w tym miejscu ma być pełne zbrojenie belki, nie tylko pręty.

Piotrek_wroclaw
03-01-2021, 13:59
Dziękuję za wartościowe porady. Trochę obawiam się rozbierania sciany fundamentowej. A jeżeli na przykład zrobię otwory o głębokości 100cm ( ściana ma okolo 80 cm, tak więc otwór będzie w lawie zaglebiony na 20 cm ) i tak zakotwie pręty, a beton na slup wyleje bezpośrednio na bloczki sciany fundamentowej? Rozumiem że slup będzie naciskał bezpośrednio na bloczki które są słabsze od lawy z uwagi na spoiny, ale pręty będą spięte lawy co powinno nadać odpowiednią sztywność. Co sądzicie o takim rozwiązaniu ma sens?

Andrzej733
03-01-2021, 17:19
To masz ścianę od ławy do strop ponad 3 m bez wieńca?
Jakby było można tak zrobić jak piszesz to bym o tym wiedział. Nie możesz tak zrobić

Piotrek_wroclaw
03-01-2021, 17:40
Ok to skonczy sie na rozbiorce. Wieniec jest między partnerem a piętrem, nie ma wieńca na ścianie fundamentowej.

KUBEK1978
04-01-2021, 00:10
u mnie też kretyn nie wyprowadził starterów a kierownik to zaklepał. Potem wklejali w nawiercone otwory w ławach. Nie wiem czy zapomniał czy nie potrafił sobie obmierzyć dokładnie .Podobno to jest dopuszczalne ale dalekie od sztuki budowlanej. Dam ci rade...jak bedziesz murował Porothermem to sprawdzaj każdy kawałek ściany czy się nie chwieje i najlepiej każ dawać zaprawe z boku bo to usztywnia mur i likwiduje mostki termiczne . Prawdziwi murarze to byli jak sie robiło sciany z cegły litej i nie było ocieplen to widac nie raz jak są rowno cegiełki i stoja do dziś.