PDA

Zobacz pełną wersję : Mokra wełna , poddasze



remonty22
03-01-2021, 11:32
Witam pojawił się problem na poddaszu z ociepleniem , wełna jest mokra i widzę krople na foli . Dach mój to dachówka z folią taka biała starego typu , bez deskowania . Na poddaszu mam pokoje bez skosów są wysoko porobione ścianki więc skosy są nie ogrzewane , zrobiłem sobie tam graciarnie w tych skosach i zauważyłem że wełna jest cała mokra najbardziej w dolnej części wyżej jest już sucho .Teraz pytanie dlaczego tak się dzieje i co zrobić żeby było ok . Wełne na wiosnę napewno wywale pytanie co zrobić żeby sytuacja się nie powtórzyła .

remonty22
03-01-2021, 12:14
Dodaje link do zdjęcia rozrysowalem to trochę https://zapodaj.net/a0a8322072c7b.jpg.html

Kaizen
03-01-2021, 13:25
Słaba paroizolacja pomiędzy wnętrzem domu a termoizolacją. A powietrze o temperaturze 22* nawet suche jak pieprz schłodzone w okolice zera albo niżej osiągnie punkt rosy i wykropli się z niego woda.

https://forum.muratordom.pl/entry.php?132087-Suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132738-Problem-z-wilgoci%C4%85-na-strychu-skropliny-na-membranie

remonty22
03-01-2021, 14:01
Słaba paroizolacja pomiędzy wnętrzem domu a termoizolacją. A powietrze o temperaturze 22* nawet suche jak pieprz schłodzone w okolice zera albo niżej osiągnie punkt rosy i wykropli się z niego woda.

https://forum.muratordom.pl/entry.php?132087-Suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132738-Problem-z-wilgoci%C4%85-na-strychu-skropliny-na-membranie

Czyli zrobienie większej przerwy między folią i wełna plus założenie foli paraizolacyjnej załatwi sprawę ?
I druga kwestia czy lepiej dogrzać te pomieszczenie czy zrobić wentylację tam . To jest nie użytkowe chwilowo jest tam max z 15 stopni

Kaizen
03-01-2021, 15:56
Czyli zrobienie większej przerwy między folią i wełna plus założenie foli paraizolacyjnej załatwi sprawę ?

Między membraną a wełną musi być nie tylko odstęp (żeby skropliny nie wsiąkały w wełnę) ale też przepływ powietrza, żeby tę wilgoć stąd usunąć.
Wygooglane obrazki:

1 (https://suez.com.pl/public/assets/SUNX.png)

Tu akurat z deskowaniem - ale jak nie ma desek to zasada jest ta sama (chodzi o ten strumień powietrza pod deskowaniem - to powietrze wchodzące przez podbitkę):
2 (http://dolinka.transferfactorplus.de/images/stories/A_bud/dach/dach_spadowy/went_4.jpg)


I druga kwestia czy lepiej dogrzać te pomieszczenie czy zrobić wentylację tam . To jest nie użytkowe chwilowo jest tam max z 15 stopni

Jak nikt nie mieszka, to nie ma sensu ogrzewać - ale trzeba odciąć drogę wilgoci z niższej kondygnacji i wentylować. Bo też będzie się skraplało na wychłodzonych przegrodach.

remonty22
03-01-2021, 16:32
Jak nikt nie mieszka, to nie ma sensu ogrzewać - ale trzeba odciąć drogę wilgoci z niższej kondygnacji i wentylować. Bo też będzie się skraplało na wychłodzonych przegrodach.[/QUOTE]

Dobra to mój pomysł jest taki żeby przebić się w szczycie i wsadzić tam jakas kratkę czyli wentylacja będzie , stara wełne wyrzucę zostawię to na samej foli i teraz kwestia odciecia wilgoci czy ułożenie wełny na podłodze to odetnie ? ?
Druga sprawa ewentualnie o ile oddalić wełne od tej foli

remonty22
03-01-2021, 17:06
Między membraną a wełną musi być nie tylko odstęp (żeby skropliny nie wsiąkały w wełnę) ale też przepływ powietrza, żeby tę wilgoć stąd usunąć.
Wygooglane obrazki:

1 (https://suez.com.pl/public/assets/SUNX.png)

Tu akurat z deskowaniem - ale jak nie ma desek to zasada jest ta sama (chodzi o ten strumień powietrza pod deskowaniem - to powietrze wchodzące przez podbitkę):
2 (http://dolinka.transferfactorplus.de/images/stories/A_bud/dach/dach_spadowy/went_4.jpg)



Jak nikt nie mieszka, to nie ma sensu ogrzewać - ale trzeba odciąć drogę wilgoci z niższej kondygnacji i wentylować. Bo też będzie się skraplało na wychłodzonych przegrodach.
?

remonty22
03-01-2021, 17:07
Jak nikt nie mieszka, to nie ma sensu ogrzewać - ale trzeba odciąć drogę wilgoci z niższej kondygnacji i wentylować. Bo też będzie się skraplało na wychłodzonych przegrodach.

Dobra to mój pomysł jest taki żeby przebić się w szczycie i wsadzić tam jakas kratkę czyli wentylacja będzie , stara wełne wyrzucę zostawię to na samej foli i teraz kwestia odciecia wilgoci czy ułożenie wełny na podłodze to odetnie ? ?
Druga sprawa ewentualnie o ile oddalić wełne od tej foli[/QUOTE]

?

maaszak
03-01-2021, 22:00
Dobra to mój pomysł jest taki żeby przebić się w szczycie i wsadzić tam jakas kratkę czyli wentylacja będzie , stara wełne wyrzucę zostawię to na samej foli i teraz kwestia odciecia wilgoci czy ułożenie wełny na podłodze to odetnie ? ?
Druga sprawa ewentualnie o ile oddalić wełne od tej foli

1. Wentylacja musi mieć nie tylko wlot ale i wylot. To też musisz przewidzieć jaką drogą będzie cyrkulować powietrze.
2. Wełna jest paroprzepuszczalna. Do odcięcia wilgoci służą m.in. folie paroizolacyjne, które muszą być SZCZELNIE położone pomiędzy strefą ogrzewaną a wełną. Paroizolacja musi być położona nie tylko na stropie, ale też na tych wysokich ściankach między pokojami a przestrzenią pod skosami. No i te ścianki też powinny być ocieplone.

Może więc rozsądniej zostawić ocieplenie dachu jak jest (plus paroizolacja od strony poddasza) a te składziki potraktować jako normlana strefa ogrzewana i wentylowana - rzeczy przechowywane w takim składziku też będą bezpieczniejsze.

remonty22
03-01-2021, 22:11
1. Wentylacja musi mieć nie tylko wlot ale i wylot. To też musisz przewidzieć jaką drogą będzie cyrkulować powietrze.
2. Wełna jest paroprzepuszczalna. Do odcięcia wilgoci służą m.in. folie paroizolacyjne, które muszą być SZCZELNIE położone pomiędzy strefą ogrzewaną a wełną. Paroizolacja musi być położona nie tylko na stropie, ale też na tych wysokich ściankach między pokojami a przestrzenią pod skosami. No i te ścianki też powinny być ocieplone.

Może więc rozsądniej zostawić ocieplenie dachu jak jest (plus paroizolacja od strony poddasza) a te składziki potraktować jako normlana strefa ogrzewana i wentylowana - rzeczy przechowywane w takim składziku też będą bezpieczniejsze.

Ok z ogrzewaniem może być ciężko ale tak myślę pod tym skosem akurat mam czesc kotłowni w której jak palę w piecu jest gorąco więc może zrobić w stropie jakiś otwór to te ciepło będzie tam szło , a wentylacje zrobię w szczycie plus przebije się przy tej ścianie kolanowej do strychu i tam też zrobię wentylację w szczycie .Teraz tylko kwestia tej zmoczonej wełny czy to wyschnie . Tak może mało ważne ale latem nie było tam mokro było sucho ale to chyba normalne jest