Zobacz pełną wersję : Grzałka 2000W czy 3000W?



RedWine
08-02-2021, 09:14
Bardzo proszę o poradę.
Chciałbym do dwupłaszczowego bojlera Delfin 140l podłączyć grzałkę i programator. Obecnie jest zasilany tylko piecem ale na sezon letni chciałbym dorobić drugą opcję bo bojler ma taką możliwość.

Mam dwie wybrane opcje: grzałka 2000W 230V i grzałka 3000W 230V - takie coś według producenta bojlera mogę podłączyć:
https://allegro.pl/oferta/grzalka-elektryczna-3000w-ejk-mini-elektromet-6-4-8760132494

Ale pytanie jest takie czy moja instalacja to udźwignie. Dom nowy, bezpiecznik na kotłownię 16A, Kabel (chyba to będzie 3x1,5mm) idzie do puszki i dalej na kilka gniazdek + oświetlenie. Łącznie w jednym momencie pobiera max. 100-150W (sterownik pieca, pompy, światło).

Jak myślicie drodzy forumowicze.

Tolo74
08-02-2021, 09:31
Mocniejsza -szybciej zagrzeje -3kW pod zabezpiecznie 16A jest OK, ale kabel 3x1,5mm trochę cienki, choć teoretycznie 13A (3kW) może udźwignąć.
Słabsza grzałka -będzie bezpieczniejsza pod ogólne wykorzystanie mocy.

Grzałka 2kW ogrzeje zbiornik wody w ciągu 1h o ok. 11oC.

CityMatic
08-02-2021, 10:11
Bardzo proszę o poradę.
Jak myślicie drodzy forumowicze.

Grzałka 2000 W - będzie lepszym rozwiązaniem.

elpapiotr
08-02-2021, 10:32
Ale pytanie jest takie czy moja instalacja to udźwignie. Dom nowy, bezpiecznik na kotłownię 16A, Kabel (chyba to będzie 3x1,5mm) idzie do puszki i dalej na kilka gniazdek + oświetlenie.Nie mam więcej pytań.

RedWine
08-02-2021, 11:10
Nie mam więcej pytań.

co się nie zgadza?

Dziękuje forumowiczom za podpowiedź.

elpapiotr
08-02-2021, 12:16
Po pierwsze, dla odbiorników o mocy równej i/lub przekraczającej 2 kW należy zastosować oddzielną linię zasilającą, oraz oddzielne/indywidualne zabezpieczenie.
Po drugie, dobór przekroju przewodu to nie tylko zabezpieczenie i obciążenie, ale również sposób ułożenia, trasa, sąsiedztwo innych przewodów oraz długość linii.
Bez tej znajomości trudno wyrokować, czy jest dobrze.

RedWine
08-02-2021, 12:34
Dziękuje za informacje, wszystko jest na obszarze jednego niewielkiego pomieszczenia, łącznie z rozdzielnią, nic ma nic wydziwionego, obciążenie pozostałymi urządzeniami jest znikome, skoki napięcia nie wystąpią na tej linii kiedy sterownik pobiera 6W a pompy co najwyżej 50W w jednym momencie.
Jednak dla ograniczenia ryzyka wybór padnie na grzałkę 2000W https://allegro.pl/oferta/grzalka-elektryczna-2000w-ejk-mini-elektromet-6-4-9839067864
Czy da się do tego dobrać jakiś nieskomplikowany programator aby móc ustawiać namiary dla doby? Na tym nie znam się kompletnie. Montować zestaw będzie fachowiec ale sam muszę wybrać to co chcę tam założyć.

CityMatic
08-02-2021, 12:49
Czy da się do tego dobrać jakiś nieskomplikowany programator aby móc ustawiać namiary dla doby? Na tym nie znam się kompletnie. Montować zestaw będzie fachowiec ale sam muszę wybrać to co chcę tam założyć.

Np coś takiego nie będzie zbytnim utrudnieniem ? powinno się sprawdzić;)
https://allegro.pl/oferta/64c-maxcio-inteligentne-gniazdko-programowalne-10189865320

Oczywiście to jest licytacja ale na google znajdziesz coś podobnego dla Ciebie parametrem jest moc jaką można tym sterować czyli więcej niż 2000W