Zobacz pełną wersję : Nawiewniki liniowe zamiast anemostatów



ARTYone
09-02-2021, 17:06
Czy ktoś z Państwa zamieniał anemostaty na nawiewniki szczelinowe w sufitach podwieszanych?

Czy może podzielić się opiniami czy się to sprawdza ewentualnie pochwalić zdjęciami?

Czy da się to komfortowo połączyć z rurami typu PeFlex.

Owczar
09-02-2021, 17:22
U nas mamy szczelinowe KLN/MTL robione pod zadane przepływy.

Jesteśmy zadowoleni, są ciche i działają tak jak było założone. Przepływ w dół lub pod sufitem.

Ale niestety skrzynki rozprężne do peflex zamawiałem i mocowałem króćce od peflex - z perspektywy czasu zamowilbym już z kroccami. Wymagało to niestety sporo zabawy, a z racji osuszania chłodnicą wszystko musiałem na dole izolować. Regulacja w skrzynkach rozprężnych poprzez zaklejanie części otworu armaflexem.

452869452870452871

giman
09-02-2021, 18:39
a z racji osuszania chłodnicą wszystko musiałem na dole izolować.
To jak się podłączy chłodnicę to wszystkie przewody muszą być izolowane?
W sensie tak szczelnie każda rura czy wystarczy że leżą w warstwie izolacji np. na stropie?

ARTYone
09-02-2021, 18:58
Ile musi mieć sufit podwieszany w środku, aby taki nawiewnik zastosować?

Owczar
09-02-2021, 20:26
To jak się podłączy chłodnicę to wszystkie przewody muszą być izolowane?
W sensie tak szczelnie każda rura czy wystarczy że leżą w warstwie izolacji np. na stropie?

Jak są w izolacji stropu to nie ma problemu.
Ale ja mam w suficie podwieszanym i żeby nie doszło do skraplania na rurze.
Na piętrze mam normalnie w izolacji.

Sufitu wyszło coś koło 18cm.