Zobacz pełną wersję : prawidłowe ocieplenie kanałów wentylacyjnch od reku



sliver001
19-02-2021, 15:28
Jaką grubość powinno mieć ocieplenie rur od wywiewu i nawiewu, które przechodzą przez nieogrzewany strych? Obecnie mam poprowadzone główne kanały 200mm przez nieogrzewany strych na odcinku ok. 10 metrów każdy. Wykonawca owinął je wełną 5cm ale powietrze wywiewane z pomieszczeń w których jest temperatura ok. 21st. po dotarciu do rekuperatora ma już tylko 17st. Rury z puszek do pomieszczeń idą pod wełną ocieplającą sufity. Dach jest ocieplony wełną 15cm ale przy temperaturze na zewnątrz 0st. na strychu jest ok.12st.

Owczar
19-02-2021, 16:49
W teorii min 8cm. W praktyce mam spory odcinek rur oraz skrzynki rozdzielcze w garażu, w którym jest 12-13 stopni. Temp wywiewu 19,5-20 stopni. W domu 22-22,5.

Zmierze temperature nawiewu bo może wyskalowanie temometrów Twoich i w rekuperatorze się różni,

Generalnie warto będzie dołożyć kolejną warstwę 5cm na te rury.

Kaizen
19-02-2021, 16:54
Jaką grubość powinno mieć ocieplenie rur od wywiewu i nawiewu

Podobną, jak ocieplenie ścian czy stropu. Dlatego najprościej przy nieużytkowym poddaszu położyć rury na stropie i cały strop przykryć wełną z rolki.

Pytajnick
19-02-2021, 18:14
Zalecenia dotyczące umiejscowienia rekuperatora i izolacji.
Pomieszczenia od +20 do + 15stC - przewody wywiewne i nawiewne 20mm, czerpni 50mm , wyrzutni 20-30mm
Pomieszczenia od +14 do 1stC - odpowiednio : 50mm , 50mm, 20mm
Pomieszczenia od 0 do - 20stC - odpowiednio : 20+200mm* , 20mm , 20+200mm*
* - minimum 200mm wełny mineralnej, jako obłożenie lub obudowanie przewodów układanych na poddaszu nieizolowanym termicznie.
Żródło : SPW - W/I.2011
Plus to - zaleca się lokalizację central w pomieszczeniu ogrzewanym lub dobrze zaizolowanym, w którym jest dodatnia temp. w ciągu całego roku. Ma to ZNACZĄCY wpływ na efektywność oraz uniknięcie nadmiernego wychłodzenia zimą jak i przegrzania latem.