Zobacz pełną wersję : Tanio ale czy dobrze a przynajmniej znośnie.



Maniek&Felek
28-02-2021, 09:57
Witam,

Przyszedł czas na zmianę niedziałającej wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną.
Dom parterowy 90 m2, poddasze nieużytkowe.
Musi być budżetowo więc kanały pe-flex rozprowadzę samodzielnie pod wełna nad sufitem podwieszanym, pozostaje kwestia centrali.
Szukając rozwiązania ekonomicznego znalazłem ofertę jak niżej:

https://allegro.pl/oferta/rekuperator-200m3-h-reventon-inspiro-basic-10106085170

karta techniczna:
https://reventongroup.eu//app/uploads/2020/08/Rekuperator-INSPIRO-BASIC-PL-2020.pdf

W sieci nie znalazłem dosłownie żadnej recenzji tego produktu.
Jestem ciekaw Waszych opinii.

Pozdr.

gruchot
28-02-2021, 10:21
Witam,

Przyszedł czas na zmianę niedziałającej wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną.
Dom parterowy 90 m2, poddasze nieużytkowe.
Musi być budżetowo więc kanały pe-flex rozprowadzę samodzielnie pod wełna nad sufitem podwieszanym, pozostaje kwestia centrali.
Szukając rozwiązania ekonomicznego znalazłem ofertę jak niżej:

https://allegro.pl/oferta/rekuperator-200m3-h-reventon-inspiro-basic-10106085170

karta techniczna:
https://reventongroup.eu//app/uploads/2020/08/Rekuperator-INSPIRO-BASIC-PL-2020.pdf

W sieci nie znalazłem dosłownie żadnej recenzji tego produktu.
Jestem ciekaw Waszych opinii.

Pozdr.

Cos tam będzie wiało i cos tam będzie odzyskiwalo. Z częściami zamiennymi może być problem. Musisz przewidzieć nagrzewnice wstępna bo one tego nie maja.

Q = V·ρ·cp·ΔT [kW]
V – strumień objętości powietrza [m³/s];
ρ – gęstość powietrza [1,2 kg/m³];
cp – ciepło właściwe powietrza [1,005 kJ/(kg·K);
ΔT – różnica temperatur powietrza przed i za nagrzewnicą [°C]

Zakładam, ze będziesz potrzebował cos około 2kW. Budżetowo mało w zakupie w eksploatacji będzie dużo. Realny odzysk to ok 40-50%

Dużo zależy od temperatury na wywiewie z pomieszczeń.
Policz dobrze opory instalacji i dopiero dobierz sobie urządzenie.

Nagrzewnica wtórna elektryczna lub wodna ale to zawsze możesz dołożyć po uruchomieniu.

Pytajnick
28-02-2021, 10:33
Witam,

Przyszedł czas na zmianę niedziałającej wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną.
Dom parterowy 90 m2, poddasze nieużytkowe.
Musi być budżetowo więc kanały pe-flex rozprowadzę samodzielnie pod wełna nad sufitem podwieszanym, pozostaje kwestia centrali.
Szukając rozwiązania ekonomicznego znalazłem ofertę jak niżej:

https://allegro.pl/oferta/rekuperator-200m3-h-reventon-inspiro-basic-10106085170

karta techniczna:
https://reventongroup.eu//app/uploads/2020/08/Rekuperator-INSPIRO-BASIC-PL-2020.pdf

W sieci nie znalazłem dosłownie żadnej recenzji tego produktu.
Jestem ciekaw Waszych opinii.

Pozdr.

Mam 82m2 wentylowane. W projekcie miałem zalecany reku o wydajności 160m3/h mam 300m3/h i z mojego punktu widzenia jest to lepsze rozwiązanie. Chodzi głównie na 40% mocy jak wychodzimy to 20% i mam spooory zapas mocy na szybkie przewietrzanie :D

CityMatic
28-02-2021, 10:37
Już sama sprawność tych urządzeń - zapewne laboratoryjna "powala" jak zamontujesz to będzie to tylko wentylacja mechaniczna - ale i tak lepsza niż grawitacyjna.

_John
28-02-2021, 12:31
Witam,

Przyszedł czas na zmianę niedziałającej wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną.
Dom parterowy 90 m2, poddasze nieużytkowe.
Musi być budżetowo więc kanały pe-flex rozprowadzę samodzielnie pod wełna nad sufitem podwieszanym, pozostaje kwestia centrali.
Szukając rozwiązania ekonomicznego znalazłem ofertę jak niżej:

https://allegro.pl/oferta/rekuperator-200m3-h-reventon-inspiro-basic-10106085170

karta techniczna:
https://reventongroup.eu//app/uploads/2020/08/Rekuperator-INSPIRO-BASIC-PL-2020.pdf

W sieci nie znalazłem dosłownie żadnej recenzji tego produktu.
Jestem ciekaw Waszych opinii.

Pozdr.
Ja bym poszedł w Izzifast - masz nowy z gwarancją nawet montując samodzielnie.
Bardziej budżetowo się już nie da, poniżej tego poziomu cenowego to już lepiej szukać czegoś używanego ze znanych producentów na rynku.

Maniek&Felek
28-02-2021, 17:29
Dziękuję za odpowiedzi.
Co do IzzyFast to coś im się z ofertą rekuperatorów zmieniło bo na ich stronie nie ma już ich wcale.
Znalazłem jeszcze dwie centrale z firmy ALNOR - prośba o komentarz:

HRU-MinistAIR-W-250
https://www.alnor.com.pl/assets/files/strony-produktowe/PL/HRU-MinistAIR-W-250-Centrala-wentylacyjna.pdf

HRU-ERGO-250
https://www.alnor.com.pl/assets/files/strony-produktowe/PL/HRU-MinistAIR-W-250-Centrala-wentylacyjna.pdf

Pozdr.

gruchot
28-02-2021, 18:04
Dziękuję za odpowiedzi.
Co do IzzyFast to coś im się z ofertą rekuperatorów zmieniło bo na ich stronie nie ma już ich wcale.
Znalazłem jeszcze dwie centrale z firmy ALNOR - prośba o komentarz:

HRU-MinistAIR-W-250
https://www.alnor.com.pl/assets/files/strony-produktowe/PL/HRU-MinistAIR-W-250-Centrala-wentylacyjna.pdf

HRU-ERGO-250
https://www.alnor.com.pl/assets/files/strony-produktowe/PL/HRU-MinistAIR-W-250-Centrala-wentylacyjna.pdf

Pozdr.

Ja jestem zwolennikiem skandynawskich rozwiązań :)
Ciekawe są Vallox-y, nie posiadają nagrzewnicy wstępnej przy wymienniku przeciwpradowo- krzyżowym i maja oryginalny system odszraniania ( powietrzem z wewnątrz pomieszczeń) i 5 lat gwarancji.
Vallox 96MV
Tutaj masz ich katalog

https://concept-air.com.pl/wp-content/uploads/2020/09/katalog_vallox_2020.pdf

Polecam również reku Flexit

http://www.went-dom.pl/produkty/rekuperacja/rekuperatory/flexit/rekuperator_flexit_uni3/

Kaizen
28-02-2021, 18:21
https://peflex.cennik24.pl/reqnet/rekuperator-izzi-302-erv-8994

Odszranianie przez zmniejszanie aż do zatrzymania nawiewu to typowe rozwiązanie stosowane w wielu rekuperatorach (w tym w Izzifast).

gruchot
01-03-2021, 08:21
https://peflex.cennik24.pl/reqnet/rekuperator-izzi-302-erv-8994

Odszranianie przez zmniejszanie aż do zatrzymania nawiewu to typowe rozwiązanie stosowane w wielu rekuperatorach (w tym w Izzifast).

Ale w centralach Vallox nie dochodzi do dysbalansu strumieni tak jak u innych. Nikt nie na takiego odszraniania. No i nie grzeje bez sensu nagrzewnica wstępna, której w większej części traci swoją energię na podgrzewanie powietrza wyrzucanego. Tutaj możesz sobie o nich poczytać str. 13
https://concept-air.com.pl/wp-content/uploads/2020/09/katalog_vallox_2020.pdf

Kaizen
01-03-2021, 09:13
Ale w centralach Vallox nie dochodzi do dysbalansu strumieni tak jak u innych. Nikt nie na takiego odszraniania. No i nie grzeje bez sensu nagrzewnica wstępna, której w większej części traci swoją energię na podgrzewanie powietrza wyrzucanego. Tutaj możesz sobie o nich poczytać str. 13
https://concept-air.com.pl/wp-content/uploads/2020/09/katalog_vallox_2020.pdf

Dobry marketing pół sukcesu.

Niezły też kit z brakiem nagrzewnicy wstępnej i przemilczenie, ze zamiast tego mają "grzejnik" wielkiej mocy.

W urządzeniach wentylacyjnych Vallox odszranianie jest uzyskiwane przez inteligentne obejście wymiennika ciepła podczas odszraniania i wykorzysta-nie grzejnika do ogrzania powietrza nawiewanego. W ten sposób 100% energii grzejnika jest przekazywana do powietrza nawiewanego, bez marnowania energii.

Pierwsza zasada termodynamiki się kłania. Nie ma znaczenia, jak została ogrzana wyrzutnia. Tak czy inaczej jest to strata ciepła. A że puszcza przez bypass i nagrzewnicę - za to więcej ciepła traci z wnętrza domu, bo nic nie odzyskuje.

Edyta. Rozwiązanie z bypasem jest bardziej energorozrzutne, niz z nagrzewnicą wstępną. Jak wywiew ma 22* a wyrzutnia np. -2* to odpalenie nagrzewnicy wstępnej podniesie temperaturę wyrzutni do plus kilku stopni. Więc tyle wyniesie strata. Otwarcie bypasu podniesie temperaturę wyrzutni do około 20* - czysta strata ciepła. A nawiew trzeba będzie ogrzać o te 30* prądem.

Dysbalans, jak to nazwałeś, potrzebny jest, jak nie ma nagrzewnicy wstępnej (albo jest za słaba w danych warunkach) i energię do ogrzania powietrza nawiewanego oraz do rozmrożenia/zapobiegania zamrożeniu trzeba pobrać z powietrza wywiewanego. Zmniejszenie strumienia nawiewanego zostawia więcej energii na rozmrażanie.

kaszpir007
01-03-2021, 10:05
Dziękuję za odpowiedzi.
Co do IzzyFast to coś im się z ofertą rekuperatorów zmieniło bo na ich stronie nie ma już ich wcale.
Znalazłem jeszcze dwie centrale z firmy ALNOR - prośba o komentarz:

HRU-MinistAIR-W-250
https://www.alnor.com.pl/assets/files/strony-produktowe/PL/HRU-MinistAIR-W-250-Centrala-wentylacyjna.pdf
Pozdr.


Alnora mam kilka lat. Nie narzekam. Wysoki odzysk , bardzo dobry wymiennik , wentylatory Pabst , dobre wykonanie.

gruchot
01-03-2021, 10:33
Dobry marketing pół sukcesu.

Niezły też kit z brakiem nagrzewnicy wstępnej i przemilczenie, ze zamiast tego mają "grzejnik" wielkiej mocy.

W urządzeniach wentylacyjnych Vallox odszranianie jest uzyskiwane przez inteligentne obejście wymiennika ciepła podczas odszraniania i wykorzysta-nie grzejnika do ogrzania powietrza nawiewanego. W ten sposób 100% energii grzejnika jest przekazywana do powietrza nawiewanego, bez marnowania energii.

Pierwsza zasada termodynamiki się kłania. Nie ma znaczenia, jak została ogrzana wyrzutnia. Tak czy inaczej jest to strata ciepła. A że puszcza przez bypass i nagrzewnicę - za to więcej ciepła traci z wnętrza domu, bo nic nie odzyskuje.

Edyta. Rozwiązanie z bypasem jest bardziej energorozrzutne, niz z nagrzewnicą wstępną. Jak wywiew ma 22* a wyrzutnia np. -2* to odpalenie nagrzewnicy wstępnej podniesie temperaturę wyrzutni do plus kilku stopni. Więc tyle wyniesie strata. Otwarcie bypasu podniesie temperaturę wyrzutni do około 20* - czysta strata ciepła. A nawiew trzeba będzie ogrzać o te 30* prądem.

Dysbalans, jak to nazwałeś, potrzebny jest, jak nie ma nagrzewnicy wstępnej (albo jest za słaba w danych warunkach) i energię do ogrzania powietrza nawiewanego oraz do rozmrożenia/zapobiegania zamrożeniu trzeba pobrać z powietrza wywiewanego. Zmniejszenie strumienia nawiewanego zostawia więcej energii na rozmrażanie.

Według informacji Vallox odszranianie wymiennika ciepła zachodzi od ok. -10 st. C. temp. zewn. Do tej temperatury energia elektryczna zasila tylko wentylatory i elektronikę.
Proszę więc obliczyć sobie stratę energii w innych rozwiązaniach do tej właśnie temperatury. I nie jest potrzebne żadne zróżnicowanie ilościowe powietrza nawiewanego do wywiewanego.

kaszpir007
01-03-2021, 10:42
Cudów nie ma ..

Jak ktoś chce mieć wysoki odzysk ciepła przy minusowych temperaturach to nagrzewnica , tyle że wtedy dochodzi koszt grzania powietrza , więc tanio nie jest.

Inne sposoby na niezamarznięcie wymiennnika to:

1. Obniżenie nawiewu a zwiększenie prędkości wywiewu (ciepłe powietrze nagrzewa wymiennik i tym samym go odmraża)
2. Wyłączenie nawiewu i pozostawienie samego wywiewu (taki sam efekt , tyle że brak świeżego powietrza).

Oba rozwiązania nie są w pełni idealne i mają swoje wady , ale w dużym stopniu ograniczają całkowite zamarznięcie wymiennika.
Temperatura nawiewu w obu przypadkach jest mocno oszukana , bo w obu przypadkach nie mamy zrównoważonej wentylacji ...

U mnie w Alnorze system antyzamrożeniowy przestaje spełniać swoje zadanie chyba przy -15. Poniżej tej temp i przy wielogodzinnnych mrozach wymiennik zamarza.
Mam możlwośc montażu nagrzewnicy i sterowania nią z poziomu rekuperaotra i może kiedyś w nagrzewanicę zainwestuje

_John
01-03-2021, 11:42
Cudów nie ma ...
Nie ma.
Dlatego na tym polu centrale z rotorami są lepsze.
Nie zamarzają, nie mają nagrzewnic, nie mają dysproporcji strumieni.

Kosztem niższej sprawności i wyższej ceny zakupu, użytkownik ma święty spokój.

Kaizen
01-03-2021, 11:51
Według informacji Vallox odszranianie wymiennika ciepła zachodzi od ok. -10 st. C. temp. zewn. Do tej temperatury energia elektryczna zasila tylko wentylatory i elektronikę.
Proszę więc obliczyć sobie stratę energii w innych rozwiązaniach do tej właśnie temperatury. I nie jest potrzebne żadne zróżnicowanie ilościowe powietrza nawiewanego do wywiewanego.

Wszystko tak samo, jak przy nagrzewnicy wstępnej.

Ale odszranianie poietrzem wewnętrznym jest tańsze, bo to zyski bytowe i słoneczne + ciepło wyprodukowane taniej (nawet, jak z COP1 to w 100% w taniej strefie, a nie gdy zachodzi potrzeba odszraniania - a co dopiero przy PC czy węglu)

gruchot
01-03-2021, 12:09
Wszystko tak samo, jak przy nagrzewnicy wstępnej.

Ale odszranianie poietrzem wewnętrznym jest tańsze, bo to zyski bytowe i słoneczne + ciepło wyprodukowane taniej (nawet, jak z COP1 to w 100% w taniej strefie, a nie gdy zachodzi potrzeba odszraniania - a co dopiero przy PC czy węglu)

Czyli według Ciebie nagrzewnica wstępna nie uruchomi się do -10 st.c ?U którego z producentów bo to jest nowość dla mnie.

gruchot
01-03-2021, 12:23
Cudów nie ma ..

Jak ktoś chce mieć wysoki odzysk ciepła przy minusowych temperaturach to nagrzewnica , tyle że wtedy dochodzi koszt grzania powietrza , więc tanio nie jest.

Inne sposoby na niezamarznięcie wymiennnika to:

1. Obniżenie nawiewu a zwiększenie prędkości wywiewu (ciepłe powietrze nagrzewa wymiennik i tym samym go odmraża)
2. Wyłączenie nawiewu i pozostawienie samego wywiewu (taki sam efekt , tyle że brak świeżego powietrza).

Oba rozwiązania nie są w pełni idealne i mają swoje wady , ale w dużym stopniu ograniczają całkowite zamarznięcie wymiennika.
Temperatura nawiewu w obu przypadkach jest mocno oszukana , bo w obu przypadkach nie mamy zrównoważonej wentylacji ...

U mnie w Alnorze system antyzamrożeniowy przestaje spełniać swoje zadanie chyba przy -15. Poniżej tej temp i przy wielogodzinnnych mrozach wymiennik zamarza.
Mam możlwośc montażu nagrzewnicy i sterowania nią z poziomu rekuperaotra i może kiedyś w nagrzewanicę zainwestuje


Z tego co mówili na szkoleniu - Vallox też miał takie rozwiązanie odszraniania wymiennika
ciepła bazujące na zatrzymywaniu wentylatora nawiewnego.
Jednak w tym przypadku była to duża strata energii oraz tworzyło się podciśnienie w
pomieszczeniach i halas w kanałach ( głównie w nocy).
Przy takim rozwiązaniu przez czas odszraniania wymiennika ciepła pozbawiamy
użytkowników dopływu świeżego powietrza w zimie
Patrząc na Skandynawię i ich temperatury to twierdze, ze zmuszeni są od dłuższego czasu na szukanie efektywnych metod oszczędzania energii w wentylacji.

Maniek&Felek
01-03-2021, 12:24
Już prawie kupiłem w promocji poniższy ale okazało się, że ceny w ofercie są netto :( więc przekraczam budżet.
HRU-MinistAIR-W-250
https://www.alnor.com.pl/assets/file...ntylacyjna.pdf

Zostaje poniższe

HRU-ERGO-250 za 2800 PN brutto.
https://www.alnor.com.pl/assets/file...ntylacyjna.pdf

Znajdę coś nowego, lepszego w tej cenie ?

Pozdr.

Kaizen
01-03-2021, 14:26
Czyli według Ciebie nagrzewnica wstępna nie uruchomi się do -10 st.c ?U którego z producentów bo to jest nowość dla mnie.

Wg instrukcji i Izzi poniżej -7. Ale nie mam, więc nie wiem, jak w praktyce. problemy bez nagrzewnicy zaczynają się gdzieś w okolicach -20*.

gruchot
01-03-2021, 19:45
No właśnie problem z tego typu produktami jest, ze mogą napisać co chcą. Papier jest cierpliwy. Dlatego bałbym się zastosować tego typu reku u klienta.