18szt. longi solar lr4-72hph 450m, konstrukcja gruntowa na pd, kąt 30 stopni,
kwestie:
1) inwerter 7, czy 8 kw? Fronius huawei, sma, growatt?
2) panele szeregowo w 1, czy 2 stringach?
3) zabezpieczenie dc- ograniczniki przepięć wystarczą t2, czy powinny być t1/t2 (skrzynki oraz inwerter na konstrukcji, odległość od paneli <10m)?
4) czy jest wymagany p.poż (projoy itp.)? -kwestia zabezpieczenia oraz przejścia uzgodnienia z rzeczoznawcą.

domelek
12-03-2021, 23:04
dorzuc 4 panele i daj sofara 8 Kw, albo Huawei 8kW, T2 na gruncie wystarczy, choc widziałem instalki na Huawei i bez zabezpieczen (ma wbudowane), ale lepiej nie ryzykowac. Projoy nie potrzebny, tak samo oszczędź sobie bezpieczników po stronie DC moim zdaniem, zbędny element- zwiększający tylko ryzyko.

toyo69
13-03-2021, 17:30
Czy instalacja na gruncie powinna być robiona desingerem? Mam ofertę bez tego programu, zaproponowaną na spotkaniu w domu. Wystawa południowa, lekki cień( chwilowy) przy wschodzie i zachodzie. Moc paneli 18x530=9540W Jinko Tiger Pro, Falownik SE8K, Optymalizatory SE P404-4R M4M RM na każdym panelu. Co zyskam dodając SolarEdge Modbus Meter

miecio 301
13-03-2021, 18:02
Czy instalacja na gruncie powinna być robiona desingerem? Mam ofertę bez tego programu, zaproponowaną na spotkaniu w domu. Wystawa południowa, lekki cień( chwilowy) przy wschodzie i zachodzie. Moc paneli 18x530=9540W Jinko Tiger Pro, Falownik SE8K, Optymalizatory SE P404-4R M4M RM na każdym panelu. Co zyskam dodając SolarEdge Modbus Meter

Podgląd energii pobranej, wysłanej, zużycia na jednej aplikacji, taki gadżet

miecio 301
13-03-2021, 18:04
dorzuc 4 panele i daj sofara 8 Kw, albo Huawei 8kW, T2 na gruncie wystarczy, choc widziałem instalki na Huawei i bez zabezpieczen (ma wbudowane), ale lepiej nie ryzykowac. Projoy nie potrzebny, tak samo oszczędź sobie bezpieczników po stronie DC moim zdaniem, zbędny element- zwiększający tylko ryzyko.

Właśnie jak na gruncie to konstrukcja już połączona z ziemią więc T1 i T2