Witam.
Od 10 lat korzystam z zestawu VITODENS 100+VITOCELL100, a pół roku temu zamontowałam panele słoneczne ok.5,5kW Ponieważ spodziewam się nadwyżki produkcji prądu, to chciałabym nim grzać wodę użytkową. Czy w przypadku mojego kotła jest możliwy montaż grzałki? Jeśli tak, to jaką grzałkę wybrać? Jestem w tym względzie laikiem i będę wdzięczna za szczegółowość informacji oraz wyrozumiałość :D

Konsultant Viessmann
22-03-2021, 15:35
w przypadku 10 letnich zasobników raczej nie mam możliowści zamontowania grzalki ale aby to potwierdzić musiałbym mieć podany dokładny typ.

aggamarr
24-03-2021, 19:06
w przypadku 10 letnich zasobników raczej nie mam możliowści zamontowania grzalki ale aby to potwierdzić musiałbym mieć podany dokładny typ.

Udało mi się odnaleźć dokumenty. Jest to VITODENS 100-W Typ WB1B.

Konsultant Viessmann
25-03-2021, 13:15
Vitodens 100-W WB1B to kocioł aby określić możliowść zasotosowania grzałki potrzebuję typ zasobnika (tabliczka na zbiorniku z nazwą Vitocell 100 ......)

aggamarr
26-03-2021, 13:01
Niestety na zasobniku nie ma żadnej tabliczki. Jest wyłącznie napis VITOCELL 100.

Konsultant Viessmann
29-03-2021, 15:31
to bez wizyty przy zasobniku sie nie obędzie, proszę spytac serwisanta podczas wykonywania corocznego przeglądu.

aggamarr
30-03-2021, 14:24
Rozumiem. Bardzo dziękuję za informację.

Konsultant Viessmann
30-03-2021, 21:22
W razie dalszych pytań, pozostaję do dyspozycji

sliver001
26-11-2021, 13:53
W razie dalszych pytań, pozostaję do dyspozycji

Witam. A czy do Vitocell 100-W CUGA-A jest możliwość instalacji grzałki?

redox7
28-11-2021, 18:45
Witam. A czy do Vitocell 100-W CUGA-A jest możliwość instalacji grzałki?

a czy tak trudno zobaczyć w instrukcji https://vibooks.viessmann.com/pl/pl
10 s i bys wiedzial że nie

Konsultant Viessmann
29-11-2021, 07:12
Witam. A czy do Vitocell 100-W CUGA-A jest możliwość instalacji grzałki?


zasobniki Vitocell 100-W typu CUGA, CUGA-A nie mają miejsca do umieszczenia grzałki

f.5
17-02-2022, 23:39
W razie dalszych pytań, pozostaję do dyspozycji

Witam ponownie.
To i ja zapytam.
Vitocell 100-B/W z 2 wężownicami.
W górnej kominek z wodą i to się sprawdza natomiast w dolnej kolektory słoneczne 200T które się nie sprawdzają
bo nigdy nie nagrzeją zbiornika 400 litrowego dlatego grzeją tylko CWU w 343F.

Ale do rzeczy.
są 2 miejsca w które teoretycznie można wpiąć grzałkę pośrodku i dół czyli otwór rewizyjny.
Mam instrukcję do tego zasobnika i widzę czasy nagrzewania od 10 do 60 oC poszczególnych grzałek 2,4,6 kW więc to dla mnie jasne.
Pytanie jaka jest opcja umieszczenia i czy w ogóle jest opcja umieszczenia grzałki na dole w otworze rewizyjnym ?
nigdzie nie mogę znaleść informacji na ten temat
Luty w tym roku jest specyficzny i jeszcze się nie skończył , oddałem do sieci 157 kWh
duzo czy mało nie wiem ale mogło to wejsc w bufor zamiast pozbywać się 20 % przy odbiorze za rok.
Dziękuję za odpowiedz pozdrawiam.
https://images90.fotosik.pl/572/4a425b2284d6cb3f.jpg

sliver001
18-02-2022, 12:26
zasobniki Vitocell 100-W typu CUGA, CUGA-A nie mają miejsca do umieszczenia grzałki

W takim razie będę musiał wymienić zasobnik. Proszę o propozycję innego zasobnika o podobnej pojemności (120-140L) z możliwością podgrzewania z wykorzystaniem energii elektrycznej.

Konsultant Viessmann
21-02-2022, 07:00
Witam ponownie.
To i ja zapytam.
Vitocell 100-B/W z 2 wężownicami.
W górnej kominek z wodą i to się sprawdza natomiast w dolnej kolektory słoneczne 200T które się nie sprawdzają
bo nigdy nie nagrzeją zbiornika 400 litrowego dlatego grzeją tylko CWU w 343F.

Ale do rzeczy.
są 2 miejsca w które teoretycznie można wpiąć grzałkę pośrodku i dół czyli otwór rewizyjny.
Mam instrukcję do tego zasobnika i widzę czasy nagrzewania od 10 do 60 oC poszczególnych grzałek 2,4,6 kW więc to dla mnie jasne.
Pytanie jaka jest opcja umieszczenia i czy w ogóle jest opcja umieszczenia grzałki na dole w otworze rewizyjnym ?
nigdzie nie mogę znaleść informacji na ten temat
Luty w tym roku jest specyficzny i jeszcze się nie skończył , oddałem do sieci 157 kWh
duzo czy mało nie wiem ale mogło to wejsc w bufor zamiast pozbywać się 20 % przy odbiorze za rok.
Dziękuję za odpowiedz pozdrawiam.
https://images90.fotosik.pl/572/4a425b2284d6cb3f.jpg

Umieszczenie grzałki w dolnej części zasobnika solarnego spowoduje, że kolektory nigdy nie będą pracowały poprawnie. Zależy nam by w dolnej części była jak najniższa temperatura by kolektory mogły podjąć prace jak najwcześniej.

Konsultant Viessmann
21-02-2022, 07:34
W takim razie będę musiał wymienić zasobnik. Proszę o propozycję innego zasobnika o podobnej pojemności (120-140L) z możliwością podgrzewania z wykorzystaniem energii elektrycznej.

Zasobniki z opcje zamontowania grzałki mamy dopiero od pojemności 300l.
Mamy wprawdzie w swojej ofercie także zasobnik 140l który ma mijejsce na grzałke ale jest on sprzedawany tylko i wyłącznie w pakiecie z kotłem Vitodens 200.

f.5
25-02-2022, 16:24
Umieszczenie grzałki w dolnej części zasobnika solarnego spowoduje, że kolektory nigdy nie będą pracowały poprawnie. Zależy nam by w dolnej części była jak najniższa temperatura by kolektory mogły podjąć prace jak najwcześniej.

Konsultancie dziękuję za odpowiedz jednak ja prędzej czy pozniej będę probował włączyć grzałkę w ten zasobnik a w pozniejszym czasie w dolną węzownicę gdzie teraz jest wpięty koletor 200T będę próbował wpiąc pompę. Solary zasilają u mnie głownie Vitodens 343F i w połączeniu z zasobnikiem 220 litrow działaja okej jednak z zasobnikiem CO czyli Vitocell 100 się nie sprawdzają dlatego raz jeszcze pytam czy istanieją grzałki ktore mogę wpiąc w ten sasobnik.
https://images91.fotosik.pl/574/79adb9e59a848283med.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/79adb9e59a848283)
https://images92.fotosik.pl/575/f703dab748ffcb49med.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/f703dab748ffcb49)

LubLT
25-02-2022, 17:56
Dołączam się z pytaniem @Konsultant i @f.5 w zasobniku kotła 343-F jest kołnierz rewizyjny podobny jak vitosoll. Czy kołnierz o montażu grzałki do Vitocell pasuje do 343-F ?

Konsultant Viessmann
28-02-2022, 12:51
do kotłów kompaktowych (222,242,333, 343) nie przewidujemy montażu grzałek

Xathrin
28-03-2022, 18:30
Witam,
Dołącze się do pytania.
Vitocell W 100 CUG 100L Czy do tego zasobnika da się grzałkę podłączyć?

Konsultant Viessmann
29-03-2022, 13:26
do zamontowania grzałki przystosowany jest zasobnik Vitocel 200-V o pojemności 140l oraz zasobniki od 300l pojemności w górę.