Planuje zrobić GWC żwirowe.
5m x 5m x 0,6m - dwu złożowe zmianowe dla 300m3/h

1. Czy można zastosować sensownie rury fi 200 (rura fi 200 z dziurkami - żwir - rura fi 200 z dziurkami) - czy lepiej wrzucić tam drenarskie fi 400. W sensie można dać wszystko ale jakie macie doświadczenie co do efektywności?

2. Z czego robiliście skraplanie? dziurkowanie zwykłego węża ogrodowego czy może linia kroplująca?

3. Dno na poziomie 1,6m wystarczy? Geolog do 3m nie znalazł wód gruntowych.

4. Jakiej grubości najlepiej dać sturodur? Jest sens dawać 10cm?

5. Bez studzienek drenarskich przy wodach gruntowych bardzo głęboko?

6 Geowłóknina 200g czy lepiej 100g?

Pytam bo jest tak dużo sprzecznych opinii na necie, że ciężko ustalić co jest najlepsze :/

Nie interesują mnie opinie że GWC jest złe i bez sensu itp.

Heng
10-06-2021, 22:14
Hejka
Tu sie niestety nie dowiesz nic na temat gwc żwirowego
Ja bezskutecznie od poł roku próbuje sie czegoś dowiedzieć i na tym forum to TABU
wszyscy nabierają "wody w usta" jak trzeba coś napisać na ten temat
Mam wytyczne od taniaklima.pl ale są tak chaotycznie i nie spójnie napisane że myślę że nie warto sięgać po projekt z tej firmy

Gik
13-06-2021, 17:17
Tabu czy nie.. nie wiem.
Ale nie oczekuj, że wentylacja zapewni Ci odpowiednia temerature nawet z najlepszym i największym GWC.
Pamiętaj jedno i nie rób udziwnień - wentylacja wentyluje a chłodzić to musi klima.

Jak chcesz podejść do tematu rozsądnie to zadbaj o odpowiednie okapy i cień na oknach - rolety, markizy.
Nie dopuszczenie do przegrzania jest znacznie bardziej opłacalne. A jeśli przegrzejesz to wentylacja i tak Ci nie pomoże.

Owczar
13-06-2021, 18:43
Nawet z ograniczeniem zysków chłodzenie wentylacja niewiele daje - jedynie nie pogarsza i jest lepsze niż nic.

Ratpaw
15-06-2021, 14:36
Jeżeli woda jest poniżej 3m, a dno GWC ma być na -1,6m, to skąd ma się brać energia? Temat żwirowego się wyczerpał - nie ma sensu go wykonywać, chyba, że przy okazji innych robót, żeby koszta nie przekraczały powiedzmy 1 tys. zł. Efektywność bardzo niska, dlatego trzeba stosować drugie złoże. Bez sensu.