Sprawa wyglada tak , ze musiałem spuścić wodę z układu CO instalacja miedziana (modernizacja ogrzewania ) i zostanie to tak na jakiś czas, czy jest jakaś różnica gdy mam cały układ nienaruszony tylko spuszczona wodę , a np. zdjęty grzejnik i rozcięte rurki ?
Czy szkodliwe jest tutaj powietrze ?
Jak długo może to tak zostać , czy jak najszybciej założyć grzejnik nabić wody potem przy kolejnych pracach za jakiś czas od nowa wyjazd z woda i przeróbka ?

A i czy mogę grzać CWU grzałka jeżeli w wężownicy nie ma wody ? Może to uszkodzić w jakiś sposób wężownice czy instalacje ?

To nawiązuje do sytuacji pustego układu CO/CWU , a grzania w sezonie letnim wody z grzałki w bojlerze .

mac_612
04-05-2021, 15:38
Jeśli nie planujesz korzystać z instalacji do rozpoczęcia sezonu grzewczego, nie widzę sensu zalewania układu wodą. Bojler, jeśli to zwkły z wężownicą, z grzałką w CWU to możesz grzać elektrycznie.

Program93
05-05-2021, 20:58
ok to zostawię układ bez wody , bałem się ,że jak nie ma medium , instalacja jest porozcinana i jakaś woda tam zalega w grzejnikach czy odnogach rur to ciągle napływające powietrze to zniszczy dodatkowo ,że rurki są miedziane ,a grzejniki aluminiowe .
Co do Bojlera ma grzałkę więc będę nią grzał , obawiałem się ,że jak grzałka będzie grzała wodę do 50 stopni ,a wężownica w środku będzie pusta to może temperatura i ciśnienie wody na nią niekorzystnie oddziaływać .

mac_612
05-05-2021, 21:30
Ogólnie jest bardzo niezalecane łączenie aluminium z miedzią w jednej instalacji i jak masz możliwość to napraw ten błąd. Powstaje miedzy tymi metalami bardzo silne ogniwo. Ale jak pozbędziesz się elektrolitu (wody) z instalacji, to zahamujesz tymczasowo korozję galwaniczną.
Jak grzałka jest w wodzie, która może się bezpiecznie rozszerzać (minimum zawór bezpieczeństwa CWU) to można bezpiecznie grzać. Wężownicy nic nie będzie.

henrykow
06-05-2021, 11:52
Ogólnie jest bardzo niezalecane łączenie aluminium z miedzią w jednej instalacji i jak masz możliwość to napraw ten błąd. Powstaje miedzy tymi metalami bardzo silne ogniwo.e.

Tak było kiedyś że łączenie aluminium z miedzią powodowało zapowietrzanie instalacji z powodu wytwarzania się wodoru. Teraz są grzejniki aluminiowe których wg zapewnień producenta zawala się na montowanie ich w instalacji z miedzią.

Program93
06-05-2021, 22:41
Ogólnie jest bardzo niezalecane łączenie aluminium z miedzią w jednej instalacji i jak masz możliwość to napraw ten błąd. Powstaje miedzy tymi metalami bardzo silne ogniwo. Ale jak pozbędziesz się elektrolitu (wody) z instalacji, to zahamujesz tymczasowo korozję galwaniczną.
Jak grzałka jest w wodzie, która może się bezpiecznie rozszerzać (minimum zawór bezpieczeństwa CWU) to można bezpiecznie grzać. Wężownicy nic nie będzie.

Układ ma 15 lat , między aluminium a miedzią są zawory z brązu + kształtki w instalacji z mosiądzu wiec nic się nie dzieje .
Został ściągnięty grzejnik w środku no cóż czarno od wody kotlowej jakaś tam rdza jest ale wszystko szczelne .
Przed przejściem na PC wypłukam układ , zaleje inhibitorem i powinno dalej banglać.
CWU posiada naczynie + zawór wiec na spokojnie .

Zapytam , żeby nie tworzyć nowego tematu . Naczynie CO dopiero się na 10% wody w układzie , a naczynie CWU na 5% ?

mac_612
11-05-2021, 16:40
Przed przejściem na PC wypłukam układ , zaleje inhibitorem i powinno dalej banglać.
CWU posiada naczynie + zawór wiec na spokojnie .
Ok


Zapytam , żeby nie tworzyć nowego tematu . Naczynie CO dopiero się na 10% wody w układzie , a naczynie CWU na 5% ?
Możesz skorzystać z dostępnych w sieci kalkulatorów doboru naczyń, ale jeśli dbierzesz wg tych wartości będzie dobrze. Zawsze lepiej dać większe niż za małe.
Tak było kiedyś że łączenie aluminium z miedzią powodowało zapowietrzanie instalacji z powodu wytwarzania się wodoru. Teraz są grzejniki aluminiowe których wg zapewnień producenta zawala się na montowanie ich w instalacji z miedzią.
No cóż, zawsze się można czegoś nowego dowiedzieć. "W grzejnikach" nie siedzę, ale rozsądek podpowiada mi żeby nie łączyć tych metali zanurzonych w elektrolicie.

Program93
19-05-2021, 20:35
Instalacja od tygodni pozbyta wody , grzejniki aluminiowe również opróżnione , a cały czas słuchać z nich cykanie , syczenie ? Co to może być powietrze i jakaś reakcja wewnątrz ?

Mam również pytanie chce instalacje zalać woda i oczyścić separatorem , ale z pominięciem kotła . Mogę bezpośrednio powrót z CO wpiąć pod zasilanie CO między tymi obiektami dać separator oraz pompę obiegowa , a na naczyniu CO nabić instalacje 1bar o tak zostawić do sezonu grzewczego ?