PDA

Zobacz pełną wersję : Słaba wydajność nawiewu w stosunku do wyciągu WOLF-CWL 400



Adrianotron
12-05-2021, 09:37
Zauważyłem, że od jakiegoś czasu bardzo słabo nawiewane jest powietrze z anemostatów tymczasem anemostaty wywiewne pracują jak dawniej. Wraz z przełączaniem na wyższe biegi rekuperatora ilość powietrza nawiewanego praktycznie nie rośnie. Filtry wymienione, rekuperator przywrócony do ustawień fabrycznych jednak bez efektu. Po otwarciu drzwiczek filtrów nawiewy zaczynają wiać bardzo wydajnie jednak po zamknięciu znowu nawiewane powietrze jest w znikomym stopniu....
Czy miał już ktoś taka sytuację?

Owczar
12-05-2021, 15:09
Filtry oryginalne?
Próbowałeś bez filtrów?

Roman Filtry
12-05-2021, 21:48
A może pytanie jakie filtry zostały założone? Szczególnie ten od strony nawiewnej?
I pytanie, który to CWL? Excellent a może starsze serie?

Adrianotron
14-05-2021, 20:02
Próbowałem z filtrami i bez filtrów. wentylator wydmuchuje powietrze z duża wydajnością jesli tylko otworze drzwiczki filtrów po zamknięciu wydajnośc drastycznie spada. Powiedziałbym nawet, że wydajnośc nawiewu w okolicach anemostatów jest największa na pierwszym biegu... To Wolf CWL- 400 model przed serią Excellent.

Owczar
14-05-2021, 20:11
Sprawdź w takim razie czerpnie.

Adrianotron
14-05-2021, 22:19
Niedrożny kanał czerpni. Chyba nie mogło stać się nic innego jak zablokowana klapa przeciw zwrotna. Żeby się do niej dostać muszę mieć kilkumetrowe rusztowanie. :bash: Co za dziadostwo.

Owczar
14-05-2021, 22:44
Drabina nie da rady?

Adrianotron
14-05-2021, 23:17
Czerpnia znajduje się na wysokości około 9 metrów więc byłbym się.