Zobacz pełną wersję : Prośba o poradę dot. styropianu pod wylewki



patrickptb
12-06-2021, 05:41
Witam serdecznie.

Jestem przed zamówieniem styropianu pod wylewki. Na chudziaku grubość 17 cm, na stropie planuje 30 cm. Dom jest parterowy, a poddasze nieużytkowe, strop lany, dach przykryty blachodachówką, z membraną i pełnym deskowaniem.

Pytanie czy niżej opisane rozwiązanie jest optymalne czy też może warto zastanowić się nad inną firmą, być może podobną jakościowo a tańszą? Porównywałem Swisspor, Termoorganike, i Austrotherm (z EPS80).

Jak rozumiem ścianek kolankowych nie ociepla się?
30 cm na stropie to nie za dużo?

Jestem zielony w temacie
Liczę na Wasze sugestie.

1. Parter (bez garażu), na chudziaku:
- Swisspor 5cm, biały EPS100, λ 0.036
- Swisspor 2cm, biały EPS100, λ 0.036
- Swisspor 10cm, biały EPS100, λ 0.036

2. Parter (garaż, kotłownia), na chudziaku:
- Swisspor 5cm, biały EPS200, λ 0.034
- Swisspor 2cm, biały EPS200, λ 0.034
- Swisspor 10cm, biały EPS200, λ 0.034

3. Strop:
- Swisspor 5cm, grafit EPS100, λ 0.030
- Swisspor 10cm, grafit EPS100, λ 0.030
- Swisspor 15cm, grafit EPS100, λ 0.030.

Pozdrawiam.

CityMatic
12-06-2021, 05:49
Cóż mogę napisać - ściankę kolankowa tez się ociepla.:yes:
Dużo tych warstw, po trzy , ale widocznie tak równałeś sobie i chudziak i ukryte tam instalacje. Ogólnie grubość warstw jest ok, bo materiał dobrej jakości o dobrym współczynniku.

patrickptb
12-06-2021, 09:34
ściankę kolankowa tez się ociepla

Dzięki za opinie na temat materiału, chociaż nie ukrywam zdziwiony jestem co do ścianki kolankowej. Szukałem informacji na ten temat i z tego co ustaliłem na poddaszach nieużytkowych docieplenie ścianek kolankowych może być nieekonomiczne " pod względem inwestycyjnym i eksploatacyjnych".

CityMatic
12-06-2021, 09:53
Szukałem informacji na ten temat i z tego co ustaliłem na poddaszach nieużytkowych docieplenie ścianek kolankowych może być nieekonomiczne " pod względem inwestycyjnym i eksploatacyjnych".
A nie będzie tam mostka cieplnego? i to znacznych rozmiarów?
457066
Prawidłowa izolacja ścianki kolankowej. 1 – dachówka ceramiczna, 2 – folia paroprzepuszczalna, 3 – warstwa docieplenia od strony wewnętrznej gwarantuje uniknięcie mostków termicznych, zachowując ciągłość izolacji cieplnej, 4 – bloczki betonu komórkowego, 5 – styropian 20 cm, 6 – termoizolacja stropu gr. 20 cm (wełna skalna lub polistyren ekstrudowany), 7 – folia izolacyjna wywinięta na ściankę kolankową, 8 – konstrukcja stropu;

Kaizen
12-06-2021, 10:27
Szukałem informacji na ten temat i z tego co ustaliłem na poddaszach nieużytkowych docieplenie ścianek kolankowych może być nieekonomiczne " pod względem inwestycyjnym i eksploatacyjnych".

To nie tylko kwestia ekonomii. Taka ściana jest radiatorem - i wychładza styk stropu ze ścianą piętro niżej. A wtedy może tam się wykraplać para wodna i pojawiać się grzyb i pleśń. Na szybko wygooglana fotka ekstremalnego przypadku - pewnie tak strasznie nie będzie. Ale jest spora szansa na taki efekt w samych rogach. A zdrowie jest bezcenne.

https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=457070

Źródło (https://www.izbudujemy.pl/artykuly/325/Ocieplenie-bez-bledow-Jak-minimalizowac-wplyw-mostkow-termicznych-)

patrickptb
13-06-2021, 15:36
Dzięki za odpowiedź. Faktycznie nie będę na tym oszczędzał. Od strony wewnętrznej 1 warstwa grafitowego 10 cm o dobrych parametrach będzie okej?

Na stropie będzie 30 cm, od zewnątrz grafit termoorganika 20 cm.

patrickptb
29-06-2021, 13:43
Odświeżając temat. Styropian w podanych ilościach gotowy do montażu. Z tym, że... Nie daje mi spokoju grubość styropianu na stropie. Ile styropianu EPS 100 grafitowy 0.030 kładlibyscie na strop na poddaszu nieużytkowym, nieogrzewanym przy braku ocieplenia połaci dachowej?

Zamierzam zrezygnować z jednej warstwy i zejść na 15-20 cm styropianu.

- Swisspor 5cm, grafit EPS100, λ 0.030
- Swisspor 10cm, grafit EPS100, λ 0.030
- Swisspor 15cm, grafit EPS100, λ 0.030.

Pozdrawiam.

giman
29-06-2021, 15:05
Ile styropianu EPS 100 grafitowy 0.030 kładlibyscie na strop na poddaszu nieużytkowym, nieogrzewanym przy braku ocieplenia połaci dachowej?
Minimum 25 a najlepiej tak jak planowałeś 30cm.


Zamierzam zrezygnować z jednej warstwy i zejść na 15-20 cm styropianu.
15cm to mizernie i nie możesz tyle, bo nie spełnia WT2021.
20cm to na granicy spełnienia wymagań.
A warto budowac lepiej niż graniczne wymaganie prawne.

Tolo74
30-06-2021, 07:14
Nie będę namawiał do redukcji, ale uważam, że oszczędności z tytułu zwiększania grubości styropianu powyżej 15-20cm stają się ekonomicznie nieopłacalne. Bardziej zwróciłbym uwagę na szczelność wykonania i położenie płyt na zakładkę.
Można to łatwo obliczyć.

Nurek_
30-06-2021, 07:45
Nie będę namawiał do redukcji, ale uważam, że oszczędności z tytułu zwiększania grubości styropianu powyżej 15-20cm stają się ekonomicznie nieopłacalne. Bardziej zwróciłbym uwagę na szczelność wykonania i położenie płyt na zakładkę.
Można to łatwo obliczyć.

Na podłodze, scianach tak, powyżej 20 cm już raczej się nie spina. Ale na stropie poniżej 30 cm na pewno bym nie schodził.

Tolo74
30-06-2021, 13:03
Policzę szybko dla stropu 100m2 w mroźny dzień dla -20*C i wewnątrz +20*C, strop betonowy, styro 0,38
Dla grubości styropianu:
-bez styro około 18000 W
-1cm -strata przewodn. 8100 Wat
-5cm 2560 W
-10cm 1400 Wat
-15cm - 960 W
-20cm - 730 W
-30cm - 500 W
-40cm - 370 W

jeżeli więc uważacie że między 15cm a 30cm jest wielka różnica to lepiej porównać między nieocieplonym a ocieplonym 5cm.