Wg projektu mam:
Kubatura do wentylacji: 698 m3
Nawiew: 395, wywiew 380 m3
Założona wymiana: 0,55 na godzinę
Do tego w zestawieniu jest dobrany rekuperator w wydajności nominalnej 750 m3. Tak ma być?

giman
22-06-2021, 18:23
Brak informacji o liczbie mieszkańców, łazienek. Trudno ocenić po powyższych danych.
Ja się zastanawiam czy w ogóle istnieje gdzieś jakieś biuro projektujące wentylację mechaniczną pamiętającą, że robi ją dla ludzi i usuwania nadmiaru wilgoci (gł. zadanie, są i pomniejsze) a nie dla metrów sześciennych.
Ciekawe czy jest gdzieś biuro, które do sypialni dwójki dorosłych da więcej rur niż do pokoju jednego dziecka. Czy jednak wszystkie lecą m3, normą dla rodzaju pomieszczenia i "projekt" gotowy w 2 godziny.

Co do twoich danych, centrala 750m3 to monstrualne "bydle" (może coś stoi za taką decyzją, ale z wpisu nie wynika). Było parę wątków, że jak ktoś chciał/potrzebował dużą jednostkę to miał 500-600 m3/h (to już jest dużo do domu jednorodzinnego).

hipodrom
22-06-2021, 21:28
Założona wymiana: 0,55 na godzinę

Wiesz może skąd ta liczba 0.55?

masera
22-06-2021, 22:24
Sypialnia jednoosobowa 40 m3, dwuosobowa też 40 m3. Salon 2x50 m3. W chacie 4 osoby. Do każdego nawiewu są rury 3x75 peflex. To też chyba dużo. Puszki 125 mm wylot na anemostat. Najdłuższy nawiew 14 m skrzynka od rozdzielacza przy rekuperatorze. Nie wiem skąd wymiana 0.55, ale skoro jest połowa z kubatury to ten ręku tez nie powinien być połowę mniejszy niż teraz te 750 m3?

masera
27-06-2021, 22:17
Ok. Przeliczyłem sobie metodą "na człowieka" (ludź x 30 m3) i wyszło mi ~400 m3/h. Ja już nie wnikam skąd przy wyliczeniach w projekcie jest 0,55 wymian na godzinę - zapytam może autora. Natomiast ten rekuperator 750 m3 jest w projekcie podpięty rurami 250 mm do czerpni 250 mm, a to chyba mało na te 750 m3. Opory wyszły na najgorszej nitce ~ 110 Pa.

Pytanko:
1) Zakładam przepływ 400 m3 (tak wykonawca se sam też obliczył i mu to nie pasuje z tym reku 750 m3) - wykonawca widzi tu rekuperator z zapasem 500 m3
2) czy jest opcja odcinać piętro od rekuperacji - będą tam pokoje gościnne i rekreacyjny - latem będzie się na pewno bardziej nagrzewać i ciągnąć to ciepło na klimatyzowany dół przez rekuperator - jakaś elektryczna "zasuwa" na kanał spiro?

cezary.pl
28-06-2021, 10:13
2.

Są przepustnice ręczne i takie przystosowane do napędu n/p Bellimo lub Alnora. Można sterować zegarem lub ręcznie.
Możesz taką przepustnicę umieścić przed skrzynką rozdzielczą, która będzie dostarczać powietrze do wszystkich pokoi na piętrze.
Lub przed skrzynką rozprężną przed każdym pokojem osobno.
Napędy mają regulację kąta otwarcia, więc można ustawić jakiś minimalny przepływ, aby nie było zaduchu.

U siebie mam tak zrobione że na noc odcinam nawiew do salonu, sterowane zegarem.

Ratpaw
28-06-2021, 11:00
U siebie mam tak zrobione że na noc odcinam nawiew do salonu, sterowane zegarem.
A co z równoważeniem się instalacji? Wszyscy tak straszą, że rekuperator będzie głupiał, gdy nagle odetnie się jeden nawiewnik.

cezary.pl
28-06-2021, 11:12
Moje reku jest tak głupie że już bardziej nie będzie.:) Ręczne sterowanie obrotów gałką 5 biegów.
W układzie zamknięty nawiew na salon, więcej dmucha na sypialnie i na pewno więcej zasysa nieszczelnościami.
Mimo pewnych wad ze zrównoważeniem przepływów jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony.
Taka namiastka podążania wentylacji za mieszkańcami.

Mam w planie zmierzyć równowagę przepływu czerpnia/wyrzutnia przy zamkniętym nawiewie na salon.

Ratpaw
28-06-2021, 11:21
Mam w planie zmierzyć równowagę przepływu czerpnia/wyrzutnia przy zamkniętym nawiewie na salon.
Byłoby super, gdybyś się podzielił wynikami tu na forum. Bardzo brakuje mi takich informacji.

cezary.pl
28-06-2021, 19:44
Krótko opiszę moją wentylację.

Anemostaty nawiewne:
salon 2 X 160mm w tym rury 3x75mm i 4x75mm
dwie sypialnie po 1 X 160mm w każdym 3x75mm

Anemostaty wywiewne:
Kuchnia, łazienka i WC razem 5 X 125 po 3-4 rury 75mm
Reku 400m3/h

Pomiary anemometrem.
Ku mojemu zaskoczeniu prędkości przepływu są identyczne na czerpni i wyrzutni, niezależnie od otwarcia czy zamknięcia nawiewów do salonu.
Samoregulacja.:)