PDA

Zobacz pełną wersję : Wybór pompy głębinowej - woda do dom - podlewanie ogrodu



Woitekwoitek
24-06-2021, 15:44
Witam:)

Moja sytuacja

Nie ma, co marzyc o wodze z wodociągu, powód
a. odległość
b. niewystarczająca wydajność ujęć wody


Były trzy próby, dwóch wykonawcach jest woda od dwóch lat.

Na czas budowy odkupiłem pompę używano za 200zł
Ibo 4SDm6-10 230v
Moc silnika: 1500W
Maks. wydajność 162l/min
Maks. podnoszenie: 74 m /7,4bar

Pompa jest zanurzona w studni na 32m
Uzyskuje wydajność 128l/min 3.8bar



Dane:
- średnica odwiertu - 125
- głębokość odwiertu 48m
- lustro wody statyczne 6m
- lustro wody dynamiczne, podczas pompowania spadła o 6m do 12m
- test wydajności studni wykonany przez studniarz, pompa zanurzona na 20m wydajność 4900l/h
- odległość od studni do budynku - 35m
- wysokość budynku - parter
- stacja uzdatniania wody
- ilość osób 4 osoby
- podlewanie, warzywniak, trawnik, drzewka, ogród 1200-1400m2


Zapotrzebowanie

Plan

- pompa zanurzona w studni na 32m
- podlewanie nocą 2-4 godziny
- ilość osób 4 osoby
- działka 49mx37m =1818m2
- do podlewana 1400m2
- 1400m2 x 20l = 28000l/h: 60min = 466.7l/min: 2 = 233l/min
- zakres wydajności pompy od 180l/min do 250l/min
- pompa 3fazowego
- pompa 4cale ciśnie od 9,2bar do 11,9bar
- króciec tłoczny DN50 (2")

Wybór

1.Pompa głębinowa 4R14 Belardi 400V SUMOTO 1714.00 zł
moc silnika: 2200W
maks. wydajność 250l/min
maks. podnoszenie:92 m /9,2bar

32m / 250l/min / 6.0bar


2.Pompa głębinowa 4R18 Belardi 400V Sumoto 2107.00 zł
moc silnika: 3000W
maks. wydajność: 250 l/min
maks. podnoszenie: 119 m /11,9bar

32m / 250l/min / 8.7bar


3.Pompa głębinowa 4N18 Belardi 400V SUMOTO 1850.00 zł
moc silnika: 2200W
maks. wydajność: 180 l/min
maks. podnoszenie: 103 m /10,3bar

32m / 156l/min / 7.1bar

Jakie jest lepsze i bezpieczniejsze rozwiązane dla studni i całości, większy przepływa czy mniejszy a większe cisnące?

agb
24-06-2021, 16:18
Zapomniałeś wspomnieć o hydroforze 1000-2000l żeby tych pomp nie zajechać.

Mam podobny metraż działki, ogrodu i pompę belardi 4R10 z silnikiem sumoto 400V. Do tego hydrodor 500l. 4R14 to max co bym rozważał.

Woitekwoitek
24-06-2021, 17:55
Podkreślam ze pompa ma być opuszczono na 32m uwzględniając te 32m podnoszenia i spadku cieśnina to 3,4bar wydaje się za mało do tak dużej instalacji nawadniającej
Co do zbiornika w grę wchodzi max 300l
Może zastosować falownik ?


4.Pompa głębinowa Belardi 4N13 1,5kw/400V SUMOTO
maks. wydajność: 180 l/min
maks. podnoszenie: 77 m /7,7bar

32m / 150l/min / 4.5bar

5.Pompa głębinowa Belardi 4R10 1,5w/400V Sumoto
maks. wydajność: 250 l/min
maks. podnoszenie: 66 m /6,6bar


32m / 188l/min / 3.4bar

Woitekwoitek
24-06-2021, 22:08
Po uwzględnieniu zbiornika, systemu uzdatniania, częstotliwości załączania pompy


Pozostały dwie pompy

3.Pompa głębinowa 4N18 Belardi 400V SUMOTO
moc silnika: 2200W
maks. wydajność: 180 l/min
maks. podnoszenie: 103 m /10,3bar

32m / 156l/min / 7.1bar

6.Pompa głębinowa 4H14 Belardi 400V Sumoto
moc silnika: 1500W
silnik trójfazowy (400V)
maks. wydajność: 120 l/min
maks. podnoszenie: 100 m/10bar

32m / 120l/min / 6.8ba


Czas podlewania przy tych parametrach to 3-4 godziny
Nie obliczałem parametrów podlewane


Jak macie wiedzie i możecie doradzić to bardzo proszę

agb
24-06-2021, 22:39
Do czego jest Ci potrzebna wydajność 14m3/h przy nawadnianiu? Bo tego nie mogę zrozumieć. Tym bardziej, że piszesz, że wydajność studni została określona na poziomie 4.9 m3/h.

agb
24-06-2021, 22:51
Sposób liczenia wydajności też masz dosyć ciekawy i oryginalny. Wartości na wykresach osiągane są na króćcu pompy. Dochodzą opory hydrauliczne, podnoszenie i ciśnienie w hydroforze. Ponadto, to że pompa wisi na 32m nie oznacza, że tyle podnosi, skoro nad sobą ma 20m słup wody.

Jestem niesamowicie ciekaw co na działce o takiej powierzchni chcesz podlewać przez 3-4h z wydajnością 14m3/h. I jak planujesz zrobić sam system nawadniania aby tyle dostarczył.

Woitekwoitek
24-06-2021, 23:35
Przeczytałeś to, co opisałem, napisałem, dokonałeś wybiórczej wnikliwej analizy
#4
To są założenia osoby, która od dwóch dni tym się interesuje
Zwróciłem się o pomoc a tu...... no cóż dziękuję.

qbek17
25-06-2021, 08:51
- test wydajności studni wykonany przez studniarz, pompa zanurzona na 20m wydajność 4900l/h
Jeśli masz taką wydajność studni to nie możesz rozważać zakupu pompy o 3-krotnie wyższej wydajności.
Chcąc uzyskać chwilowe większe przepływy (pomiajam już czy aż takie jak podałeś mają sens czy nie) to stawiasz duży zbiornik hydroforowy.


Jakie jest lepsze i bezpieczniejsze rozwiązane dla studni i całości, większy przepływa czy mniejszy a większe cisnące?
Ciśnienie tłoczenia pompy nie ma dla studni żadnego znaczenia (za to ma dla instalacji - zwróć uwagę, że większość systemów jest projektowana na max 6 bar).
Przepływ (czyli ilość pobieranej wody) ma ogromne znaczenie bo jak pobierzesz więcej niż napływa do studni to po jakimś czasie pompa będzie pracować "na sucho" i się spali.

agb
25-06-2021, 09:09
Przeczytałeś to, co opisałem, napisałem, dokonałeś wybiórczej wnikliwej analizy
#4
To są założenia osoby, która od dwóch dni tym się interesuje
Zwróciłem się o pomoc a tu...... no cóż dziękuję.
Ja mam wrażenie, że nie szukasz pomocy, tylko kogoś kto utwierdzi Cię w przekonaniu, że pompa typu 4R18 to bardzo dobry pomysł.

Nie odpowiadając na pytania, nie pozwalasz sobie pomóc.