PDA

Zobacz pełną wersję : Dziwne zachowanie wodomierza



belliash
27-07-2021, 08:00
Hej,

Chciałem dziś spisać stan licznika (wodomierza) i przy okazji zauwazylem jego dziwne zachowanie. Bylo wczesnie rano, wszyscy jeszcze spali, wszystkie krany zakrecone. Mimo to licznik sie kreci ... i to w obie strony, choc mam wrazenie ze w prawo jakos bardziej. Nigdzie nie zauwazylem aby gdzies mi kapalo, czy wystepowal jakis przeciek, chociaz nie wykluczam tego bo instalacja jest stara. Mimo to, gdyby byl wyciek, to spodziewam sie, ze licznik krecilby sie raczej przez caly czas (szybciej lub wolniej, w zaleznosci od intensywnosci wycieku), no i krecilby sie tylko w 1 kierunku. Zauwazylem takze, iz po zakreceniu zaworu ktory umieszcozny jest zaraz za wodomierzem i jego ponownym otwarciu po kilku sekundach, kolko na wodomierzu robi kilka szybkich obrotow, ale sie juz nie cofa. Ktos juz spotkal sie z takim zjawiskiem?

Zalaczam filmik obrazujacy jak to wyglada: https://vimeo.com/579726809
Dodam tylko, ze po zakreceniu zaworu za wodomierzem (miedzy wodomierzem a miejscami ujec wody), zjawisko ustaje.

CityMatic
27-07-2021, 08:48
Niewielka nieszczelność za wodomierzem - czyli po Twojej stronie(spadek ciśnienia) a potem to już normalny objaw wahań ciśnienia w sieci - jednak dość charakterystyczny dla spadku po Twojej stronie.
Musisz to zlokalizować - albo obwodami, albo odbiornikami - wszędzie tam gdzie możesz zakręcać zaworu - do skutku, aż znajdziesz przeciek.

belliash
27-07-2021, 08:54
Jest szansa, ze to nie kwestia przecieku? Czy to jedyna mozliwosc? Pytam, bo probowalem zlokalizowac wyciek wody, ale bezskutecznie. Niestety instalacja jest stara i nie ma takiej ilosci zaworow. Zadnego reduktora czy manometra, ktory wskazalby cisnienie lub jego wahania. Mam jedynie zawory glowne przed i za wodomierzem i osobny do junkersa, po ktorego zakreceniu nic sie nie zmienia. Potencjalnie moge sie wiec ograniczyc jedynie do zimnej wody.

CityMatic
27-07-2021, 08:58
Jest szansa, ze to nie kwestia przecieku? .
Nie, jest ewidentny ubytek ciśnienia, co sugeruje jego uzupełnienie po odkręceniu zaworu...uzupełnienie ciśnienia do wielkości ciśnienia w sieci dlatego wodomierz nalicza zużycie.

CityMatic
27-07-2021, 09:04
Możesz zrobić jeszcze jeden eksperyment zakręć zawór przed wodomierzem. Odczekaj z 20-30 min i odkręć - zobacz ile razy małe kółko przekręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Będziesz miał odniesienie czy tej wody ucieka dużo czy mało.
Jeszcze raz napiszę to, że kółko raz się cofa raz idzie do przodu jest wynikiem wahań ciśnienia w sieci. Ważne jest aby te ruchy były równe tyle ile w przód co w tył :cool:

belliash
27-07-2021, 09:09
Mam wrazenie ze nie sa rowne.. Moim zdaniem bardziej kreci sie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara, niz w przeciwnym.

Kaizen
27-07-2021, 10:29
Zepsuty albo brak zaworu antyskażeniowego - i zmiany ciśnienia w instalacji powodują ruch wody raz w jedną stronę raz w drugą. Nawet bez naczynia przeponowego sama instalacja ma pewną rozszerzalność w zależności od ciśnienia. Zaczynij od wymiany/montażu zaworu antyskażeniowego.