Witam.
Budujemy dom i naturalną kolejnością rzeczy jest zapytanie na forum muratora :D
W domu z poddaszem mamy zaplanowaną rekuperację, piec jest w kotłowni na poddaszu.
W garażu mamy zaplanowaną kratkę wywiewną typu Z.
Znalazłem na necie różne informacje, ale najczęściej dotyczyły sytuacji gdy piec CO jest w garażu lub obok.
Proszę o info jak zamontować w/w kratkę. Czy np 30 cm od posadzki i rura płaska na zew, w styropianie? Czy jakoś inaczej.
Dopytuję, bo we wtorek wchodzi ekipa od elewacji i muszę szybko organizować kratkę.

Ratpaw
05-09-2021, 10:30
Witam,
daj nawietrzak z jednej strony i otwór wentylacyjny z drugiej, tak, żeby w razie czego zamontować wentylator. Z-ki projektuje architekt, a nie branżowy projektant, więc jakość tej wentylacji będzie wątpliwa.
Rzuć jakiś przekrój i rzut na forum.

elpoochini
05-09-2021, 18:08
Dzięki za odp
Tak też myślałem.
Poniżej rzut garażu z nawiewką Z.
https://i.ibb.co/3MyRHdY/went-garaz.png

Czy mam zastosować coś takiego?
https://a.allegroimg.com/s1024/0c7d26/a69481af44999e164469005396b2

Ratpaw
05-09-2021, 19:02
Tak, moze być. Ta kratka wywiewna jest dobrze umieszczona. Nie musi być żadna Z-ka. Zrób ją tak, żeby była od strony zawiewnej tak, żeby umieścić w niej wentylator, inaczej marna to będzie wentylacja (za małą różnica poziomów i ciśnień).