W końcu po wielu miesiącach oczekiwania na więźbę i cyrków przerzucaniem odpowiedzialność na wspólników z różnych tartaków dotarła na miejsce. Wygląda on poza jedną krokwią narożną o długości 1050cm (z naddatkiem oczywiście więc pewnie z 20-30 cm będzie odcięte). Wygląda tak. Czy może ktoś się wypowiedzieć czy ma to wpływ na wytrzymałość takiej krokwi?

https://images92.fotosik.pl/552/c32536f0e78386cegen.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/c32536f0e78386ce)

https://images89.fotosik.pl/552/10de96be3fe85b75gen.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/10de96be3fe85b75)

Kaizen
09-11-2021, 11:35
Odpowiedzieć powinien sortowacz drewna nadając mu odpowiednią klasę. Jak ma klasę zgodna z projektem na certyfikacie - śpij spokojnie.

henrykow
09-11-2021, 16:25
Taaak już widzę jak to drewno ma nadaną klasę:cool:

gnago
10-11-2021, 11:03
Ja bym się raczej czepiał impregnacji. Ale tu masz rację jest ubytek dlatego cieśla powinien oberżnąć tą taniochę ile się da i odpowiednio ulokować w więźbie tam gdzie utrata właściwości przekroju nie będzie miała znaczenia.

Zatem to zależy od ciebie i cieśli

henrykow
10-11-2021, 14:23
Swoją droga to dlaczego autor tematu nie reklamuje tej wadliwej krokwi. Przecież zapłacił za pełnowartościowy towar a nie wybraki.

sadowiak
12-11-2021, 15:07
Powiedz, żeby Ci to wymienili i nie robili wstydu, ale przed telefonem do tartaku odetnij ze 2-3 z krokwi która leży pod tym oflisiastym elementem, z tej która ma takie okrągłe pęknięcia, bo prawdopodobnie jest to zgnilizna (próchno w początkowej fazie) wywołana hubą korzeniową i należy to odciąć a może się to ciągnąć dalej, moze być tez tak że wcześniej w tartaku to odcinali i nie udało się do końca a moze być tak że i 1,5 trzeba będzie odrzucić. Odetnij i zobacz czy dalej będzie takie pęknięcie w kolorze brązowym.

pandzik
12-11-2021, 18:16
Pociętej mu nie przyjmą. No niestety na konstrukcji nie powinno się oszczędza, powinno się montować tylko certyfikowane drewno albo pójść w wiązary.

sadowiak
12-11-2021, 23:42
2-3 cm żeby ocenić czy to się nadaje, bo jeśli pęknięcie powstało przez zgniliznę to nie należy tego ładować na dach