PDA

Zobacz pełną wersję : Listwa Salus KL06 - częste uruchamianie pompy



Tommmmm
14-11-2021, 13:17
Witam,
do podłogówki mam sterowanie z głowicami termostatycznymi podłączonymi do listwy KL06. Regulatowy pokojowe Salus ERT50 i ERT30.
Na regulatorach nastawiona dużo wyższa temperatura niż w pomieszczeniach, a więc powinny być cały czas otwarte głowice termostatyczne i włączona pompa podłogówki.
U mnie wygląda to tak że każda sekcja uruchamia się na kilka sekund po czym wyłącza się. Takie załączanie-wyłączanie odbywa się nawet kilka razy na minutę. Czy to jest prawidłowe działanie?
Moim zdaniem powinno odbywać się to rzadziej ale na dłuższy czas.
Uszkodzona jest ta listwa KL06?
Z góry dzięki za porady

Napoli
14-11-2021, 16:15
Na pewno jest to nieprawidłowe , ja mam co prawda listwę Tech ale zawory otwierają się jak temperatura spadnie 0,2 stopnia i zamykają się jak wzrośnie 0,2 stopnia od żądanej.