Witam wszystkich forumowiczów. Zaczynam 2gi sezon grzania Cerapur Smart ZSB 14-5C Grzejniki + podłogówka. Dom 3 poziomowy w sumie: 122m2 (akt notarialny).
Najpierw zdjęcia: Moja instalacja (https://photos.app.goo.gl/F9EcpYxA6Gd354KE9)
Sytuacja ze zdjęć: Podłogówka tylko na parterze , temp. żądana 23.0. Temperatura aktualna 22.5 i w tym momencie piec b. długo dogrzewa do 23.0. OK rozumiem , krzywa grzewcza, modulacja palnika, ja to wszystko rozumiem.
Mam tylko 1 pytanie, dlaczego fizycznie na rotametrach mam ZEROWY przepływ wtedy?
A z informacji w menu serwisowym jak rozumiem wynika że pompa od obiegu OG2 (podłogówka) chodzi (macając pompę czuć delikatne wibracje).
Jak ustawię na 24 temp żądaną (o 1.5 stopnia wyższą od panującej w pomieszczeniu i i 1 stopień
wyższą niż żądana uprzednio) to po chwili rotametry pięknie skaczą i przepływy solidne powyżej 1l/min nawet.
Prośba o wyjaśnienie...