Cześć!
Czy jest możliwość połączenia napędu z oknem uchylnym? Nie widzę nigdzie ograniczeń, ale czy na pewno ich nie ma?
Okno w trybie uchylnym to większa masa, większa siła podnosząca w przypadku wiatru, wiec jesli są jakieś ograniczenia to rozumiem.

Jak widzę, okna wyposażone fabrycznie w napęd mają klamkę odłączalną. Dołożenie napędu WZW230 oznacza że klamkę demontujemy i jej nie ma?

Czy napęd ZWZ230 zasili też roletę/markizę zewnętzną?

Z góry dzięki za podpowiedzi.

Ekspert FAKRO
24-01-2022, 12:50
Dzień dobry
odpowiadając na pierwsze pytanie; tak, jest możliwość połączenia napędu z oknem uchylnym.
Co do sposobu otwierania okna:zalecamy tryb pracy okna przy połączeniu z siłownikiem łańcuchowy w trybie klapowym. W trybie obrotowym okno może nie zamknąć się szczelniew stu procentach, powodując przewiewy.
Na chwilę obecną zestaw ZWZ zawiera zaczep do łańcucha więc nie będzie klamki.
Jeśli chodzi o dodatki to jak najbardziej można je zasilić z zasilacza zestawu po odpowiednim rozprowadzeniu przewodów. Zasilacz ma taką moc aby zapewnić zasilanie okna oraz wszystkich dodatków.