Zobacz pełną wersję : Czy tak ma ciałach wentylacja ?
83piotrek
30-01-2022, 18:51
Szanowni. Fachowcy na poddaszu w łazienkach zbudowali pierwotnie wentylacje przez rury spiro do kominków dachowych. To nie działało bo rury były pomiazdzone i kroplila się z nich woda. Niedawno zbudowałem nowe kominy z rur pcv,ocieplilem i podłączyłem do tych samych kominków. Efekt jest taki że w łazienkach mam zimno, ciąg kominowy jest ogromny tak jak na filmie. Co robię źle ? Albo czego nie wiem ?
https://youtube.com/shorts/GM_w_qwy15I?feature=share
mistalova
31-01-2022, 07:59
A nie masz przymkniętych nawiewników w oknach? Albo, co gorsza może wogóle ich brak?
Endrju111
31-01-2022, 09:51
Ciąg jest poprawny, wentylacja grawitacyjna w zimie działa, niekiedy aż za dobrze.
Z wentylacją masz 3 wyjścia. Albo wentylujesz porządnie i musisz masę powietrza dogrzać (a więc ciągnie zimno), albo nie wentylujesz i się wszystko kisi, albo masz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i masz i wentylację i ciepło, ale muszisz zainwestować na starcie.
Nie wiem jaka to średnica wentylatorka, ale jak 80mm to dla wymaganych 50m3/h daje to prędkość ok 2,7m/s (dla 100mm ok 1,7) a to już ładny wiaterek.
No chyba że z tej rury ci wieje to coś jest nie tak.
83piotrek
31-01-2022, 10:55
Wentylator jest 125 ale jest zwężka i w górę idzie 2metry rury 100,ocieplonej 5 cm wełny. Moim zdaniem to nie jest ciąg wsteczny bo jak przykładam kartkę papieru to ja zasysa. W tym pomieszczeniu przy silnych wiatrach czuć chłód i wiry powietrzne. Nawet w domu nawiewniki pozamykalem żeby się uspokoiło ale to nic nie dało.
Endrju111
31-01-2022, 12:02
No to skoro ciągnie, to jest ok. Wentylacja działa.
Im większa będzie różnica między temperaturą na zewnątrz a tą wewnątrz domu tym ciąg będzie silniejszy.
Pytanie, skoro pozamykałeś nawiewniki, to skąd czerpane jest powietrze?
No to skoro ciągnie, to jest ok. Wentylacja działa.
Nie jest ok, bo 83piotrek narzeka, że działa "za bardzo". Należy uszczelnić dom. To jest urok WG, że działa w zimie za bardzo.
83piotrek
31-01-2022, 13:14
No za cholerę nie wiem skąd zimne powietrze. Jak jest mróz sam jest ok,ale jak jest zimna bądź mróz a do tego silny wiatr to na poddaszu jest tragedia typu 19stC
mistalova
31-01-2022, 13:40
... jak przykładam kartkę papieru to ja zasysa.
Czyli wszystko OK.
A że pizga zimnem? No cóż, WG tak ma. Ciekawe tylko, skąd się bierze powietrze, jak nawiewnik zamykasz? Dom wiaderny (czyt. od dewelopera) czy czary jakieś ? ;)
Endrju111
31-01-2022, 13:41
19 st to nie jest tragedia. Ja normalnie w domu mam 19-20 stopni (powyżej 21 już się zaczynam źle czuć).
Wentylator jest 125
To masz wentylację grawitacyjną, czy mechaniczną?
Masz w łazience nawiewnik?
Tu masz wzór na ciąg kominowy (https://www.naukowiec.org/wzory/inzynieria/ciag-kominowy_2605.html). Przy czym w przypadku komina wentylacyjnego zamiast gęstości spalin podajesz gęstość powietrza wewnątrz.
Czy tak ma działać - to trzeba zmierzyć przepływy przez wszystkie nawiewniki i wywiewniki.
Wykonaj obrzęd gromniczny.
Adam M.
mistalova
01-02-2022, 08:56
19 st to nie jest tragedia.
To już jest syberia:)
(powyżej 21 już się zaczynam źle czuć).
Ja poniżej 22 zaczynam zamarzać :)
Wracając do tematu - autor jakoś tak niedokładnie opisał swój problem, dalej nie jestem pewien czy ma zbyt duży ciąg czy cofkę...Tym bardziej, że autor miał ten problem już wcześniej:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367516-Wenylacja-typowy-b%C5%82%C4%85d-a-rozwi%C4%85za%C5%84-brak&p=7994674#post7994674
83piotrek
03-02-2022, 11:35
Szanowni.
Dom zbudowała mi znajoma ekipa, ale jest sporo bledow. Problem dotyczy min wentylacji na poddaszu. Pierwotnie z 2 pomieszczen mokrych na poddaszu(poddasze ocieplone welna+gk) wentylacja szla do kominkow rurami spiro. Sama wentylacja albo byla slaba albo ciagi wsteczne i wialo do domu. Okazalo sie ze rury spiro szly zygzakami i byly pozagniatane,co powodowalo ten skraplanie wody i gnicie plyt gk.
Tak wiec wszystko wyrwalem, kupilem rury biale 100, welne i zbudowalem dwa nowe kominy. Teraz wentylacja idzie rurami pcv, prawie idealnie w pionie do tych samych kominkow w poszyciu dachu.
Co sie zmienili na plus :: jest ciąg kominowy, nie skrapla się woda. Kominy maja okolo 2 metrow dlugosci i teraz jest problem ze np przy wiatrach i nawet zamknietych nawiewnikach wentylacja pracuje jak oszalala i wychladza mi pomieszczenia mokre do 19stC.
Nie wiem skad pojawia sie zimne powietrze, ale wiem tez ze przy zamknietych nawiewnikach i tak z nich wieje.
Probowalem obrzedu gromnicznego, ale nie jest dla mnie jasny,brak doswiadczenia. Poprostu jak swieca jest na dole drzwi, to odchyla sie raz jedna raz w druga strone i ciezko mi to zinterpretowac.
Robinson74
03-02-2022, 13:16
Przytłum otwór albo wymień kratkę na wentylator higrosterowany np. Blauberg Smart IR.