emko246
07-02-2022, 22:18
Dzień dobry,
Czy orientują się Państwo jaką pompę ciepła do domu z grzejnikami + podłogówką w łazienkach:
Parter 250m2 po podłodze wewnątrz pomieszczeń (i użytkowych jest o 40m2 mniej czyli 210m2. W tych 40m2 utrzymać trzeba temperaturę 10 stopni - garaż z grzejnikami na upartego można odłączyć).
poddasze użytkowe 90m2 po podłodze, które jest nieużywane, jednak są grzejniki skręcone na minimum i temperatura powinna być w granicach 10 stopni, lepiej nie odłączać ogrzewania z uwagi na łazienki
Powierzchnia zabudowy domu 310m2
Parter kubatura 1244m3
Powierzchnia dachu 500m2
Parter 250m2
Poddasze 90m2
Według projektu (chyba ten projekt zakładał dane bez poddasza użytkowego 90m2):
zapotrzebowanie na moc cieplną 12 624Watt
Zapotrzebowanie na moc cieplną wentylacji 3 222 W
Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej 62,9W/m2
Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej W/m3 23,3
Współczynnik przenikania ciepła 0.329 W/m2k
Ściana zewnętrzna styropian 12 cm
Grubość ściany 37 cm (u220 25 cm + 12 cm styropian)
Kubat
Pustak ścienny typu Max 138 188x288x138
Według projektu powinno być zastosowane (chyba w wersjji bez poddasza użytkowego):
Kocioł stalowy opalany węglem 15kW lub
Kocioł stalowy opalany drewnem 25kW
Według świadectwa energetycznego budynku:
roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkowa
ogrzewanie i wentylacja 74,72 kWh/m2rok
ciepła woda 11,28 kWh/m2rok
suma 86 kWh/m2rok
Podejrzewam, że w takiej konfiguracji jak wyżej zapotrzebowanie na moc z ciepłą wodą użytkową powinno być koło 19kW mocy i dostarczyć trzeba będzie około 29 240kWh
Grzejniki zamontowane na moc 13 kW na parterze nie licząc podłogówki + poddasze
W domu zamontowany piec gazowy 24,5kW i kominek z płaszczem wodnym 26kW. Pompa użytkowana by była w trybie biwalentnym (piec gazowy lub kominek jako alternatywa na mrozy lub awarię, braku zasilania - zasilanie wtedy z przetwornicy)
III klasa klimatyczna
Zbiornik buforowy 500l ( dokładna pojemność 463L w tym 272,6l zbiornik na CO oraz 190,5l CO CWU) - są dwa wolne wejścia do zbiornika CO - jedno można by wykorzystać na podłączenie pompy (hydroboksu) w szereg ze zbiornikiem i wykorzystanie buforu
Pompa jaka mnie interesuje to split
Czy pompa HU163MA U33 + HN1636M NK5 będzie prawidłowym wyborem do grzania do temperatury na zewnątrz -10 stopni później gaz lub drewno?
Czy orientują się Państwo jaką pompę ciepła do domu z grzejnikami + podłogówką w łazienkach:
Parter 250m2 po podłodze wewnątrz pomieszczeń (i użytkowych jest o 40m2 mniej czyli 210m2. W tych 40m2 utrzymać trzeba temperaturę 10 stopni - garaż z grzejnikami na upartego można odłączyć).
poddasze użytkowe 90m2 po podłodze, które jest nieużywane, jednak są grzejniki skręcone na minimum i temperatura powinna być w granicach 10 stopni, lepiej nie odłączać ogrzewania z uwagi na łazienki
Powierzchnia zabudowy domu 310m2
Parter kubatura 1244m3
Powierzchnia dachu 500m2
Parter 250m2
Poddasze 90m2
Według projektu (chyba ten projekt zakładał dane bez poddasza użytkowego 90m2):
zapotrzebowanie na moc cieplną 12 624Watt
Zapotrzebowanie na moc cieplną wentylacji 3 222 W
Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej 62,9W/m2
Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej W/m3 23,3
Współczynnik przenikania ciepła 0.329 W/m2k
Ściana zewnętrzna styropian 12 cm
Grubość ściany 37 cm (u220 25 cm + 12 cm styropian)
Kubat
Pustak ścienny typu Max 138 188x288x138
Według projektu powinno być zastosowane (chyba w wersjji bez poddasza użytkowego):
Kocioł stalowy opalany węglem 15kW lub
Kocioł stalowy opalany drewnem 25kW
Według świadectwa energetycznego budynku:
roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkowa
ogrzewanie i wentylacja 74,72 kWh/m2rok
ciepła woda 11,28 kWh/m2rok
suma 86 kWh/m2rok
Podejrzewam, że w takiej konfiguracji jak wyżej zapotrzebowanie na moc z ciepłą wodą użytkową powinno być koło 19kW mocy i dostarczyć trzeba będzie około 29 240kWh
Grzejniki zamontowane na moc 13 kW na parterze nie licząc podłogówki + poddasze
W domu zamontowany piec gazowy 24,5kW i kominek z płaszczem wodnym 26kW. Pompa użytkowana by była w trybie biwalentnym (piec gazowy lub kominek jako alternatywa na mrozy lub awarię, braku zasilania - zasilanie wtedy z przetwornicy)
III klasa klimatyczna
Zbiornik buforowy 500l ( dokładna pojemność 463L w tym 272,6l zbiornik na CO oraz 190,5l CO CWU) - są dwa wolne wejścia do zbiornika CO - jedno można by wykorzystać na podłączenie pompy (hydroboksu) w szereg ze zbiornikiem i wykorzystanie buforu
Pompa jaka mnie interesuje to split
Czy pompa HU163MA U33 + HN1636M NK5 będzie prawidłowym wyborem do grzania do temperatury na zewnątrz -10 stopni później gaz lub drewno?