Zobacz pełną wersję : Prośba o dobór powietrznej pompy ciepła split na podstawie wyliczonego OZC



guardian
21-03-2022, 07:46
Dzień dobry, witam forumowiczów.

Chciałbym prosić o pomoc jak w temacie.
Cały dom będzie grzany wyłącznie podłogówką.

Poproszę o Wasze propozycje jakie modele pomp byłyby najbardziej "w punkt".

Poniżej link do pliku .xls z danymi wynikowymi (nie udało mi sie załączyć go poprzez panel forum):
https://filetransfer.io/data-package/jrXeX4BS#link

Pozdrawiam
Tomasz

Andrzej5101
21-03-2022, 08:14
Nie otwiera się
Jak grube wylewki betonowe?

exetterenak
21-03-2022, 08:26
Nie otwiera się
Jak grube wylewki betonowe?

U mnie się otwiera

Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -20 °C
Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Kraków Balice

Grunt:
Rodzaj gruntu: Glina lub ił
Pojemność cieplna: 3,000 MJ/(m3·K)
Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 2,239 m
Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 1,5 W/(m·K)

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 302,8 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 830,3 m3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 8199 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 2161 W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 10361 W
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 10361 W

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 34,2 W/m2
Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 12,5 W/m3

Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:
Powietrze infiltrujące Vinfv: 31,2 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 290,7 m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: 355,3 m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 265,6 m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: 355,3 m3/h
Średnia liczba wymian powietrza n: 1,0
Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 815,6 m3/h
Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 11,6 °C

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790
Stacja meteorologiczna: Kraków Balice
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 448,9 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 37,27 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 10352 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 302,83 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 830,3 m3
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 123,1 MJ/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 34,2 kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 44,9 MJ/(m3·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 12,5 kWh/(m3·rok)

Parametry obliczeń projektu:
Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin: 4,0 K
Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:
Obliczaj z ograniczeniem do θj,u
Minimalna temperatura dyżurna θj,u: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich
budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak
Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie

Domyślne dane do obliczeń:
Typ budynku: Jednorodzinny
Typ konstrukcji budynku: Średnia
Typ systemu ogrzewania w budynku: Podłogowe
Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia
Regulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg.
Stopień szczelności obudowy budynku: Użytkownika
Krotność wymiany powietrza wewn. n₅₀: 1,5 1/h
Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie

Geometria budynku:
Rzędna poziomu terenu: -0,20 m
Domyślna rzędna podłogi Lf: 0,00 m
Rzędna wody gruntowej: -2,00 m
Domyślna wysokość kondygnacji H: 3,06 m
Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi: 2,76 m
Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 173,63 m2
Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 70,80 m
Obrót budynku: Bez obrotu

Statystyka budynku:
Liczba kondygnacji: 0
Liczba stref budynku:
Liczba grup pomieszczeń: 3
Liczba pomieszczeń: 22

exetterenak
21-03-2022, 08:27
OZC wg mnie jest jednoznaczne, potrzebujesz 10kW przy -20*C

Konsultant Viessmann
21-03-2022, 10:11
Zachęcam do złożenia u nas zapytania ofertowego - to nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje, a nasi specjaliści dobiorą urządzenie bezpośrednio do Twoich potrzeb. Zachęcam do skorzystania również z naszej sieci sprzedaży i do bezpośredniego kontaktu z naszymi partnerami. Wystarczy wpisać kod pocztowy lub adres, by znaleźć firmy działające w okolicy
Zapytanie ofertowe można złożyć tutaj (https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/zapytanie-ofertowe.html), a kontakt do firm partnerskich można znaleźć tutaj (https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/siec-sprzedazy.html)
Zapraszam!

Andrzej5101
21-03-2022, 10:15
OZC wg mnie jest jednoznaczne, potrzebujesz 10kW przy -20*C
Jeżeli są cienkie wylewki to wystarczy;
- Panasonic 9kW/TCap + 3 kW grzałki,
Jeżeli są ok;10 cm lub większe to;
- Panasonic 12 kW/TCap- aby grzać w II taryfie

guardian
21-03-2022, 11:16
Zapomniałem dopisać że wyniki dotyczą tylko CO natomiast CWU (4 osoby) również chcemy zasilić z pompy.
Co do grubości wylewek to jakieś 6cm

guardian
22-03-2022, 12:00
ktoś coś?

Andrzej5101
22-03-2022, 12:37
Co do grubości wylewek to jakieś 6cm
Wystarczy Panasonic 9kW/TCap/1f + 3 kW grzałki,

-voymar-
22-03-2022, 22:24
Jeżeli są cienkie wylewki to wystarczy;
- Panasonic 9kW/TCap + 3 kW grzałki,
Jeżeli są ok;10 cm lub większe to;
- Panasonic 12 kW/TCap- aby grzać w II taryfie

A co ma piernik do wiatraka?
-Dom ma określone zapotrzebowanie na kWh/m2/rok a to zależy od wykonanej izolacji. Czy potrzebuje np. 7 czy tam 8 kW mocy przy ( -20*C )
-I tak --mamy 2 identyczne domy stojące obok siebie na tej samej działce z identyczną izolacją, i zapotrzebowaniem na ( kWh ) jak i z identyczną mocą ( kW) itd. TO co ich różni to tylko to że w pierwszym posadzka to 6cm a w drugim 10cm.
Oba domy potrzebują tyle samo ( kWh ) / doba
Co ich różni? to że w pierwszym ta posadzka nagrzeje się szybciej do zadanej temp. mniej energii się w niej zgromadzi częściej trzeba będzie ją ponownie ładować .
Lecz w 1 jak i 2 przypadku --wystarczy ta sama PC np. 7 kW

guardian
23-03-2022, 09:18
A co ma piernik do wiatraka?
-Dom ma określone zapotrzebowanie na kWh/m2/rok a to zależy od wykonanej izolacji. Czy potrzebuje np. 7 czy tam 8 kW mocy przy ( -20*C )
-I tak --mamy 2 identyczne domy stojące obok siebie na tej samej działce z identyczną izolacją, i zapotrzebowaniem na ( kWh ) jak i z identyczną mocą ( kW) itd. TO co ich różni to tylko to że w pierwszym posadzka to 6cm a w drugim 10cm.
Oba domy potrzebują tyle samo ( kWh ) / doba
Co ich różni? to że w pierwszym ta posadzka nagrzeje się szybciej do zadanej temp. mniej energii się w niej zgromadzi częściej trzeba będzie ją ponownie ładować .
Lecz w 1 jak i 2 przypadku --wystarczy ta sama PC np. 7 kW

Czyli jaką Pana zdaniem pompę powinienem wybrać?

-voymar-
23-03-2022, 23:07
Brak jakichkolwiek danych co do budynku. To jak to dobierać i radzić.
Z reguły b.dobrych parametrów zawsze jestem za T cap. czy to się tyczy defrostów czy stałej mocy zasilania do ( -20*C ) następna sprawa to mała ilość Start Stop no ale to trzeba juz zrobić dobrze ( CO )
Sprawa kolejna to taka że na mały kurniczek po co pchać T cap?
Trudno radzić bez danych domu.

Andrzej5101
24-03-2022, 06:58
Oba domy potrzebują tyle samo ( kWh ) / doba
Co ich różni? to że w pierwszym ta posadzka nagrzeje się szybciej do zadanej temp. mniej energii się w niej zgromadzi częściej trzeba będzie ją ponownie ładować .
Lecz w 1 jak i 2 przypadku --wystarczy ta sama PC np. 7 kW
Tylko kolega zapomniał , że ;
- w I -taryfie cena prądu jest ok; 3 X wyższa niż w II-taryfie
- http://www.cena-pradu.pl/tabela.html

guardian
24-03-2022, 12:45
Brak jakichkolwiek danych co do budynku. To jak to dobierać i radzić.
Z reguły b.dobrych parametrów zawsze jestem za T cap. czy to się tyczy defrostów czy stałej mocy zasilania do ( -20*C ) następna sprawa to mała ilość Start Stop no ale to trzeba juz zrobić dobrze ( CO )
Sprawa kolejna to taka że na mały kurniczek po co pchać T cap?
Trudno radzić bez danych domu.


Dane mogę dodać tylko proszę powiedzieć jakie dane budynku są potrzebne.
Wydawało mi się że wklejone powyżej obliczenia OZC będą wystarczające gdyż to one przecież opierają się na danych budynku (przegrody, wysokości itp)

Andrzej5101
24-03-2022, 13:49
jakie dane budynku są potrzebne.
Kolega voymar - czyta po łebkach,
Wszystkie dane budynku są

guardian
28-03-2022, 10:15
Jedna z firm dała ciekawą ofertę na podstawie mojego OZC:

1. MITSUBISHI ZUBADAN INVERTER PUD-SHWM80YAA o mocy nominalnej 8kW
bądź
2. DAIKIN ALTHERMA 3 R W ERLA11DAW1 o mocy nominalnej 11kW

Bardzo duża równica w mocy nominalnej - co o tych opcjach sądzicie?
Różnica w cenie 3tyś na korzyść Daikin