Zobacz pełną wersję : Jednowentylatorowa 9kW Panasonic na dom 140 m2 użytkowej- czy nie za mała?



Abudabi_
21-03-2022, 20:57
Panowie,

prośba o pomoc w doborze :) Wydawało mi się, że w miarę zgłębiłem temat (oraz youtube'a) i po wysłaniu ankiety do hurtowni instalacyjnej zostały mi dobrane pompy Panasonica 9kW serii J lub ALTERNATYWNIE 9kW T-Cap. Zdecydowałem się na tę pierwszą, nawet już stoi w garażu- ale dzisiaj po wrzuceniu danych w kalkulatorze Ciepło Właściwie oraz na portalu Panasonic Aquarea Designer zaczynam mieć wątpliwości czy nie będzie to za słaba pompa. Czy mógłby ktoś z Was rzucić okiem na parametry i ocenić czy seria J nie będzie za słaba?

- 4 osoby
-137 m2 użytkowej- ten projekt: https://www.extradom.pl/projekt-domu-dandys-WRW1006
- budowa 2008-2009
- 25 porotherm +14 styropian biały
- 8 cm styropianu pod wylewką oraz 10-15 cm wełna na poddaszu
- okna 2-szybowe drewniane
- połowa parteru podłogówka, reszta oraz góra grzejniki płytowe DeLonghi, (2-3 szt. na poddaszu chcę wymienić na większe)

Pompa jeszcze nie zamontowana, więc w razie czego pewnie będę mógł wymienić- tylko czy będę musiał? Prośba o odniesienie się bardziej zaawansowanych w temacie, szczególnie instalujących bądź użytkowników pomp Panasonic. Z góry dziękuję za info.

PaRa
22-03-2022, 05:23
Moim zdaniem problemem jest połączenie podłogówki + grzejniki. 30 stopni w podłogę to powiedzmy komfort, ale grzejniki są lekko ciepłe.
Izolacje i okna też szału nie ma.
Podejrzewam, że wentylacja grawitacyjna.

Wykonałbym bym profesjonalny audyt energetyczny, przy cenie pompy nie jest to znaczny koszt.

Posiadam pompę Panasonic 7kW, w moim domu się sprawdza.

Andrzej5101
22-03-2022, 07:30
zostały mi dobrane pompy Panasonica 9kW serii J lub ALTERNATYWNIE 9kW T-Cap. Zdecydowałem się na tę pierwszą, nawet już stoi w garażu- ale dzisiaj po wrzuceniu danych w kalkulatorze Ciepło Właściwie oraz na portalu Panasonic Aquarea Designer zaczynam mieć wątpliwości czy nie będzie to za słaba pompa..
Podaj dane z obliczeń

Abudabi_
22-03-2022, 08:32
Dane z obliczeń- coś mi się nie zgadza, że jest tak duże oczekiwanie na energię (23.000 kWh vs. ok. 17.000-19.000, które miałem podawane przy ofertach na pompy).
Link: https://cieplo.app/wynik/sqh1

Odnosząc się do postu wyżej- wentylacja grawitacyjna.

Andrzej5101
22-03-2022, 08:58
Link: https://cieplo.app/wynik/sqh1.
Wg; tych danych ;
- minimum to PC 9 kW/TCap
- realnie to PC 12 kW/TCap,
PC ; 9 kW/TCap /1f i 12 kW/TCap /1f - maja grzałki 3kW,
PC; 9 kW/TCap /3f i 12 kW/TCap /3f - maja grzałki 9kW,

Marco36
22-03-2022, 09:05
Wg wyniku CW do 12 kW potrzeba - to T-Cap będzie lepszym wyborem.
Do tego obliczenie masz dla +21*C w domu.
Ja też początkowo kalkulowałem dla 21*C, a realnie trzymam bliżej +22*C. Gdy siedzi się przed TV to te +21*C to trochę chłodno.

Naprawdę masz tylko 10 cm izolacji w dachu? - warto by ją zwiększyć do 25 cm a nawet 30 cm (w miarę możliwości).
Dodanie wentylacji z rekuperatorem pozwoliłoby obniżyć zapotrzebowanie grzewcze o dalsze 1,5 kW.


Dane z obliczeń- coś mi się nie zgadza, że jest tak duże oczekiwanie na energię (23.000 kWh vs. ok. 17.000-19.000, które miałem podawane przy ofertach na pompy).
Link: https://cieplo.app/wynik/sqh1

Odnosząc się do postu wyżej- wentylacja grawitacyjna.

Kalkulację CW masz dla temp. w domu +21*C, czy podawałeś tą temp. firmom robiącym oferty?
Jak nie - to robili oferty dla temp. +20*C (taki standard budowlany).
Gdy zrobisz kalkulację CW dla +22*C to zapotrzebowanie na ciepło jeszcze bardziej wzrośnie.

asolt
22-03-2022, 10:34
Dane z obliczeń- coś mi się nie zgadza, że jest tak duże oczekiwanie na energię (23.000 kWh vs. ok. 17.000-19.000, które miałem podawane przy ofertach na pompy).
Link: https://cieplo.app/wynik/sqh1

Odnosząc się do postu wyżej- wentylacja grawitacyjna.

I zgadzac sie nie będzie, dokladnosc CW i klakulatorów doborowych podobna i dosc niska. Tylko dokladne i rzetelne OZC pozwolą na prawidłowy dobór mocy PC