PDA

Zobacz pełną wersję : Napełnienie hydroforu AW-200 jak i gdzie?



punisher20
27-03-2022, 18:27
Witajcie. Pompa hydrofora załącza się co 2 s gdy jest uruchomiony pobór wody na ogród. Po prostu ciśnienie momentalnie spada na manometrze. Chciałbym dobić powietrza do zbiornika, ale nie mogę zlokalizować wentylu. Jedyne miejsce, jest z przełącznikiem i zakończone jakąś gumą, jakby do zlewania wody, a nie pompowania (a nie mogę tam zajrzeć dokładnie, bo jest blisko ściany). Podpowie ktoś?

Zdjęcia:
https://ibb.co/9hQFvKx
https://ibb.co/wsvntH8

CityMatic
28-03-2022, 06:30
Najprościej.
Odłącz zasilanie od silnika hydroforu(wyłącznik bezpiecznik co tam jest) - tak aby się nie załączyła gdy wypuścisz wodę.
Opróżnij z wody cały zbiornik odkręcając ten zawór co pokazałeś - podłącz jakiś wąż i wypuść do wiadra, kanalizacji, kratki ściekowej na zewnątrz .
Gdy zbiornik będzie pusty(pełen powietrza) zakręć zaworek i uruchom pompę(silnik).
Poduszka jaka powstanie po sprężeniu powietrza w pustym zbiorniku powinna sprawić , że zespół silnik pompa zbiornik będzie pracował jak dawniej - prawidłowo.

punisher20
15-04-2022, 19:47
Niestety to nie pomogło. Po odkręceniu zaworu, przez chwilę lał się silny strumień, a potem delikatnie wylatywała woda z pewnymi przerwami. W sumie myślę, że 3l wody zleciało. Nadal ciśnienie szybko spada i co 2s silnik uruchamia pompę. Jakieś pomysły?

CityMatic
15-04-2022, 19:53
Nabić kompresorem 1,7 bara do pustego i przetestować. Jeśli nie pomoże zbiornik dziurawy....może na spawie?