PDA

Zobacz pełną wersję : Wentylatory mogą wspomagać pracę grzejników ściennych współpracujących z PC



boguslaw
28-03-2022, 19:26
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?376705-Wentylatory-podgrzejnikowe-uniwersalne

Jak w temacie.

boguslaw
01-04-2022, 20:49
Jest OK! Grzejniki z wentylatorami, typoszeregi E-VENT (230V) oraz REVERS (24V) a także uniwersalne wentylatory podgrzejnikowe spisują się znakomicie m.in. w pomieszczeniach, gdzie błędnie dobrano zbyt małe grzejniki - np. w dużych salonach. Efekt wzrostu temperatury w pomieszczeniach niedogrzanych gwarantowany. Wentylator podgrzejnikowy uniwersalny (tzw. wentylator poprzeczny) wpięty do sieci na zasadzie włącz/ wyłącz, działa pełną mocą podwyższając moc grzewczą grzejnika (poprzez usuwanie ogrzanego powietrza z wnętrza i z otoczenia grzejnika - napływ chłodniejszego). Pracą takich wentylatorów można sterować wszystkimi powszechnie dostępnymi sposobami sterowania pracą instalacji - miejscowymi i zdalnymi.
Wentylator bez sterowania pracuje "na maksa". Sterowanie spowalnia go poprzez płynną modulację mocy do zera (12W-0) lub poprzez sterownik trzy biegowy.

Fanek
01-04-2022, 21:26
Boguslaw a mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcia zamontowanych wentylatorów na grzejnikach jak to wygląda?

boguslaw
02-04-2022, 07:43
Boguslaw a mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcia zamontowanych wentylatorów na grzejnikach jak to wygląda?

Witaj,
To nie są wentylatory "nagrzejnikowe" czyli montowane na grzejnikach lecz albo uniwersalne podgrzejnikowe https://sklep.regulus.com.pl/pl/products/zefir-40-wentylator-podgrzejnikowy-474.html
albo wewnątrzgrzejnikowe montowane we wnęce od dołu grzejnika w dwóch typoszeregach:
E-VENT (wentylatory 230V, głośność do 30 dB, pobór mocy 0-12W) - wspomaganie ogrzewania - https://regulus.com.pl/produkty/grzejniki-scienne/e-vent/

REVERS (wentylatory 24V, są o dziwo! wydajniejsze od 230V, głośność i pobór mocy jak wyżej). - wspomaganie ogrzewania, chłodzenie - (revers na PC lub chłodzenie z pominięciem PC dla posiadaczy GWC).

Grzejniki mogą (a nawet powinny) grzać w drodze konwekcji naturalnej przez większą część sezonu grzewczego, dlatego też wentylatory można zdemontować jednym prostym ruchem, nawet poza kontrolą wzroku, gdyż nie są one przykręcane lecz zamontowane na magnesach (neodymowych).
Demontaż wentylatorów w okresach przejściowych nie jest konieczny lecz w prosty sposób możliwy. Wentylatory mogą być zamontowane lecz wyłączone, jednakże wówczas przepływ powietrza przez wnętrze grzejnika jest mniejszy.

Pozdrawiam

boguslaw
02-04-2022, 07:57
Może się przyda przy analizie tematu...

Fala dźwiękowa wychodząca ze źródła dźwięku słabnie wraz ze wzrostem pokonanej odległości od źródła. Dźwięk rozchodzi się na zewnątrz w formie sfery o promieniu rosnącym wraz z oddalaniem się od źródła. Ponieważ energia dźwięku jest rozprowadzana równomiernie na powierzchni sfery, intensywność dźwięku jest odwrotnie proporcjonalna do odległości od źródła. WAŻNE: Odpowiada to zmniejszeniu poziomu o 6 dB przy podwojeniu odległości.
Podawana głośność urządzenia mierzona jest w odległości 1m od niego czyli jeśli głośność wentylatora (z produktów jak wyżej) wynosi 30 dB (na najszybszym biegu) to w odległości 2m wynosi 24 dB a w odległości 3m wynosi 18 dB.
• Należy pamiętać że parametr odległości jest bardzo ważny, ponieważ natężenie dźwięku jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości od źródła.
• Próg słyszalności dla ludzkiego ucha to około 20 dB. Ludzki oddech to dźwięki na poziomie 10 dB – stąd dawna praktyka przykładania do ust lusterka, gdy nie miało się pewności, czy delikwent oddycha, czy też nie. Od 20 dB zaczyna się każda drabinka porównawcza...
20 dB - Szelest liści
30 dB - Cichy szept (z odległości 1m)
35 dB - Cicha muzyka
40 dB - Cichy spokojny dom
50 dB - Cicha spokojna ulica
60 dB - Normalna rozmowa

Fanek
02-04-2022, 15:08
To tylko pasuje na grzejniki marki Regulus lub takiego kształtu jak panelowe?
Na żeberkowe nie dopasuje się?

boguslaw
02-04-2022, 15:18
To tylko pasuje na grzejniki marki Regulus lub takiego kształtu jak panelowe?
Na żeberkowe nie dopasuje się?

W poście #4 podałem link do wizulizacji: https://sklep.regulus.com.pl/pl/products/zefir-40-wentylator-podgrzejnikowy-474.html
Tam są dostępne zdjęcia.
Uniwersalne wentylatory podgrzejnikowe montuje się na listwie montażowej do ściany w polu pomiędzy posadzką a grzejnikiem.
Montaż oczywiście pod grzejnikiem dowolnego typu - zarówno pod regulusem starszego typu jak i pod grzejnikiem żeberkowym aluminiowym, żeliwnym lub panelowym.
Listwę montuje się na stałe, natomiast wentylator może być do niej przypięty lub nie - mocowanie do listwy na dwóch małych magnesach.

Pozdrawiam
Bogusław

Fanek
02-04-2022, 17:30
Dzięki, przejrzałem na spokojnie już rozumiem. Widze tylko że odległość od podłogi do grzejnika musi być minimum 10cm tak?
Myślałem o zastosowaniu właśnie wentylatorów w jednym pokoju ale niestety mam od podłogi do grzejnika dokładnie 5.5cm

Nic się nie da zrobić w tym przypadku?

boguslaw
02-04-2022, 17:59
Dzięki, przejrzałem na spokojnie już rozumiem. Widze tylko że odległość od podłogi do grzejnika musi być minimum 10cm tak?
Myślałem o zastosowaniu właśnie wentylatorów w jednym pokoju ale niestety mam od podłogi do grzejnika dokładnie 5.5cm

Nic się nie da zrobić w tym przypadku?

No to masz faktycznie ciasno... Teoretycznie grzejnik powinien być tak zamontowany, by odległość dolnej krawędzi od posadzki wynosiła od 10-15 cm.

Założenie rozmiaru szerokości listwy montażowej uniwersalnego wentylatora podgrzejnikowego jest takie, że zamontowana na ścianie pod grzejnikiem nie ingeruje w cokolik, czyli opaskę pokrycia posadzki o szerokości do 6 cm. Jedyne wyjście jakie mi się nasuwa w Twoim przypadku, to po prostu położyć wentylator na posadzce pod grzejnikiem listwą montażową do dołu bez jego przykręcania. Jeśli się obawiasz, że ktoś go przesunie (dziecko, pies) możesz go przykleić taśmą dwustronną.

Zasada wzrostu mocy grzejnika polega na tym, że cichutki wentylator wymusza cyrkulację powietrza poprzez grzejnik i wokół niego... Efekt grzewczy gwarantowany.

Fanek
03-04-2022, 13:43
Początkowo była większa odległość, ale podłoga była podnoszona i licowana przy remoncie i dlatego tylko tyle jest w tej chwili.
Mógłbym położyć na podłodze nikt tego nie przesunie, ale czy nie powinien być zachowany jakiś mały odstęp od podłogi aby powietrze było zaciągane?
Bo jest zaciągane od dołu tak?
Jakbym położył to na ziemi to jakiej wysokości to będzie? ile cm zajmuje?

Czy Ty masz to założone u siebie czy może to sprzedajesz? możesz napisać coś więcej jak to się sprawdza? ile jest stanie podnieść temp w pokoju, jakieś przykłady?
Obok grzejnika stoi zaraz kanapa, czy z odległości 1m słychać coś czy tylko lekki szum?

boguslaw
03-04-2022, 14:45
Początkowo była większa odległość, ale podłoga była podnoszona i licowana przy remoncie i dlatego tylko tyle jest w tej chwili.
Mógłbym położyć na podłodze nikt tego nie przesunie, ale czy nie powinien być zachowany jakiś mały odstęp od podłogi aby powietrze było zaciągane?
Bo jest zaciągane od dołu tak?
Jakbym położył to na ziemi to jakiej wysokości to będzie? ile cm zajmuje?

Czy Ty masz to założone u siebie czy może to sprzedajesz? możesz napisać coś więcej jak to się sprawdza? ile jest stanie podnieść temp w pokoju, jakieś przykłady?
Obok grzejnika stoi zaraz kanapa, czy z odległości 1m słychać coś czy tylko lekki szum?

Na niektóre Twoje pytania odpowiem jutro.
Wygląda na to, że "oczami wyobraźni" nie widzisz tego wentylatora.
Wyobraź sobie "koło młyńskie" o małej średnicy lecz o dużej długości...
Wentylatorów podgrzejnikowych, o których piszę, nigdzie w Polsce nie kupisz. Są dostępne jedynie poprzez sklep internetowy firmy Regulus-system.

Z odległości 1 m powinien być słyszalny przy absolutnej ciszy nocnej jedynie leciutki szum i to tylko wówczas, jeśli pomiędzy wentylatorem a uchem nie będzie żadnej przeszkody typu np. oparcie kanapy. Kup, sprawdź, napisz jak urządzenie sprawdziło się w Twoim przypadku. Jeśli Ci nie spasuje, zawsze masz prawo je zwrócić...
Opinii jest na razie mało, gdyż wentylatory uniwersalne podgrzejnikowe to absolutna nowość. Nie ma ani jednej opinii krytycznej, wręcz przeciwnie, ci którzy kupili jeden wentylator na próbę, wracają po kolejne...

Fanek
04-04-2022, 17:22
Napisz co się da.. :)

boguslaw
04-04-2022, 19:21
Napisz co się da.. :)

Jeśli włączysz wentylator podgrzejnikowy, różnica w szybkości nagrzewania się pomieszczenia będzie zauważalna.
ile jest stanie podnieść temp w pokoju, jakieś przykłady? Na tak zadane pytanie nie da się odpowiedzieć... Straty ciepła, kubatura?
Wentylator może pracować na zasadzie włącz/wyłącz, może także być podłączony do każdego typu sterownika sterującego temperaturą grzania - zarówno pokojowego jak i strefowego.
Wymuszony przez wentylator ruch powietrza przyspiesza mieszanie powietrza w pomieszczeniu i wyrównanie w nim temperatury.
Wentylator, podwyższając wydatnie moc grzejnika, umożliwia bardziej efektywne grzanie także posiadaczom PC, po przejściu grzania na PC umożliwia efektywne grzanie bez konieczności wymiany grzejników na większe.

Wymiar wentylatora pojedynczego bez listwy montażowej = 5 x 5,5 x 38 cm.
Wentylatory pojedyncze i podwójne można łączyć w dłuższy pakiet, spinając je ze sobą szeregowo, gdy chce się wspomagać grzanie długiego lub bardzo długiego grzejnika...
Średnica wirnika wentylatora (wyglądającego jak wydłużone "koło młyńskie") wynosi 4 cm.
Moc wentylatora zależy od szybkości jego obrotów (0-10W), a wydajność najogólniej mówiąc zależy od ilości powietrza, które przemieszcza.
Ciekawostka: wentylatory EC - 24V są wydajniejsze od wentylatorów 230V, jednakże wymagają małego transformatora, (najlepiej usytuowanego w rozdzielce elektrycznej).

Grzejniki bazowe, przystosowane do zabudowy wentylatorów poprzecznych, posiadają fabrycznie zamontowany z boku obudowy wyłącznik oraz kompletną wewnętrzną instalację elektryczną z gniazdkiem analogicznym jak gniazdo przyłączeniowe w komputerze (tata + mama).
Od użytkownika zależy jaki typ wentylatora do niego podłączy - czy wentylator na 230V (wyłącznie wspomożenie grzania - typoszereg E-VENT) czy wentylator 24V (wspomożenie grzania / chłodzenie - typoszereg REVERS).
Grzejnik bazowy! bez wpiętego wentylatora grzeje jak standardowy grzejnik tj. wyłącznie w drodze konwekcji i promieniowania z powierzchni.
Wpięcie i wypięcie wentylatora trwa maksimum kilka, kilkanaście sekund, poza kontrolą wzroku - tyle co wyciągnięcie wtyczki z gniazdka i wyjęcie wentylatora...

boguslaw
08-04-2022, 17:02
W związku z zadanym mi pytaniem: O ile mogę obniżyć temperaturę grzania przy zastosowaniu wentylatorowego wspomagania pracą grzejników?

Wentylator wewnątrzgrzejnikowy (w grzejnikach Regulus E-VENT- jest to wentylator pracujący pod napięciem 230V lub REVERS- wentylator pracujący pod napięciem 24V) lub podgrzejnikowy (230V) powoduje szybszą wymianę powietrza wewnątrz i wokół grzejnika (konwekcja wymuszona). Następuje szybsze mieszanie się powietrza ogrzanego i chłodniejszego co ma wpływ na komfort cieplny w całym, nawet rozległym pomieszczeniu.
Takie aktywne działanie na ruch powietrza, podwyższa moc grzewczą grzejnika (w zależności od typu wentylatora oraz prędkości jego obrotów).
Oznacza to, że jeśli do ogrzania pomieszczenia używaliśmy grzejników pracujących w drodze konwekcji swobodnej z temperaturą zasilania wynoszącą (Tz) 60 oC, to po zastosowania wspomagania ich pracy wentylatorami (przypominam- maksymalna moc wentylatorów, o których piszę, wynosi zaledwie 10-12W) podobny efekt grzewczy uzyskamy przy temperaturze zasilania niższej o ok. 10 oC.
Praca wentylatorów jest praktycznie niesłyszalna (30 dB z odległości 1m - cichy szept, 24 dB z odległości 2m - blisko progu słyszalności ucha, który wynosi 20 dB)

boguslaw
28-04-2022, 19:33
Czy można wykorzystać wentylatory do schładzania pomieszczeń?

Jeśli ktoś decyduje się na zakup pompy ciepła, dlaczego ma świadomie i dobrowolnie zrezygnować z możliwości wykorzystania jej także do funkcji chłodzenia? Analogicznie posiadacz GWC. Nie ma możliwości efektywnego schładzania pomieszczeń bez wymuszonej cyrkulacji powietrza- zimniejsze powietrze należy aktywnie mieszać z położonym wyżej powietrzem ciepłym.

Bardzo dobrym sposobem na centralne schładzanie pomieszczeń lub pomieszczenia są, zaopatrzone w cicho pracujące wentylatory, grzejniki rewersyjne (REVERS). Do tego celu można także wykorzystać wentylatory podgrzejnikowe uniwersalne. Uniwersalne czyli takie, które można zainstalować pod grzejnikiem każdego typu.

Brak w instalacji grzejników rewersyjnych lub wentylatorów podgrzejnikowych wyklucza efektywne wykorzystanie pompy ciepła do funkcji chłodzenia. Po łatwym wyjęciu wentylatora z grzejnika rewersyjnego, przez większą część sezonu grzewczego może on pracować jak "zwykły grzejnik".

boguslaw
06-05-2022, 11:15
Kiedy zastosować wspomaganie pracy c.o. wentylatorem?

Wraz ze wzrostem popularności pomp ciepła i innych niskotemperaturowych źródeł ciepła, zdecydowanie rośnie zainteresowanie urządzeniami typu grzejnik z zabudowanym w nim wentylatorem (E-VENT lub REVERS) lub wentylator podgrzejnikowy stosowany wówczas gdy użytkownik zmieniający źródło ciepła na niskotemperaturowe nie chce wymieniać wraz z nim grzejników na niskotemperaturowe lub na większe...
Rozwiązania te zbierają wyłącznie bardzo pozytywne opinie gdyż podwyższenie mocy grzewczej grzejników cicho pracującym wentylatorem (również szybsze dogrzewanie pomieszczeń użytkowanych okresowo) sprawdza się znakomicie.
To również prosta droga do znaczącego obniżenia temperatury zasilania. Posiadacz wentylatora może zmniejszyć Tz o 15 oC bez ryzyka pogorszenia komfortu cieplnego.
Informacja jest szczególnie istotna dla planujących zmienić ogrzewanie z wysokotemperaturowego na PC lub gazowy kocioł kondensacyjny bez konieczności zmiany posiadanych grzejników.
Wentylator podgrzejnikowy typu ZEFIR można zamontować pod grzejnikiem każdego typu.
Podsumujmy: kiedy warto zastosować wentylatory:
1/. Gdy zaistnieje potrzeba zwiększenia dynamiki, szybkości grzania;
2/. Gdy chcemy podwyższyć moc grzewczą grzejnika (bez zmiany Tz);
3/. Gdy chcemy utrzymać moc grzewczą grzejnika przy istotnym obniżeniu Tz= efektywne grzanie przy niskotemperaturowych źródłach ciepła.
4/. Przy wykorzystywaniu PC lub GWC w funkcji chłodzenia. Nie ma efektywnego chłodzenia bez wymuszonej cyrkulacji powietrza!

boguslaw
14-06-2022, 07:02
Wentylatory poprzeczne służą do wspomagania pracy grzejników podłogowych kanałowych, grzejników ściennych wentylatorowych a także jako uniwersalne wentylatory podgrzejnikowe do wspomagania pracy grzejników każdego typu.

Zastosowanie podgrzejnikowych zestawów wentylatorów poprzecznych jest sposobem na odstąpienie od koniecznośći wymiany posiadanych grzejników na większe, przy zmianie żródła ciepła na pompę ciepła, pracującą w znacznie niższych parametrach temperatury zasilania od dotychczas posiadanego.

boguslaw
15-06-2022, 06:30
O ile wykonanie instalacji c.o. jest zadaniem dla instalatora-hydraulika o tyle podłączenie do instalacji elektrycznej wentylatorowego systemu wspomagania emisji ciepła (wentylatorowe zestawy ogrzewania podłogowego kanałowego, grzejniki typoszeregi E-VENT i REVERS oraz uniwersalne wentylatory podgrzejnikowe) powinien wykonać instalator-elektryk, mający wiedzę o systemach sterowania pracą instalacji..
On będzie wiedział co i jak zrobić by było sprawnie, zgodnie z życzeniami inwestora oraz estetycznie.

Wykorzystanie pełnej możliwości urządzeń tego typu to korzyść dla optymalnej pracy źródła ciepła, korzyść dla kieszeni, korzyść dla komfortu cieplnego. Same pozytywy.

d7d
15-06-2022, 22:17
Wykorzystanie pełnej możliwości urządzeń tego typu to korzyść dla optymalnej pracy źródła ciepła, korzyść dla kieszeni, korzyść dla komfortu cieplnego. Same pozytywy.

Ile kosztuje te urządzenia dla zwykłych grzejników płytowych?

boguslaw
16-06-2022, 08:02
Ile kosztuje te urządzenia dla zwykłych grzejników płytowych?

1. Wentylator jednowirnikowy ZEPHYR-VENT 40 (długość 40cm) –cena katalogowa 240.- PLN
cena pakietu 9 szt. – 1.728,- PLN
2. Wentylator dwuwirnikowy ZEPHYR-VENT 80 (długość 80 cm) – cena katalogowa 357.- PLN
cena pakietu 9 szt. – 2.570.- PLN
Zamocowanie na magnesach neodymowych do listwy montażowej mocowanej do ściany pod grzejnikiem (w komplecie). Rozwiązanie to zapewnia łatwe wpięcie i wypięcie wentylatora, nawet poza kontrolą wzroku, analogicznie jak w grzejnikach ściennych typoszeregi E-VENT i REVERS. Wentylatory można łączyć szeregowo np. 1+2, 2+2, 1+2+2 itp. wówczas gdy chcemy wspomagać cyrkulację powietrza poprzez grzejniki o większej długości. Pojedyncze wentylatory opakowane są w grubościenne tuby, które użytkownik powinien zachować gdy zechce zdemontować urządzenia po zakończeniu sezonu grzewczego, by bezpiecznie je przechować do kolejnego…

Możliwe wprowadzenie do sprzedaży jeszcze w bieżącym roku wentylatorów trzy- i czterowirnikowych (średnica 4 cm. długość ok.140 cm)

Średni pobór mocy - 10W - w zależności od biegu, na którym pracuje WENTYLATOR POPRZECZNY!

boguslaw
08-07-2022, 05:08
Jeśli inwestor zmienia źródło ciepła na PC, a nie dokonał gruntownej termomodernizacji swojego domu, pozostawienie mu dotychczasowych grzejników jest „błędem w sztuce”. Użytkownicy żalą się później, że nikt im o takiej konieczności nie powiedział…

Co powinien wykonać INWESTOR, za WASZĄ doradą, rękami swojego instalatora:
• Zmienić posiadany typ grzejników na większe o około 50% (nie zawsze jest miejsce na większe grzejniki, ponadto wielkie białe grzejniki na ścianach wyglądają „słabo”).
• Ewentualnie pod posiadanymi grzejnikami zainstalować uniwersalne turbiny poprzeczne podgrzejnikowe typu ZEPHYR – aktualnie wyłącznie w ofercie REGULUS®-system.
• Zmienić posiadane grzejniki na takiej samej wielkościzaopatrzone w turbiny poprzeczne wewnątrzgrzejnikowe – aktualnie wyłącznie w ofercie REGULUS®-system – grzejniki ścienne typoszeregi E-VENT (turbiny powietrzne 230V), typoszereg REVERS (turbiny powietrzne 24V).
• Dobrym rozwiązaniem jest konfiguracja instalacji: PC+ odpowiedni bufor ciepła + ogrzewanie podłogowe + szybko reagujące grzejniki, łatwe do zastopowania w razie braku potrzeb grzewczych.

REGULUSY wykorzystywać można w trzech opcjach:
• Grzanie standardowe – promieniowanie + konwekcja, każda instalacja, wszystkie źródła ciepła – wszystkie typoszeregi produkcji REGULUS-®-system.
• Grzanie standardowe lub ze wspomaganą cyrkulacją powietrza - typoszereg E-VENT.
• Grzanie standardowe, grzanie ze wspomaganą cyrkulacją powietrza, chłodzenie- typoszereg REVERS.

KIEDY należy zastosować wentylatorowy system wspomagania pracy instalacji c.o.?:
• Gdy zaistnieje potrzeba zwiększenia dynamiki - szybkości grzania (np. pomieszczenia użytkowane okresowo).
• Gdy chcemy podwyższyć moc grzewczą grzejnika bez zmiany temperatury zasilania.
• Gdy chcemy utrzymać moc grzewczą posiadanego grzejnika przy istotnym obniżeniu Tz.

boguslaw
20-07-2022, 07:07
W związku z obecną falą upałów pojawiło się dużo pytań związanych z chłodzeniem.
Należy pamiętać, że nie ma efektywnego chłodzenia bez wymuszonej cyrkulacji powietrza - powietrze schłodzone powinno być aktywnie mieszane z powietrzem ciepłym ponadto wymiennik ciepła czyli grzejnik, przez który przepływa schłodzony czynnik, należy prze dmuchiwać po to, by usunąć z niego schłodzone, gęstsze powietrze.
Im bardziej budowa grzejnika zbliżona jest do budowy chłodnicy samochodowej tym grzejnik pracuje efektywniej zarówno w funkcji grzania jak i w funkcji chłodzenia.
Najlepszymi grzejnikami odpowiadającymi tym kryteriom są regulusy.

Posiadacze PC oraz GWC mogą wykorzystywać uniwersalne turbiny (wentylatory porzeczne podgrzejnikowe) także do chłodzenia pomieszczeń- bezpieczne suche chłodzenie, prowadzone powyżej punktu rosy tj. w temperaturze do około 12 oC niższej od temperatury schładzanego powietrza.

Średni pobór mocy takiej turbiny wynosi zaledwie 10W!!! Głośność - z odległości 1 metra - na granicy szeptu. Z odległości dwóch metrów ich praca jest niesłyszalna.
Uniwersalne turbiny - wentylatory podgrzejnikowe typu ZEPHYR - można zamontować pod grzejnikiem każdego typu.

pawelszo
28-07-2022, 21:54
powiem tak, może sprawdzę, ale to mega odstrasza (nie wiem czy jest zgodne z przepisami itd) :
Gwarancja producenta na 1 rok
aż taki brak zaufania do swoich produktów ?
Dodatkowo brakuje mi regulacji nawiewu.(jak w modelu z grzejnikiem).
Dodatkowo w przypadku zapylenia etc przy podłodze znacząco zwiększy się problem z zapyleniem.
ps
Jako opcja fajnie byłoby extra zwiększać wilgotność (opcja)
ps2
w sumie to jest Klimakonwektor

boguslaw
29-07-2022, 13:35
powiem tak, może sprawdzę, ale to mega odstrasza (nie wiem czy jest zgodne z przepisami itd) :
Gwarancja producenta na 1 rok
aż taki brak zaufania do swoich produktów ?
Dodatkowo brakuje mi regulacji nawiewu.(jak w modelu z grzejnikiem).
Dodatkowo w przypadku zapylenia etc przy podłodze znacząco zwiększy się problem z zapyleniem.
ps
Jako opcja fajnie byłoby extra zwiększać wilgotność (opcja)
ps2
w sumie to jest Klimakonwektor

Prócz najprostszego sposobu użytkowania typu włącz-wyłącz (turbinka pracuje wówczas na maksimum swojej mocy nominalnej) praca każdego urządzenia tego typu można sterować jak każdym innym elementem instalacji centralnego ogrzewania - opcje pierwszy, drugi, trzeci bieg turbinki lub opcja z płynną regulacją obrotów, włączanie we współpracy z termostatem czy wreszcie skomunikowanie z aplikacja mobilną. Istnieje możliwość sterowania ogrzewaniem strefowym, w obrębie kondygnacji czy też konkretnego pokoju. Sterowniki obsługują nawet do 10 urządzeń tego typu.

Okres gwarancji jest dobrowolnym wyborem producenta. Prócz gwarancji istnieje także rękojmia. W przypadku urządzenia istniejącego na rynku krótko, producenci udzielają przeważnie krótkiego okresu gwarancji. Jeżeli wiem, że urządzenie pracuje bezawaryjnie np. 20 lat, mogę spokojnie udzielić na niego 20 letniego okresu gwarancji (rękojmia obejmuje okresy znacznie krótsze). Wszystko zależy od użytkowników - czy urządzenie jest użytkowane dokładnie zgodnie z jego przeznaczeniem...

Nawilżanie powietrza najlepiej realizować poprzez proste nawilżacze powietrza montowane na grzejnikach.

Regulusy - typoszeregi E-VENT 230V oraz REVERS 24V (grzanie i chłodzenie), zaopatrzone w turbinkę wspomagającą cyrkulacje powietrza poprzez i wokół grzejnika, są w istocie klimakonwektorami dwururowymi pozbawionymi jedynie indywidualnego sterowania ich pracą, co czyni je urządzeniami tak samo sprawnymi lecz tańszymi. Różnica polega na ich wielofunkcyjności - grzejnik bazowy tj grzejnik z wypiętą turbinką może pracować w instalacji jak zwykły grzejnik grzejący poprzez promieniowanie z powierzchni oraz konwekcję, natomiast standardowy klimakonwektor ZAWSZE wymaga wspomagania jego pracy wentylatorem a ponadto nie grzeje w drodze promieniowania z powierzchni...

pawelszo
29-07-2022, 21:45
ja widzę taki misz-masz - na allegro jest gwarancja 12m na stronie główniej producenta 24m - to jak jest ?
Pomijam błędy (chyba na stronie producenta - ta sama moc dla ZEFIR 40 i ZEFIR 80).
Dodatkowo nie widzę wprost "możliwość sterowania dynamiką grzania (jedno- lub trzybiegowe sterowanie wentylatorem);"

boguslaw
31-07-2022, 09:18
ja widzę taki misz-masz - na allegro jest gwarancja 12m na stronie główniej producenta 24m - to jak jest ?
Pomijam błędy (chyba na stronie producenta - ta sama moc dla ZEFIR 40 i ZEFIR 80).
Dodatkowo nie widzę wprost "możliwość sterowania dynamiką grzania (jedno- lub trzybiegowe sterowanie wentylatorem);"

1. Zawsze wiążącą jest informacja na stronie producenta. Może to celowy zabieg...

2. Padło pytanie - gdzie je kupić? Uniwersalne podgrzejnikowe turbiny poprzeczne występują wyłącznie w ofercie REGULUS-system. https://regulus.com.pl/wentylator-pod-grzejnik/
Jak będzie z ich dostępnością w sezonie grzewczym? A jak będzie w tym roku z dostępnością do np. PC? Wie ktoś?

3. Moc turbin: może jest błąd, może go nie ma. W wariancie jednowirnikowym i w wariancie dwuwirnikowym zastosowany jest identyczny silnik (są jeszcze, nie będące w ofercie
sprzedaży warianty trzy i czterowirnikowe z mocniejszymi silnikami, stosowane w długich grzejnikach ściennych - typoszeregi E-VENT a także w wentylatorowych systemach ogrzewania podłogowego kanałowego.) Wentylatory można łaczyć ze sobą szeregowo w dłuższy pakiet, w różnych kombinacjach, na jednym zasilaniu...
Pobór mocy zależy także od tego, na jakim biegu pracuje turbina - przy opcji włącz/wyłącz pracuje na maksimum swoje mocy.

4. Opcji sterowania pracą urządzeń elektrycznych jest wiele, od najprostszych do aplikacji włącznie, jest także kilku producentów, starających się mieć coś "na każdy temat".
Wydaje mi się, że najlepiej zadać Regulusowi konkretne pytanie opisujące konkretną sytuację...
Co do sterowania pracą swojej instalacji grzewczej a w przyszłości może także grzewczo-chłodzącej, warto przemyśleć temat kompleksowo i rozwojowo - moduł startowy + kolejne moduły w miarę rozbudowywania opcji i własnych potrzeb.
Czy chcemy sterować lokalnie czy z centralki? Czy zasilanie urządzeń wyprowadzone jest z jednego miejsca czy też z najbliższego gniazdka czy też puszki?
Gdy ktoś buduje instalację od zera będzie miał inne możliwości i opcje, gdy ktoś na bieżąco adaptuje i modyfikuje, musi podejść do tematu inaczej.
Najważniejsze, by podłaczeń dokonywał elektryk z uprawnieniami i odpowiednio świeżą wiedzą w temacie. Postęp w zakresie możliwości sterowań jest niebywały, niemal
codzienny...

Ps. Jeśli ktoś planuje wykonanie ocieplenia budynku, dobrym sposobem wydaje się być rozprowadzania dodatkowych systemów , obiegów elektrycznych po elewacji - przed ociepleniem. Np. wychodzi się na zewnątrz budynku przy rozdzielce i wchodzi się do środka na wprost, dokłądnie tam, gdzie się chce. Wnętrze pozostaje niemal nietknięte...

boguslaw
22-08-2022, 16:15
#27
ad. 4 często stosowane rozwiązanie sterowania pracą wentylatorów
https://regulus.com.pl/wp-content/uploads/2022/01/Instrukcja_obsugi_rdg160t_pl.pdf

boguslaw
02-09-2022, 12:05
Padają pytania między innymi o moc wentylatorów podgrzejnikowych...

Dane techniczne AKTUALNIE stosowanych wentylatorów poprzecznych:
Pobór mocy turbin jednowirnikowych zastosowanych w zestawach podgrzejnikowych Zephyr Vent 40 P=5,5W, napięcie 230V, natężenie 0,04A, wydajność q= 59,1 m3/h, obroty n=1564 Rpm, głośność 26,51 dB(A)

dla turbin dwuwirnikowych zastosowanych w zestawach podgrzejnikowych Zephyr Vent 80 odpowiednio P=6,0W / 230V / 0,04A, przepływ powietrza q=105,3 m3/ h. Obroty n=1378 Rpm, głośność 23,92 dB(A)

Jak wygląda wirnik turbinki – wentylatora poprzecznego? Przypomina "koło młyńskie" o małej średnicy lecz o dużej długości... Średnica wirnika - 30 mm, długość wirnika - 355 mm
Wąski, długi, szybko obracający się walec...
.

boguslaw
28-10-2022, 06:20
Uniwersalne wentylatory podgrzejnikowe montuje się na listwie montażowej do ściany w polu pomiędzy posadzką a grzejnikiem.
Montaż pod grzejnikiem dowolnego typu - zarówno pod każdego typu regulusem jak i pod grzejnikiem żeberkowym aluminiowym, żeliwnym lub panelowym.
(Wentylatory podgrzejnikowe dedykowane wyłacznie dla grzejników panelowych - wiosna 2023).
Listwę montażową przykręca się do ściany na stałe, natomiast wentylator może być do niej przypięty lub nie.
Operacja mocowanie wentylatora do listwy montażowej, do dwóch magnesów neodymowych, trwa dosłownie kilka- kilkanaście sekund – i może być wykonana nawet poza kontrolą wzroku. Analogicznie demontaż…
Po sezonie grzewczym wentylator poprzeczny można (nie trzeba, można) zdemontować i przechować w ochronnej tubie z wielowarstwowego kartonu, w której jest dystrybuowany.

Dla wykonania „testu sprawności” takiego rozwiązania, wystarczy położyć wentylator na posadzce pod grzejnikiem, listwą do dołu i włączyć...

pawelszo
28-10-2022, 22:11
Super , dzięki za info, ale dalej brakuje mi :
1. montażu nie do ściany, ale "podwieszanego" pod kaloryfer
2. Prostego sterowania wydajnością - nie "inteligentny dom" ale zwykłe pokrętło z regulacją obrotów.
Dlaczego - nie każdy potrzebuje sterowania całością, a mając głowice termostatyczne ciężko je połączyć z nawiewem, a regulacja temp. per poziom domu jest dla mnie bez sensu przy grzejnikach w pokojach. chodzi o wymuszenie (najlepiej z regulacją oddawania ciepła) a nie tylko on/off

boguslaw
29-10-2022, 06:55
Sorry pawelszo. Nie napisałem wystarczająco jasno - wentylatory podgrzejnikowe dedykowane wyłacznie dla grzejników panelowych pojawią się wiosną 2023.
Będą to turbiny montowane nie na ścianie lecz w równie prosty sposób w dolnej części grzejnika - pomiędzy panelami. Wentylatory podgrzejnikowe UNIWERSALNE będą nadal w ofercie.
Drugi Twój postulat także jest rozpracowywany (jako opcja by nie podrażać kosztu produktu "bazowego"). Niestety znowu pojawiły się problemy z płynną dostępnością elektroniki.

Parametry techniczne wysokowydajnych turbinek wspomagających emisję ciepła: post #29

boguslaw
04-12-2022, 14:11
https://regulus.com.pl/wentylator-pod-grzejnik/

boguslaw
29-03-2023, 07:00
UNIWERSALNE WENTYLATORY PODGRZEJNIKOWE POPRZECZNE: ZEPHYR VENT.
Kończy się sezon grzewczy. Czas na podsumowanie.
Produkt ten dedykowany był głównie do funkcjonujących na rynku grzejników Regulus-system, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, by był montowany także pod innymi grzejnikami. Cel:
1. zwiększenie mocy grzewczej grzejników dla tego samego źródła ciepła bez zmiany wielkości grzejnika.
2. utrzymanie mocy grzewczej grzejnika przy istotnym obniżeniu temperatury czynnika grzewczego - przede wszystkim przy przejściu na pompę ciepła.
W trakcie sezonu zapowiadana, rozszerzająca zastosowanie modyfikacja: regulacja dystansu od ściany, w zależności od typu grzejnika pod którym został zainstalowany...
I tak, maksymalne dosunięcie dosunięcie ku tyłowi - grzejniki REGULUS-system - wszystkie typoszeregi, maksymalne wysunięcie ku przodowi - grzejniki panelowe dwupłytowe, położenie pośrednie - żeberka wszelkiego typu.
Uwagi. Dwie negatywne, cała reszta pozytywna lub zdecydowanie pozytywna.
1. Produkt beznadziejny, zmiana temperatury w pomieszczeniu o 0,5 stopnia, angielskie wtyczki :-/
KOMENTARZ: Angielskie? wtyczka i gniazdo identyczne jak w kablu zasilającym komputera...
2. Obsługa zamówienia ok .Jeżeli chodzi o produkt tym razem nie jestem do końca zadowolony . Przy montażu do ściany wypadł nit mocujący wentylator do obudowy. Jakiś czas temu kupowałem dwa większe wentylatory tego samego typu i nie było problemu.
3. Bardzo cichy, dmucha. Po czasie zobaczymy co daje
4. Wentylatory spełniają swoje zadanie , wszystko zgodnie z zamówieniem
5. Cicha praca silnika. Praktycznie niewidoczny pod grzejnikiem
6. Wykonanie w porządku. Cena troszkę wysoka w stosunku do korzyści uzyskanych z pracy wentylatora.
7. Cichy i efektywny - użyłem przy grzejniku kanałowym
8. Sprzęt warty polecenia. Cichy i bardzo dobrze wykonany. Moim zdaniem chyba najlepszy wśród innych wentylatorów.
9. Wentylatory robią swoją robotę. Mam podłogówkę i grzejniki panelowe. Temperatura wody zasilającej ma około 32 stopnie co powodowało lekkie niedogrzanie pokoi z grzejnikami. Wentylatory podniosły temperaturę o 1,5 stopnia co daje mi w pokojach 21 stopni przy nie zmienionej temperaturze wody zasilającej. Wentylatory cichutkie i nie przeszkadzają podczas snu. Polecam.
10. Rozprowadza trochę ciepło, bez zmiany ustawień temperatura w pomieszczeniu wzrasta około 0.5 stopnia
11. Bardzo dobrze spełnia swoje zadanie, wyrównana temperatura w całym pomieszczeniu.
12. Porządnie wykonany. Sam wentylator jest wyprodukowany w Szwecji, obudowa prawdopodobnie krajowa. Ekstremalnie cichy - słychać lekki szum dopiero w odległości kilku cm. Minimalne zużycie energii. Jednej rzeczy brakuje - regulacja odległości od ściany była by bardzo wskazana. Grzejniki są różne, różnie montowane. Producent wspomina o możliwości instalacji dystansów, ale regulacja była by wielkim ułatwieniem. Dyskretna kontrolka zasilania (np mała czerwona dioda LED) pozwoliła by łatwo stwierdzić czy wentylator działa - jest tak cichy, że trzeba przyłożyć rękę aby sprawdzić.
KOMENTARZ: Obecnie ZEPHYRY posiadają regulację dystansu od ściany w zakresie do 7 cm.
13. Bardzo dobre rozwiązanie jeśli chce się podnieść wydajność grzejników. Zakupione urządzenie jest rewelacyjne, a przede wszystkim bardzo ciche w użytkowaniu. Polecam bo warto.
14. Działa
15. Wentylator pracuje cicho. Jest słyszalny tylko w ciszy kiedy nikt nie rozmawia. Nawiew jest dość delikatny i zapewne daje wzrost 30% mocy grzejnika jednak jest to trudne do sprawdzenia bez pomiaru przepływu wody i różnicy temperatur. Generalnie warto polecić jeśli ktoś używa grzejników z pompą ciepła.
16. Działa i spełnia swoją rolę.
17. szybka terminowa dostaw towar sprawny bez uwag
18. Wentylator rewelacja zwiększa wydajność grzejnika
19. Wentylator działa prawidłowo. Czy się sprawdzi, okaże się w sezonie grzewczym.
20. Dobry wentylator myślę, że w sezonie spełni swoje zadanie
21. Cichy
22. Urządzenie spełnia moje oczekiwania.

pawelszo
30-03-2023, 21:53
hmm, podsumowanie ciekawe, ale ...
dalej brakuje metody "podwieszenia pod grzejnik" - patrzyłem i dla mnie mocowanie na ścianie jest z czapy, bardzo dużo trzebaby odsunąć go od ściany- u mnie leży na podwyższonej glebie (na deskach póki co)
W sumie nie dmucha pionowo tylko do góry, ale sporo w tył, co oznacza jego montaż jako zlicowany z obecnym kaloryferem.
Ja jego sterowanie zrobiłem na zasadzie- czujnik temp na grzejniku i zasady (Tuya póki co) temp >24st włącz nawiew - czyli inne gniazdo on/off na ON, a jak spadnie (wyłączenie ogrzewania) to wyłącz i działa.
Raczej działa, w sumie to nie wiem jak bardziej to się różni od klimakonwektora, oprócz bajerów
PS
jest cichy, bardzo, no u Nas słychać latające nietoperze (tak bywa 4-5sztuk czasami na raz), no ten nie aż tak, ale jest bardzo cichy, jak się TV wyłączy itd to odrobinkę słychać, coś jak lodówka obok (inverterowa)

boguslaw
07-04-2023, 09:40
Obecnie uniwersalne wentylatory podgrzejnikowe ZEPHYR-VENT posiadają regulację dystansu od ściany w zakresie 2-9 cm tj. (+-) 7 cm.
Największe dosunięcie w kierunku ściany dla produktów REGULUS-system, pośrednie dla żeberek Alu i żeliwnych, największe odsunięcie od ściany - dla grzejników panelowych, płytowych.

boguslaw
28-04-2023, 05:46
Wentylatory poprzeczne jedno-dwu- trzy i czterowirnikowe (średnica pojedynczego wirnika -30mm, długość wirnika -355mm) dedykowane dla grzejników panelowych - montowane w dole grzejników pomiędzy panelami- w ofercie już w trzeciej dekadzie maja.

Pobór mocy przez pojedynczy wentylator? Od kilku do kilkunastu W.
Wentylatory poprzeczne zainstalowane pod grzejnikami w średniej wielkości domu mają moc zaledwie jednej stuwatowej żarówki. Nie pracują bez przerwy lecz jedynie wówczas, gdy instalacja grzeje. Mogą się włączać dopiero przy określonej temperaturze czynnika grzewczego np. dopiero powyżej 30 oC.

pawelszo
29-04-2023, 18:10
Wentylatory poprzeczne jedno-dwu- trzy i czterowirnikowe (średnica pojedynczego wirnika -30mm, długość wirnika -355mm) dedykowane dla grzejników panelowych - montowane w dole grzejników pomiędzy panelami- w ofercie już w trzeciej dekadzie maja.

Pobór mocy przez pojedynczy wentylator? Od kilku do kilkunastu W.
Wentylatory poprzeczne zainstalowane pod grzejnikami w średniej wielkości domu mają moc zaledwie jednej stuwatowej żarówki. Nie pracują bez przerwy lecz jedynie wówczas, gdy instalacja grzeje. Mogą się włączać dopiero przy określonej temperaturze czynnika grzewczego.

Grzejniki (w przeciwieństwie do "podłogówki") pracują jedynie część doby a przy małych stratach ciepła w okresach przejściowych (jesień, wiosna), instalacja c.o. nie pracuje w ogóle. Uzupełniają bieżące straty ciepła lub pracują nad niestandardowym podwyższeniem temperatury wnętrza, jeśli taka jest nasza wola.

Im większa jest powierzchnia całkowita grzejników (powierzchnia kontaktu z ogrzewanym powietrzem), tym większa jest ich zdolność do grzania niskotemperaturowego.

To będzie "w pakiecie" ?

pawelszo
10-05-2023, 19:53
Wentylatory poprzeczne jedno-dwu- trzy i czterowirnikowe (średnica pojedynczego wirnika -30mm, długość wirnika -355mm) dedykowane dla grzejników panelowych - montowane w dole grzejników pomiędzy panelami- w ofercie już w trzeciej dekadzie maja.

Pobór mocy przez pojedynczy wentylator? Od kilku do kilkunastu W.
Wentylatory poprzeczne zainstalowane pod grzejnikami w średniej wielkości domu mają moc zaledwie jednej stuwatowej żarówki. Nie pracują bez przerwy lecz jedynie wówczas, gdy instalacja grzeje. Mogą się włączać dopiero przy określonej temperaturze czynnika grzewczego.

Grzejniki (w przeciwieństwie do "podłogówki") pracują jedynie część doby a przy małych stratach ciepła w okresach przejściowych (jesień, wiosna), instalacja c.o. nie pracuje w ogóle. Uzupełniają bieżące straty ciepła lub pracują nad niestandardowym podwyższeniem temperatury wnętrza, jeśli taka jest nasza wola.

Im większa jest powierzchnia całkowita grzejników (powierzchnia kontaktu z ogrzewanym powietrzem), tym większa jest ich zdolność do grzania niskotemperaturowego.

Poczekam , zobaczę, ale brakuje mi jednej, w sumie bardzo prostej opcji - jeśli temperatura grzejnika > 25stopni włącz wentylator, jeśli mniej wyłącz (25 to przykład) - rozwiązuje to problem z automatyką kiedy wentylator ma działać a kiedy nie, uzależnianie jego pracy od temp pomieszczenia jest z czapy, ważna jest temperatura grzejnika (ja mam termometr przymocowany do grzejnika i on odpala lub wyłącza wentylator - gniazdo inteligentne...)

boguslaw
25-06-2023, 11:21
Poczekam , zobaczę, ale brakuje mi jednej, w sumie bardzo prostej opcji - jeśli temperatura grzejnika > 25stopni włącz wentylator, jeśli mniej wyłącz (25 to przykład) - rozwiązuje to problem z automatyką kiedy wentylator ma działać a kiedy nie, uzależnianie jego pracy od temp pomieszczenia jest z czapy, ważna jest temperatura grzejnika (ja mam termometr przymocowany do grzejnika i on odpala lub wyłącza wentylator - gniazdo inteligentne...)

Jest tak opcja - sonda na kolektorze zasilania układu wodnego + regulator włączania wentylatora z wyświetlaczem, na którym można ustawić temperaturę włączania i wyłączania wentylatora.

boguslaw
25-06-2023, 11:27
Wentylatory poprzeczne podgrzejnikowe (Zephyr VENT 40, Zephyr VENT 80) wewnątrzpanelowe Zephyr PANELVENT24V lub Zephyr PANELVENT230V powstały na zapotrzebowanie rynku. U wielu użytkowników pojawił się dylemat, jak przy przejściu na niskotemperaturowe źródło ciepła, podnieść moc grzejników bez koniecznej w takim wypadku wymiany grzejników na większe?

Stosowane są one wówczas, gdy inwestor zmieniający źródło ciepła na niskotemperaturowe nie chce, lub nie może (np. z braku miejsca) wraz z nim wymieniać grzejników na większe...

Wentylator w grzejniku umożliwia jego użytkowanie we współpracy z PC także w funkcji chłodzenia pasywnego - grzejniki REVERS. Po co wentylator? Zwiększa on efektywność i szybkość ogrzewania, ponadto wymuszona cyrkulacja powietrza jest niezbędna dla wywołania efektu chłodzenia – aktywne mieszanie powietrza chłodnego i gorącego.
Bezpieczna dT pomiędzy temperaturą wody obiegowej a temperaturą w pomieszczeniu nie większa niż ok. 12 oC. Powyżej takiej dT na grzejniku może pojawić się roszenie.

Znakomity sposób na podwyższenia mocy grzewczej grzejników lub szybsze dogrzewanie pomieszczeń użytkowanych okresowo (dom, biuro, pokoje hotelowe).

Prosta droga do obniżenia temperatury zasilania. Posiadacz wentylatora może zmniejszyć Tz o około 10 oC bez ryzyka pogorszenia komfortu cieplnego.

Pobór mocy w zależności od długości wentylatora poprzecznego oraz szybkości obrotów wynosi zaledwie 4-12W a przecież grzejniki nie grzeją bez przerwy lecz jedynie okresowo dogrzewają pomieszczenia.

Wentylator podgrzejnikowy można zamontować pod grzejnikiem każdego typu.
Dostępne wyłącznie: https://sklep.regulus.com.pl/pl/menu/akcesoria-157.html

pawelszo
01-07-2023, 20:18
nie qmam, nie mamy rurek do kaloryferów zaizolowanych a mamy chłodzić ? Punkt rosy nie będzie gdzie indziej niż na kaloryferach ?

boguslaw
02-07-2023, 07:20
Chłodzenie pasywne, "suche".
Warunek: dT pomiędzy temperaturą powietrza a temperaturą wody obiegowej nie powinna przekroczyć ok.12 oC

Do wykorzystania przez tych użytkowników, którzy chcą wykorzystać swoją PC lub GWC także w funkcji umiarkowanego chłodzenia (rewers na PC).
BO MOGĄ! Bo posiadane, drogie urządzenie, daje im taką możliwość. Dlaczego z tego nie skorzystać?

Jeśli ktoś chce chłodzić bardziej dynamicznie (pełne klimakonwektory ze skraplaczami wody), musi, już na etapie budowy, zabezpieczyć swoją instalację otuliną antydyfuzyjną.
Przy dopilnowaniu warunku dT do ok. 12 oC instalacja nie będzie rosić. Skraplacze i odprowadzenie skroplin nie są potrzebne.

boguslaw
02-07-2023, 07:27
Opinia użytkownika grzejników rewersyjnych cyt.:

"Spieszę spełnić deklarację przesłania opinii nt. przydatności grzejników Regulus w chłodzeniu pomieszczeń
Zakupiłem 4 grzejniki S6, w tym:
S6/180 1 szt. z wentylatorem
S6/140 1 szt. z wentylatorem
S6/120 2 szt. w tym jeden z wentylatorem. Drugi z grzejników został nieco przewymiarowany, gdyby opcja chłodzenia (dla której zdecydowałem się na zakup Regulusów) jednak się nie sprawdziła.
Wykonawca instalacji c.o. miał jeszcze dokupić klimakonwektor do kuchni, ale idąc za radą waszego przedstawiciela dokupił grzejnik kanałowy 100x750 umieszczając go na ścianie w kuchni.
W "eksperymencie" chłodniczym wzięły udział trzy grzejniki (6/180 w pomieszczeniu o dużej kubaturze oraz s6/140 i s6/120 w pomieszczenia o standardowej wysokości 2,75). Grzejnik kanałowy też miał być sprawdzony, ale wykonawca nie poinformował mnie o zamknięciu obu zaworów na grzejniku, które nie zostały otwarte po jego zamontowaniu. Odkryłem to dopiero po rozpoczęciu sezonu grzewczego.

Test chłodzenia potwierdził zgodność opisu na waszej stronie internetowej z moimi obserwacjami, tym samym grzejniki spełniły moje oczekiwania. Co prawda grzejnik umieszczony w pomieszczeniu kubaturowym nie do końca dał radę schłodzić pomieszczenie (było to jednak przeze mnie spodziewane), ale ruch powietrza był odczuwalny. W pozostałych pomieszczeniach udało się obniżyć temperaturę o dwa do trzech stopni przy zasilaniu obiegu wodą o temperaturze 18-20 stopni Celsjusza. Nie była to reakcja natychmiastowa, ale odczuwalna i obniżona już temperatura była podtrzymywana. Test rozpocząłem od temperatury wody 15 stopni, ale była to granica punktu rosy i wystąpiło zaroszenie rur i wnętrza grzejnika. Na ten element trzeba uważać.

Zamontowałem więc regulator pokojowy pompy Stiebel z czujnikiem wilgotności, samoregulujący temperaturę zasilania w zależności od wilgotności w pomieszczeniu."
(...)

Techno
02-07-2023, 16:24
Chłodzenie pasywne, "suche".
Warunek: dT pomiędzy temperaturą powietrza a temperaturą wody obiegowej nie powinna przekroczyć ok.12 oC

Do wykorzystania przez tych użytkowników, którzy chcą wykorzystać swoją PC lub GWC także w funkcji umiarkowanego chłodzenia (rewers na PC).
BO MOGĄ! Bo posiadane, drogie urządzenie, daje im taką możliwość. Dlaczego z tego nie skorzystać?

Jeśli ktoś chce chłodzić bardziej dynamicznie (pełne klimakonwektory ze skraplaczami wody), musi, już na etapie budowy, zabezpieczyć swoją instalację otuliną antydyfuzyjną.
Przy dopilnowaniu warunku dT do ok. 12 oC instalacja nie będzie rosić. Skraplacze i odprowadzenie skroplin nie są potrzebne.

Tu chyba trzeba być bardziej precyzyjnym i pisać wprost , żeby woda zasilająca miała więcej ( z jakimś zapasem ,np 2 stopnie) niż temperatura rosy w pomieszczeniu , a nie pisać około 12 stopni różnicy , bo co to jest około....
Mozna też wyść z drugiej strony , i wyjść że przy 22 stopniach w pomieszczeniu ( co latem jest całkiem nisko) i wilgotności 65% ( co jest dość wysoko) ta temperatura rosy wynosi 15,1 stopnia , czyli jeśli puszczamy wodę o temperaturze 17 stopni ( nie niżej ) , to jesteśmy bezpieczni.( założenie , że w pomieszczeniu nie jest niżej niż 22 stopnie , i wilgotność niższa niż 65% , no i w pomieszczeniu ten grzejnik nie jest zastawiony i powietrze wokół niego krąży.).

boguslaw
03-07-2023, 06:53
Tu chyba trzeba być bardziej precyzyjnym i pisać wprost , żeby woda zasilająca miała więcej ( z jakimś zapasem ,np 2 stopnie) niż temperatura rosy w pomieszczeniu , a nie pisać około 12 stopni różnicy , bo co to jest około....
Mozna też wyść z drugiej strony , i wyjść że przy 22 stopniach w pomieszczeniu ( co latem jest całkiem nisko) i wilgotności 65% ( co jest dość wysoko) ta temperatura rosy wynosi 15,1 stopnia , czyli jeśli puszczamy wodę o temperaturze 17 stopni ( nie niżej ) , to jesteśmy bezpieczni.( założenie , że w pomieszczeniu nie jest niżej niż 22 stopnie , i wilgotność niższa niż 65% , no i w pomieszczeniu ten grzejnik nie jest zastawiony i powietrze wokół niego krąży.).

Oczywiście masz rację. Zarysowuję jedynie ogólną koncepcję chłodzenia pasywnego grzejnikami rewersyjnymi. Jeśli ktoś zechce pochylić się nad taką możliwością, jaką ma posiadacz PC lub GWC (lub nawet studni z wymiennikiem- koszem) ten wejdzie w temat głębiej. Higrometr można kupić za grosze...
https://termotesty.pl/wp-content/uploads/2015/06/punkt_rosy_tabela.jpg

Wątek dotyczy wentylatorowego sposobu wspomagania emisji ciepła choć ten sam wentylator może wspomagać nie tylko ogrzewanie pomieszczeń lecz umożliwi także zastosowanie tego samego grzejnika w funkcji umiarkowanego schładzania pomieszczeń. Do tego niezbędna jest cyrkulacja powietrza poprzez grzejnik i wokół grzejnika.
Powietrze ciepłe trzeba do grzejnika "dostarczyć". I to właśnie zadanie spoczywa na wentylatorze...

boguslaw
05-07-2023, 20:29
Wentylatory do grzejników panelowych - ZEPHYR PANEL-VENT

Są to wentylatory poprzeczne analogiczne jak montowane w podłogowych kanałach grzewczych.
Banalnie prosty montaż polega na wsunięciu wentylatora w górę pomiędzy panele. Obejmy ufiksują produkt w pożądanym położeniu.
W ofercie występują dwie grupy wentylatorów różniące się pomiędzy sobą napięciem pracy.
Wentylatory poprzeczne na prąd zmienny (AC) 230V oraz na prąd stały (DC) 24V .
Długości wentylatorów są w obu grupach identyczne: 430, 610, 810 i 940 mm.
Znikomy pobór mocy- od 4-9 W, 2100-2400 obrotów/min, ciche- maksymalne ciśnienie akustyczne na najwyższych obrotach- 36 dB(A).
Sterowanie pracą wentylatora – podobnie jak w innych systemach wentylatorowego wspomagania emisji ciepła, wiele opcji, poczynając od banalnego włącz/wyłącz do sterowania aplikacją włącznie. Pożądaną temperaturę grzejnika, przy której nastąpi włączenie (i wyłączanie) wentylatora (np. 30 oC) można regulować niedrogim termostatem…

boguslaw
21-07-2023, 09:47
W grzejnikach panelowych płyty są od dołu zespolone poprzeczkami, jedną lub dwoma, dzielącymi pole pomiędzy panelami. Przed zakupem Panel-Ventów należy sprawdzić, które
długości wentylatorów (wentylatora) będą odpowiednie dla konkretnego grzejnika. Ewentualnie poprzeczki można wyciąć.

Jeśli ktoś chce zastosować krótszy wentylator, gdyż ma być owiewana jedynie część grzejnika, np. połowa, a nie cały grzejnik na całej swojej długość, wówczas wentylator należy podpiąć w części grzejnika o wyższej średniej temperaturze czyli od strony zasilania.

Na stole nadal leży opcja uniwersalnych wentylatorów podgrzejnikowych - Zephyr-Vent, montowanych nie pomiędzy panelami lecz pod grzejnikami ściennymi dowolnego typu.

boguslaw
27-09-2023, 17:37
Sezon na wentylatory podgrzejnikowe w pełni...
Zaskoczenie: większe wzięcie mają wentylatory uniwersalne ZEPHYR-VENT od wentylatorów wewnątrzpanelowych PANEL-VENT...

boguslaw
28-10-2023, 16:13
Opcja dołożenia cichych wentylatorów poprzecznych zamiast ruszania instalacji c.o., po przejściu na niskie parametry pracy instalacji, jest wysoko oceniana przez użytkowników.

Aktualnie najczęściej kupowane są wentylatory dwuwirnikowe o długości 80 cm. Zakup przez firmowy sklep internetowy.

boguslaw
05-12-2023, 06:54
Moc wentylatorów znikoma - od 4-9 W, w zależności od prędkości obrotów wirnika ( 1, 2, 3 bieg lub płynna modulacja obrotów...).
Wirnik wentylatora poprzecznego przypomina długie koło młyńskie o bardzo małej średnicy.

pawelszo
11-12-2023, 20:14
Moc wentylatorów znikoma - od 4-9 W, w zależności od prędkości obrotów wirnika ( 1, 2, 3 bieg lub płynna modulacja obrotów...).
niby jak biegi ? nie ma w nich sterownika, pewnie można inaczej je sterować, ale pisanie o tym jest jest bez sensu, a mam kolejny z dostawy z 1,5 tygodnia temu, i nie są aż tak ciche, mam wrażenie, że kontrola jakości bywa taka se i wiele zależy jak się je zamocuje, fabryczne mocowanie jest BEE, pomyślę o innym

boguslaw
24-01-2024, 16:19
Wentylatory podgrzejnikowe ZEPHYR. Opinie są zdecydowanie pozytywne. Zainteresowanie produktem duże.

• Bardzo dobry produkt, bardzo cicha i wydajna praca

• Brakuje opcji regulacji obrotów lub zależnie od temp. On/Off poza tym super. Nie ma innego podobnego produktu na rynku.

• Cichy. Przy tych samych ustawieniach na grzejniku wydaje mi się, że jest cieplej (nie mierzyłem)

• Bardzo dobry jakościowo produkt. Wentylator pracuje bardzo cicho. Zaskoczył mnie zmyślny, dwuczęściowy sposób mocowania wentylatora do ściany: do ściany przykręcamy na stałe stelaż, do którego zaczepiamy wentylator za pomocą magnesów. Świetne i wygodne rozwiązanie ułatwiające demontaż po sezonie grzewczym. Wentylator posiada gniazdo IEC. W zestawie jest również przewód przyłączeniowy z pasującą do gniazda wtyczką IEC (otwarty z drugiej strony). Po połączeniu z niedrogim regulatorem uruchamiającym wentylator tylko kiedy grzejnik jest gorący udało mi się w znacznym stopniu poprawić komfort w pokoju. Dołączona instrukcja montażu i instalacji również okazała się bardzo dobrze przygotowana. Serdecznie polecam :)

M_F
24-01-2024, 17:18
Sam wentylator jest naprawdę ok. Osobiście przerobiłem mocowanie i oparte jest tylko na magnesach i taśmie dwustronnej, bez wiercenia.

boguslaw
16-02-2024, 11:13
Pomysł bardzo ciekawy.
Takie rozwiązanie (brak wiercenia w ścianie) jest możliwe wyłącznie dla grzejników stalowych (silne magnesy łapią poprzeczkę międzypanelową i fiksują wentylator na kątownikach).

Ogólnie wentylatory poprzeczne Zephyr-vent są pomyślane jako wentylatory UNIWERSALNE, do montażu pod grzejnikami Regulus, żęberkami Alu, grzejnikami stalowymi lub żeliwnymi. Wsporniki umożliwiają przesuwanie samego wentylatora do przodu lub jego cofnięcie do tyłu w optymalną dla posiadanego grzejnika pozycję (przewietrzanie elementów grzejących, wzrost efektywności pracy grzejnika).

Dla grzejników panelowych istnieje także inne rozwiązanie - wentylatory poprzeczne Panel-Vent. Wentylator usytuowany jest od dołu grzejnika pomiędzy panelami, w polach pomiędzy poprzeczkami łączącymi panele.
Przy takim rozwiązaniu usytuowany od dołu grzejnika wentylator jest całkowicie niewidoczny.
Brak ingerencji w ścianę w okolicy podgrzejnikowej.

Opcja sterowania: zamontowanie do grzejnika czujnika przylgowego uruchamia wentylator dopiero wówczas, gdy grzejnik osiąga określoną temperaturę np. 30 0C.

Pozdrawiam

pawelszo
18-02-2024, 14:18
a Panel-Vent to gdzie jest opis ?

boguslaw
04-03-2024, 19:39
Wentylatory do grzejników panelowych - ZEPHYR PANEL-VENT

Są to wentylatory poprzeczne analogiczne do tych, które są montowane w podłogowych kanałach grzewczych.
Banalnie prosty montaż polega na wsunięciu wentylatora od dołu w górę pomiędzy panele. Obejmy ufiksują produkt w pożądanym położeniu.
W ofercie występują dwie grupy wentylatorów różniące się pomiędzy sobą napięciem pracy.
Wentylatory poprzeczne na prąd zmienny (AC) 230V oraz na prąd stały (DC) 24V .
Długości wentylatorów są w obu grupach identyczne: 430, 610, 810 i 940 mm.
Znikomy pobór mocy- od 4-9 W, 2100-2400 obrotów/min, ciche- maksymalne ciśnienie akustyczne na najwyższych obrotach- 36 dB(A).
Sterowanie pracą wentylatora – podobne jak w innych systemach wentylatorowego wspomagania emisji ciepła, wiele opcji, poczynając od banalnego włącz/wyłącz do sterowania aplikacją włącznie. Pożądaną temperaturę grzejnika, przy której nastąpi włączenie (i wyłączanie) wentylatora (np. 30 oC) można regulować niedrogim termostatem z sondą przylgową.

Ważne ograniczenie w zastosowaniu wentylatorów do grzejników panelowych:
• przed zdecydowaniem się na zakup wentylatora wewnątrz panelowego wspomagającego pracę grzejnika, należy sprawdzić ile mamy miejsca na jego montaż w posiadanym grzejniku. Grzejniki panelowe posiadają od dołu poprzeczki stalowe spinające panel przedni i tylny. (poprzeczki te można pozostawić lub ew. wyciąć w odległości ok. 1 cm od spawu).
• w panelach do 100 cm nie ma poprzeczki
w panelach do 140 cm - jedna poprzeczka
w panelach od 160 cm wzwyż – dwie poprzeczki
• powyższe ogranicza zastosowanie długich wentylatorów poprzecznych, stosowanych np. w grzejnikach podłogowych kanałowych, na rzecz dwóch lub trzech krótszych, spiętych w pakiet.
• opcja minimum – zastosowanie jednego krótszego wentylatora wentylującego nie cały lecz jedynie część grzejnika. W takiej sytuacji wentylator należy usytuować od strony zasilania czyli od strony najcieplejszej.

pawelszo
05-03-2024, 17:50
Super...a gdzie są dostępne ?

To też jest dostępne ??

Sterowanie pracą wentylatora – podobne jak w innych systemach wentylatorowego wspomagania emisji ciepła, wiele opcji, poczynając od banalnego włącz/wyłącz do sterowania aplikacją włącznie. Pożądaną temperaturę grzejnika, przy której nastąpi włączenie (i wyłączanie) wentylatora (np. 30 oC) można regulować niedrogim termostatem z sondą przylgową.