Na początku chciałbym zaznaczyć, że jestem kompletnie początkujący w sprawach fotowoltaiki.
Posiadam 2 panele EcoDelta 400W oraz inwerter Easun 5KVA - poniżej przedstawiłem zdjęcia.

Martwi mnie kwestia napięć gdyż panel posiada Vmp 41. Zgodnie z instrukcją inwertera zalecane Vmp to 60Vdc, range Vmp to 56V~72V.
Czy to oznacza, że nie mogę podłączyć paneli ani szeregowo ani równolegle?

Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.

stos
17-04-2022, 13:22
Dzień dobry,

Na początku chciałbym zaznaczyć, że jestem kompletnie początkujący w sprawach fotowoltaiki.
Posiadam 2 panele EcoDelta 400W oraz inwerter Easun 5KVA - poniżej przedstawiłem zdjęcia.

Martwi mnie kwestia napięć gdyż panel posiada Vmp 41. Zgodnie z instrukcją inwertera zalecane Vmp to 60Vdc, range Vmp to 56V~72V.
Czy to oznacza, że nie mogę podłączyć paneli ani szeregowo ani równolegle?

Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.

Napięcie panela które powinno Cię niepokoić to 49.5V a nie 41V. To napięcie będzie jeszcze wyższe przy -20C w zimie.
Ten falownik się do tych paneli nie nadaje.

Albert789
17-04-2022, 14:09
Na panelu jest napisane Voc 49,5. W instrukcji inwertera Max PV array Open Circuit Voltage to 105 Vdc.
Czy mogę prosić o wyjaśnienie dla laika?

Czy mogę prosić o polecenie godnego uwagi inwertera pod te panele. Chciałbym przygotować sobie instalację off gridową. Aktualnie mam 2 panele. Docelowo chciałbytm 4, maksymalnie 6 paneli.

Z góry dziękuję za pomoc.

stos
17-04-2022, 15:17
Na panelu jest napisane Voc 49,5. W instrukcji inwertera Max PV array Open Circuit Voltage to 105 Vdc.
Czy mogę prosić o wyjaśnienie dla laika?

Czy mogę prosić o polecenie godnego uwagi inwertera pod te panele. Chciałbym przygotować sobie instalację off gridową. Aktualnie mam 2 panele. Docelowo chciałbytm 4, maksymalnie 6 paneli.

Z góry dziękuję za pomoc.

Maksymalne napięcie wejścia Pv tego inwertera to 105V.
Twoje dwa panele połączone szeregowo dadzą w temperaturze 25C max 49.5V x 2 = 99V.
Jednak w temperaturze -25C (możliwa w Polsce) dadzą więcej. Ile więcej zależy od współczynnika temperaturowego.
Jeśli przyjmiemy ten współczynnik na 0,4%/1C to ten panel w temperaturze -25C będzie miał napięcie 20% wyższe niż temperaturze 25C (59.4V)
Więc 59.4 x 2 =118.8V jest wyższe od 105V inwertera.
Jeden panel też nie popracuje bo najniższe napięcie pracy tego inwertera jest wyższe od 41V panela w punkcie max mocy.

Inwertera Ci nie podpowiem ale patrząc na inwertery Easun to mają wersję z napięciem PV max na poziomie 450V.

Albert789
17-04-2022, 17:30
Serdecznie dziękuję.
Czy mogę prosić na zerknięcie na tę ofertę: https://pl.aliexpress.com/item/1005003665606293.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60 a92c9a4bLHJo&algo_pvid=02c1ad9d-ca17-49eb-a6c6-41cf283340c4&algo_exp_id=02c1ad9d-ca17-49eb-a6c6-41cf283340c4-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027557617454%2 2%7D&pdp_pi=-1%3B2598.41%3B-1%3B-1%40salePrice%3BPLN%3Bsearch-mainSearch

Chodzi mi o mode EAsun IsolarSMG II 3.6K.

Do tego inwertera mógłbym podłączyć moje panele, zgadza się? Musiałbym dokupić conajmniej 1 sztukę (3 łącznie) i połączyć je równolegle?
459073

stos
17-04-2022, 17:59
Serdecznie dziękuję.
Czy mogę prosić na zerknięcie na tę ofertę: https://pl.aliexpress.com/item/1005003665606293.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60 a92c9a4bLHJo&algo_pvid=02c1ad9d-ca17-49eb-a6c6-41cf283340c4&algo_exp_id=02c1ad9d-ca17-49eb-a6c6-41cf283340c4-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027557617454%2 2%7D&pdp_pi=-1%3B2598.41%3B-1%3B-1%40salePrice%3BPLN%3Bsearch-mainSearch

Chodzi mi o mode EAsun IsolarSMG II 3.6K.

Do tego inwertera mógłbym podłączyć moje panele, zgadza się? Musiałbym dokupić conajmniej 1 sztukę (3 łącznie) i połączyć je równolegle?
459073

Jeśli prawdą jest co tam napisali to ten jest już lepszy. (w jednej z pozycji "napięcie wyjściowe: podają w Amperach stąd moje wątpliwości)

Ten inwerter będzie pracował na tych panelach w ilości od 3 do 8 ale SZEREGOWO (nie równolegle).