PDA

Zobacz pełną wersję : Pompa ciepła Heiko Thermal Monoblok 6



wit502
07-05-2022, 09:32
Witam, ma ktoś wiedzę na temat pomp heiko, z góry dzięki za podpowiedź.

Marco36
07-05-2022, 12:12
Z lektury strony https://heiko.pl/marka-heiko/ nasuwa się wniosek, że :
- marka Heiko została założona w 2018 roku; (trzeba tu odróżnić Markę od Firmy);
- generalny dystrybutor na PL to Refsystem założony w 2006 roku;
- wniosek z powyższego : Heiko jest brandowanym Chińczykiem zamawianym przez Rafsystem w jakiejś Chińskiej fabryce klepiącej uniwersalne P.C. - z takim Logiem jakie zamówi sobie kupujący.
Brak innych danych, nie wiadomo jak P.C. będzie zachowywała się poniżej -10*C.
Może się okazać, że słabo sobie radzi w III (-20*C) i II (-18*C) strefie klimatycznej.

wit502
08-05-2022, 10:10
Dzięki, chyba zdecyduję się na Haier monoblok 5kw pompa ciepła +moduł sterownika + pilot przewodowy cena 11000 brutto za komplet( dom parterowy 90m, ocieplony, tylko same grzejniki aluminiowe.)

Marco36
08-05-2022, 16:48
Odpisałem Ci w drugim temacie:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?377213-Dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-do-starego-domu&p=8134346&viewfull=1#post8134346

nie łaś się na najtańszą P.C. bo w Twojej strefie klimatycznej możesz się zawieść.
Ma ten Haier grzałkę? - jaką mocną?
Haier mocno traci na mocy grzewczej poniżej -10*C.
Prędzej Haier 8 kW, bo 5 kW będzie za słaby podczas mrozu.

Haier 5 kW przy wodzie +45*C i mrozie -15*C wyciąga 2,37 kW mocy. Przy wodzie +45*C i mrozie -20*C 0,9 kW mocy. A potrzebujesz wtedy 4,4 kW.

Haier 8 kW przy wodzie +45*C i mrozie -15*C wyciąga 3,48 kW mocy. Przy wodzie +45*C i mrozie -20*C 1,32 kW mocy. A potrzebujesz wtedy 4,4 kW.

To nawet Haier 8 kW "MUSI" mieć na wyposażeniu grzałkę minimum 3 kW mocy. I tylko po to by uzupełnić braki mocy kompresora.

Jeśli chodzi o wydajność grzania to lepszym wyborem będzie LG 5 kW
lub polski Galmet 6 lub 8 kW (może bliżej tych 8 kW).

Tu masz przykład jak Haier nurkuje z mocą, na przykładzie Haier 16 kW (i nawet ta 16 kW potrzebowałaby grzałki przy -20*C dla Twojego domu).

459263


edit...

i porównanie Haier - Panasonic

459277

Już przy -8*C Haier 8 kW jest słabszy od Panasonica 5 kW.
Co gorsza Haier nie posiada grzałki, która by uzupełniła braki mocy komresora.
Haier 8 kW przy OZC 4,5 kW złapie temp. biwalentną przy -13*C (a grzałki nie posiada),
gdy Panasonic 5 kW złapie temp. biwalentną przy -16,5*C i posiada grzałkę 3 kW, którą może uzupełnić braki mocy kompresora.
Przy założeniu, że starczy temp. wody +45*C przy mrozie -20*C, bo gdy będzie potrzeba +50*C - to temp. biwalentne przesuną się w prawo. Wtedy Haier 8 kW złapie temp. biwalentną przy -11,5*C, a Panasonic 5 kW przy -15*C.

A mieszkasz na granicy stref -20*C do -22*C.
Tak, ogólnie klimat się ociepla, ale w naszym regionie można się spodziewać wyżu z nad Syberii, który może przynieść ochłodzenie do -25*C, nawet ze spadkami temp. o poranku do -30*C.
Dlatego uważam, że dobrym zabezpieczeniem byłaby P.C. z grzałką 6 kW.