Dzień dobry,
Posiadam projekt ogrzewania podłogowego w którym to pętle z najdalszych pomieszczeń oddalone są od rozdzielacza nawet o 8m, co daje razem z powrotem 16m. Zastanawiałem się czy istnieje jakaś optymalna odległość od rozdzielacza, którą się przyjmuje. W założeniu na parterze mam 11 pętli, z czego te najbardziej odległe znajdujące się w salonie 3 pętle, przy rozstawie z projektu tj. co 10 cm, wyjdą łącznie po 130m. Cała podłogówka z rur 16mm. Zastanawiałem się, czy nie byłoby korzystniejszym rozwiązaniem, żeby zastosować drugi rozdzielacz na parterze zlokalizowany bliżej najdłuższych pętli. Wtedy zrobiłbym 4 pętle zamiast 3 i długości pętli byłyby krótsze. Wszędzie mam pętle po około 90m. Źródło ogrzewania pompa ciepła mitsubishi ecodan 8kw. Pytanie, czy nie ma przeciwskazań dla zrobienia łącznie 3 rozdzielaczy. Dwóch na parterze po 8 i 4 sekcje oraz na poddaszu 7 sekcji. Daje to 19 sekcji i około 2000m rury. Pytanie czy da się to jakoś sprawnie połączyć?

KAN-therm
25-05-2022, 15:03
Dzień dobry,

Długości pętli ogrzewania podłogowego rozważamy całościowo, nie ma więc żadnej optymalnej długości odcinka rury prowadzonej od rozdzielacza do ogrzewanego pomieszczenia.
Orientacyjne maksymalne długości obwodów (z przewodami zasilającym i powrotnym) wybranych rur KAN-therm:
- 14 × 2 – 100 m
- 16 × 2 – 120 m
- 18 × 2 – 150 m
Powyższe wartości związane są z przyjmowanym dopuszczalnym spadkiem ciśnienia na pętli (20 kPa), dla instalacji wyposażonych w "standardowe" pompy obiegowe.

W przedstawionym przez Pana przypadku można rozważyć zastosowanie 12-obwodowego rozdzielacza, co pozwoliłoby na ułożenie dodatkowej pętli w salonie i tym samym zmniejszeniem długości pozostałych.