Zobacz pełną wersję : Problem z uruchomieniem LG HU 163MA 16 kW



Hainer
12-08-2022, 17:58
Witam

Mam problem z pompą ciepła typu Split jak w temacie. Po około 2 minutach od włączenia wywala błąd CH10. Przyczyną może być pompa obiegowa wody która nie wchodzi na pełne obroty tylko załącza się na około 3 sekundy i wyłącza i tak w kółko. Po 1 minucie od włączenia kiedy ma się uruchomić sprężarka wywala ten błąd CH10 i panel sterowania się blokuje. Miał ktoś taki przypadek ? Czy to wina wadliwej pompki albo sterownika na płycie głównej ?

kaszpir007
12-08-2022, 22:35
CH10 - błąd przepływu. Za mały przepływ lub za mały odbiór.

Hainer
13-08-2022, 07:57
Błąd przepływu to chyba CH14.

MMPC
18-08-2022, 09:54
Witam

Mam problem z pompą ciepła typu Split jak w temacie. Po około 2 minutach od włączenia wywala błąd CH10. Przyczyną może być pompa obiegowa wody która nie wchodzi na pełne obroty tylko załącza się na około 3 sekundy i wyłącza i tak w kółko. Po 1 minucie od włączenia kiedy ma się uruchomić sprężarka wywala ten błąd CH10 i panel sterowania się blokuje. Miał ktoś taki przypadek ? Czy to wina wadliwej pompki albo sterownika na płycie głównej ?

W klimatyzatorach CH10 oznacza zablokowany wentylator jednostki wewnętrznej. W PC może to wskazywać na zablokowany wirnik pompy obiegowej lub jak urządzenie jest nowe uszkodzoną pompę obiegową. Ale to tylko domysły.