tenior
23-08-2022, 16:11
Witam,
pompa 3 fazy w specyfikacji ma pobór maksymalny prądu 13,94kW, do rozdzielni jest 18m prowadzone posadzką w peszlu.
Jaki przekrój przewodu zastosować?

mikomir
23-08-2022, 20:31
Witam,
Jeżeli faktycznie Twoja pompa ma max prąd rzędu 22 A to przekrój 4 mm2, sprawdź:
najpierw tabela:
https://bezel.com.pl/2018/08/01/dobor-i-ukladanie-przewodow/
następnie spadek napiecia:
https://helukabel.pl/baza-wiedzy/kalkulator-elektryka/

Andrzej5101
24-08-2022, 09:30
Witam,
pompa 3 fazy w specyfikacji ma pobór maksymalny prądu 13,94kW, do rozdzielni jest 18m prowadzone posadzką w peszlu.
Jaki przekrój przewodu zastosować?
Czy to jest prawidłowe???

tenior
25-08-2022, 06:06
@mikomir dziękuje.
@Andrzej5101 Tak prawidłowe, dlaczego pytasz?

Andrzej5101
25-08-2022, 07:47
Na posadzcę może znaleźć się woda i ......

mac_612
25-08-2022, 19:08
Na posadzcę może znaleźć się woda i ......

...i?