Witam,
pompa 3 fazy w specyfikacji ma pobór maksymalny prądu 13,94kW, do rozdzielni jest 18m prowadzone posadzką w peszlu.
Jaki przekrój przewodu zastosować?
Witam,
Jeżeli faktycznie Twoja pompa ma max prąd rzędu 22 A to przekrój 4 mm2, sprawdź:
najpierw tabela:
https://bezel.com.pl/2018/08/01/dobor-i-ukladanie-przewodow/
następnie spadek napiecia:
https://helukabel.pl/baza-wiedzy/kalkulator-elektryka/
Andrzej5101
24-08-2022, 09:30
Witam,
pompa 3 fazy w specyfikacji ma pobór maksymalny prądu 13,94kW, do rozdzielni jest 18m prowadzone posadzką w peszlu.
Jaki przekrój przewodu zastosować?
Czy to jest prawidłowe???
@mikomir dziękuje.
@Andrzej5101 Tak prawidłowe, dlaczego pytasz?
Andrzej5101
25-08-2022, 07:47
Na posadzcę może znaleźć się woda i ......
Na posadzcę może znaleźć się woda i ......