Zobacz pełną wersję : Podbitka a instalacja odgromowa



Robinson74
06-09-2022, 12:36
Będę miał podbitkę prostopadłą do ściany (poziomą).
Wkrótce elektryk wyciągnie instalację odgromową od gruntu na dach, żeby zdążyć przed wykonaniem elewacji. Ciąg dalszy odgromówki (na dachu) będzie wykonany jesienią.
Moje pytanie jest takie.
Jak w miarę estetycznie należy poprowadzić stalowy drut w okolicy podbitki, rynny i okapu dachu?

PS. Instalator chce prowadzić drut na elewacji w rurce PCV 28 mm. Czy to normalna praktyka?

Robinson74
23-03-2023, 10:14
Mimo braku odpowiedzi, wykonana została już część instalacji odgromowej.

I teraz moje pytanie.
Pręt wychodzi ze styropianu powyżej przyszłej podbitki (która będzie poziomo), czyli jest już w przestrzeni "trójkąta" między podbitką, ścianą a membraną dachową.
Dalsza instalacja będzie wykonywana jeszcze przed podbitką.
Czy można tak wykonać instalację, że wykonawca przewierci się przez deskę czołową i przez blachę i tak puści pręt aluminiowy? Czy jednak koniecznie należy wrócić pod podbitkę w pobliżu rynny i nie wiercić w desce ani w blasze? Tylko jak wtedy zamocować podbitkę, jeśli będzie już zamocowany pręt?

Na czerwono zaznaczyłem podbitkę, a na zielono ewentualny punkt wiercenia, żeby dostać się w okolicę rynny.

https://images92.fotosik.pl/654/fb3281aee04fb8e0med.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/fb3281aee04fb8e0)

Mareks77
23-03-2023, 12:56
Zwód w styropianie powinien znajdować się w specjalnej rurce odgromowej.
Na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego należy układać sztuczne przewody odprowadzające w odległości nie mniejszej niż:
a)2 cm od podłoża niepalnego lub trudno zapalnego,
b)40 cm od podłoża z materiałów łatwo zapalnych.
W przypadku, gdy nie można zapewnić wymaganej odległości, należy umieszczać przewód w rurze lub w rurach osłonowych z PVC o łącznej grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm.
Dlatego to samo powinien zastosować przy przejściu przez deskę czołową oraz całą drogę pomiędzy deską a styropianem, ja jednak ze względu na prowadzenie przewodów najkrótszą drogą zrezygnował bym z tego rozwiązania i wyprowadził rurkę z prętem o,5m pod podbitką tak aby swobodnie przejść do poziomu rynny i uchwytów na dachu.


Mam nadzieję że na fotce jest tam tylko okno bowiem odległość przewodów odprowadzających od drzwi, ogrodzeń itp. to 2mb.

Robinson74
23-03-2023, 13:20
Zwód w styropianie powinien znajdować się w specjalnej rurce odgromowej.
I tak jest zrobione. :)



W przypadku, gdy nie można zapewnić wymaganej odległości, należy umieszczać przewód w rurze lub w rurach osłonowych z PVC o łącznej grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm.
Dlatego to samo powinien zastosować przy przejściu przez deskę czołową oraz całą drogę pomiędzy deską a styropianem.
Też o tym myślałem, jednak wiesz, że te rurki są bardzo sztywne i wątpię, żeby dało się je ugiąć w taki sposób, żeby poprowadzić je w zwodzie od styropianu do rynny. Ale zobaczymy.



jednak ze względu na prowadzenie przewodów najkrótszą drogą zrezygnował bym z tego rozwiązania i wyprowadził rurkę z prętem o,5m pod podbitką tak aby swobodnie przejść do poziomu rynny i uchwytów na dachu.
Może i tak, ale już nie chce mi się tego przerabiać, bo zwód jest w sztywnej rurce, na końcu której jest łuk, który wyprowadza zwód nad podbitkę.



Mam nadzieję że na fotce jest tam tylko okno bowiem odległość przewodów odprowadzających od drzwi, ogrodzeń itp. to 2mb.
Tak, to jest okno.

Robinson74
23-03-2023, 17:31
A może ostatecznie można by w tej przestrzeni nad podbitką użyć arota albo nawet "arota w arocie"?

CityMatic
23-03-2023, 18:11
Pamiętaj , aby ten zwód ładnie wygiąć w łuk bo woda opadowa będzie się lała po elewacji /lub przewierconej desce, a jeszcze gorzej jak wleje się do rurki osłonowej!

Mareks77
23-03-2023, 19:16
A może ostatecznie można by w tej przestrzeni nad podbitką użyć arota albo nawet "arota w arocie"?

Do rur odgromowych są dostępne kolanka więc jak fachowiec tylko będzie chciał zrobić to solidnie to ma możliwość.

Dopóki to jest sam styropian bez kleju to moim zdaniem pruj naginaj i wyciągaj 0,5 m poniżej podbitki.
Nie wiem jak to wygląda z bliska ale nawet jak przez deskę wyjdzie poniżej rynny to musi zejść w dół a następnie zrobić okrąg w górę tak aby woda opadowa nie moczyła deski wciekając nad podbitkę.

Robinson74
24-03-2023, 10:38
Jeszcze jedno pytanie.
Gdybym jednak pozostawił przewody w tej przestrzeni nad podbitką, to czy podczas montażu podbitki, można by ewentualnie przeciąć ten pręt aluminiowy, przepuścić go przez panel podbitki PCV, a potem połączyć te 2 odcinki pręta złączem uniwersalnym?

Mareks77
24-03-2023, 11:41
Po pierwsze to nie żadnym złączem uniwersalnym tylko dedykowanym złączem przelotowym do tego typu elementów.
Po drugie to nie kombinuj. Elektryk odpowiedzialny za instalacje prawdopodobnie wie co robi, natomiast wiedza poznana na forum posłuży Tobie do uspokojenia sytuacji lub do ewentualnej korekty gdyby jednak fachowiec tworzył jakieś dziwadła.
Po trzecie ostatecznie to nie pręt będziesz przecinał tylko raczej wykonasz otwór w panelu podbitki blisko łączenia z następnym panelem lub łączenie ich zaplanujesz właśnie w tym miejscu.
Po piąte to nie wiem jak to wygląda w realu i możliwe że fotka oszukuje lub stwarza takie złudzenie ale po przyjrzeniu się jej z zaznaczoną podbitką twierdzę że pręt wychodzi ze styropianu pod podbitką.

Powtarzam......radykalne wyjście z wycięciem bruzdy w styropianie i zastosowanie kolanka jest najprostszym i zarazem najlepszym wyjściem.
Wyjście rurki z przewodem pod podbitką będzie bardziej estetyczne i bezpieczne aniżeli dzierganie drutem przez elementy dachu.
Kolanko i rurkę tak czy inaczej elektryk raczej musi zastosować ponieważ zbliża się do elementów palnych jakimi są więźba dachowa , membrana itp.

Robinson74
24-03-2023, 15:10
To jeszcze jedno.
Fachowiec chciałby mocować iglice do kominów poprzez wiercenie w kominie.
Raczej na to nie pozwolę.
Jakie znacie sposoby montażu iglicy bez wiercenia w kominie?

Mareks77
24-03-2023, 15:38
W kominie z reguły się wierci.
Może zastosować obejmę z taśmą jak do masztu antenowego lub wywiercić otwór tylko w betonowej czapie komina.
Są także uchwyty masztu na gąsiory.
Wszystko zależy od konkretnego dachu.

Robinson74
24-03-2023, 21:53
Dziękuję.
Masz na myśli taką obejmę?
https://www.youtube.com/watch?v=ksI0H1XRBdI
Chyba spełni to moje wymagania. :)

Robinson74
17-04-2023, 10:45
Czy przewody odprowadzające mogą stykać się z pasem podrynnowym (blacha)?
Mam wątpliwości, a tak mi to wykonuje elektryk.
Przewód to pręt aluminiowy fi 8 mm.
Przebieg przewodów zaznaczyłem kolorem czerwonym.

https://images90.fotosik.pl/657/ed7573e214b9343cmed.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/ed7573e214b9343c)